Регулируемые элеваторы 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Опыт, сын ошибок трудных »   Регулируемые элеваторы
RSS

Регулируемые элеваторы

Поделитесь опытом использования для регулирования отопления

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Только что с узла, где два элеватора местного производства, регулировать можно температуры подачи минимум и максимум. Настройки разные в тёплое время и в морозы. Использование неудобно. Немного экономит, если следить за ним. Полноценного регулирования нет. Но это модель такая, очень упрощённая, к тому же устаревшая. Сейчас прибавить не удалось, один открыт до отказа, другой, похоже, заклинен или сигнал не доходит. Возможно, засор, т.к. расход теплоносителя очень низкий.
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011
Наша компания установила 2 таких регулятора (Косторома, Медведь) - опыт отрицательный, при малом расходе (прикрытии сопла) резко снижается циркуляция системы. Пришлось дополнительно ставить насосы.
Контроллеры тоже этой фирмы - периодически "слетают мозги" - приходится перепрошивать. Один контроллер уже заменили на ОВЕН, т.к. мучиться надоело. И цена, ИМХО, завышена.
Пришли к выводу, что лучше ставить двухходовой регулирующий клапан перед элеватором (на подаче или обратке) и циркуляционный насос на обратке отопления.
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011
P.S.: контролировать работу этих чудо-устройств приходится по нескольку раз в неделю((
То закроет, когда не надо - жильцы мерзнут; то сальниковое уплотнение потечет - и это на новом оборудовании((
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

SERHUD написал:
[q]
Наша компания установила 2 таких регулятора (Косторома, Медведь) - опыт отрицательный
[/q]

Солидарен))) и у Вас, вероятно, более новые (у нас года 11-12), параметров больше. Наши самостоятельно ни с того, ни с сего закрыть не могут. Проблемы обычно осенью, и весной, когда тепло. А зимой я редко заглядываю, но тогда и экономии нет никакой.
Уплотнение подтекало, но не сильно. Отвозили в ремонт один комплект. Сказали, что нужно разбирать и чистить сопло раз в год. У нас этим заниматься некому.
Другая компания ставила Данфоссы за 300-400 тысяч, а у нас проекты на Медведи лежат несколько лет без движения. Один дом сделали и всё.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

SERHUD написал:
[q]
Пришли к выводу, что лучше ставить двухходовой регулирующий клапан перед элеватором (на подаче или обратке) и циркуляционный насос на обратке отопления.
[/q]


Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.
[/q]

Так это обычно... Уже много посмотрел за последнее время схем. Так и с элеватором тоже ставят... Это как каша из топора )))
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Скорее как каша с кашей.
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора
[/q]

Естественно
Неправильно выразился
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.
[/q]

Я делаю параллельно, элеватор оставляю. Позволяет экономить на насосе (резервном), ну и надежность, всегда можно включить по схеме с элеватором если что сломалось.
А элеваторы от Медведя очень хреновая штука, забивается от нашей воды и уже 2 раза обращались с обломом регулирующей иголки, ее просто отламывает.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Pe_rec написал:
[q]
Я делаю параллельно, элеватор оставляю.
[/q]


И мы делаем так же. Но работают клапан и насос ВМЕСТО элеватора, а не ВМЕСТЕ с ним. Т.е. при работе автоматики элеватор отсекается кранами, а в "ручном режиме" отсекаются клапан с насосом.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   Опыт, сын ошибок трудных »   Регулируемые элеваторы
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0408. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0241


     


IntB Beige Style © Fisana