Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июля 2018 6:24
Если Карат-307 подключен к внешнему питанию, то со временем у него непредсказуемо разряжается внутренний элемент питания.
Не снимая крышки вычислителя это можно обнаружить только тогда, когда она "разрядилась" до крайней степени. Но существует такое промежуточное положение, когда батарейка на дисплее вычислителя показывает себя полностью заряженной, но стоит отключить внешнее питание, как тут же "разряжается".
Работа вычислителя без внешнего питания с "разрядившейся" батарейкой приводит очень часто к непредсказуемому, и как часто бывает в самый ответственный момент, зависанию прибора. После этого встаёт вопрос, что делать с прибором? Как его вновь заставить работать? И если получится, что с ним делать дальше - везти всё же в сервис или оставить на объекте?
Возникновение таких ситуаций являются крупной неприятностью для сервисных организаций, у которых находится такой вычислитель на постоянном сервисном обслуживании.
Всё это наводит на мысль, что можно сделать, чтобы избежать подобных проблем.
У меня приходят следующие мысли, что можно сделать самим:
1. Устанавливать дорогие батарейки у которых случаи пассивации наступают реже. 2. Подключить к батарейке постоянно действующую дополнительную холостую нагрузку, чтобы избежать депассивации. Все равно либо запассивируется или разрядится. Процесс разряда более контролируем, что внезапная пассивация. 3. Сделать так, чтобы был свободный доступ к контактам батарейки (либо провода от батарейки вывести наружу, либо саму батарейку установить снаружи). Используя свободный доступ к контактам батарейки периодически подключать к ней нагрузку или проводит её депассивацию. 4. Устанавливать литий-ионные аккумуляторы вместо литий-тионилхлоридных элементов. 5. Установить в вычислитель реле с дополнительной нагрузкой. Когда есть внешнее питание, что к внутреннему элементу питания подключается дополнительная нагрузка, а когда внешнее питание отключается, то дополнительная нагрузка отключается и нагрузкой является сам прибор. 6. Подключать питание расходомеров и самого вычислителя к источнику бесперебойного питания, чтобы избежать случаев пропадания внешнего питания.
А также приходят мысли, что можно предложить заводу изготовителю изменить в конструкции:
1. При подключении внешнего питания вычислитель продолжает работать от батарейки, а напряжение внешнего питания используется только для контрольных функций (не для питания прибора).
В таком случае вычислитель на дисплее всегда будет отображать напряжение батареи под нагрузкой, что позволит вовремя, не снимая пломб, увидеть момент её разряда и своевременно заменить.
Практика показывает, что в любом случае батарейку нужно часто менять, независимо от того, работала они или нет. Она либо пассивируется, либо действительно израсходует свой заряд. В таком случае нет смысла питать прибор от внешного источника. А работающая постоянно под нагрузкой батарейка, не подвергается пассивации.
2. Заложить в конструкцию вычислителя схему депассивации элементов питания. Лучше, если эта схема будет расположена на выносном, подключаемом по желанию, модуле, т.к. вычислители, не имеющие внешнего питания, в такой схеме не нуждаются.
|