вопрос по спт 943 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   вопрос по спт 943
RSS

вопрос по спт 943

<<Назад  Вперед>>Печать
 
ych
Участник


Всего сообщений: 65
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 янв. 2009
Какой смысл у параметра КД и какая реакция счетчика на нештатку 02?

---
ych
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Смысл в том, чтобы фиксировать наличие нештатной ситуации НС02 при отсутствии на дискретном входе сигнала.
В качестве сигнала, как правило, подаётся напряжение от вторичного источника сигнала подключённого к той же питающей сети, к которой подключены источники питания сетевых расходомеров.

<<Назад  Вперед>>Печать