ych
Участник
Всего сообщений: 65 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 янв. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 апреля 2022 14:06 Заголовок сообщения: Вопрос встал
За 20 лет работы впервые столкнулся со след. проблемой. СПТ 943 в комплекте с МИДА . Вдруг выросли до около150 град. все три температуры. Датчики поверил и проверил " на корпус"- все нормально . Подключаю на столе - нормально. Дотрагиваюсь до трубы -температуры лезут вверх. Подключаю новый МИДА -то же самое. Отключаю блок питания и отключаю провода от него ( и по высокой и по низкой стороне) -температура держится высокая. Пробую с другим БП - картина та же. Снимаю Фишки Х11, Х13. температура нормализуется. Узел относит. новый. Щит автоматики полностью отключен, давно сгорел повышающий насос.Провода от МИДА прозвонил. Если это потенциал на трубах ,то как он попадает с корпуса МИДА на контрольные провода и далее наХ11? Клеммы 1и 2 на МИДА не звонят на корпус. Все оплетки проводов соединены через клеммник и занулены. Делали наши ребята с Логики. Ушел обескураженным. Остается только поверить СПТ, но полагаю , что дело не в этом. Проверил трубы тестером На миллиамперы и милливольты к шине земли - ничего.
|