NEKTA - оригинальный подход к диспетчеризации теплосчётчиковТест NEKTA с КАРАТ-307
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 января 2023 10:22 Сообщение отредактировано: 10 января 2023 13:14
Какое-то время назад, изучая тему сбора данных с квартирных водо- и теплосчётчиков (LoRaWAN, NB IoT), наткнулся на информацию о системе NEKTA (сделано в Тольятти). Посмотрел сайт и выяснил, что NEKTA работает и с общедомовыми приборами учёта. И решил я познакомиться с нею поближе: а вдруг она окажется лучше старого доброго "ЛЭРС Учёта"? Написал разработчикам. Оказалось, они предоставляют бесплатный тестовый доступ к своему серверу. Зарегистрировался, зашёл. В структуре системы разобрался быстро, интуитивно. Создал прибор, создал модем (шлюз в терминологии NEKTA), создал объект, привязал всё это друг к другу. Процесс конфигурирования оказался короче и проще, чем в "ЛЭРСе", но эта простота заронила в душу кое-какие сомнения, которые позже, увы оправдались. Но об этом ниже. Прибор (КАРАТ-307) и модем (iRZ ATM21), которые я "создал" в "Некте", стояли на одном из моих объектов и давно и успешно работали с "ЛЭРСом". СМС-командами перенастроил модем на сервер NEKTA. "Коннект" состоялся, на сервере прибор и модем получили отметки "активен". А вот дальше что-то пошло не так. Или не пошло совсем. - Делая настройки на сервере, я не понял, какие именно параметры КАРАТа-307, какие архивы и с какой даты будут считываться. В "ЛЭРСе" соответствующие опции есть. А раз здесь их нет, то логично предположить, что считано будет ВСЁ. Только зачем мне это ВСЁ? Ладно, посмотрим, может система предложит мне определиться с "нужными и ненужными" данными после первого опроса. Ведь мы знаем, что каждый КАРАТ-307 уникален, то есть может быть запрограммирован (сконфигурирован) и так, и этак. Протокол позволяет эту конфигурацию считывать. И при работе с 307м в принципе возможны два метода: (1) указать интересующие параметры заранее (как это сделано в "ЛЭРСе") или (2) считать конфигурацию и выбрать интересующие параметры из того, что есть в данном конкретном приборе. И я стал ждать. Но сколько бы я ни ждал, никакие данные моего КАРАТа на сервере не появлялись. При этом опросы, судя по логам, происходили, и происходили... успешно! Как же так? Может я куда-то не туда смотрю? И ведь точно - не туда! В "Некте" данные прибора открываются в красивом, но неудобном окне, которое нельзя масштабировать мышью (а можно только изменением масштаба страницы в браузере). При этом сначала в окне идёт график, а уже под ним - таблица. На один экран по высоте всё это не помещается, к таблице нужно "прокрутиться". Но по ширине таблица тоже в один экран не умещается, а полоса горизонтальной прокрутки становится видна только если докрутить окно до самого конца по вертикали. Впрочем, чего это я оправдываюсь? Будем считать, что это мои личные проблемы, а для всех остальных пользователей это не дико и удобно. Короче, я прокрутил окно до конца вниз и потом до конца вправо. И увидел, что кое-какие данные всё-таки считываются! И это: время, заводской номер прибора и наработка (почему-то в минутах). Но эти "данные" для меня никакой практической ценности, увы, не несут. Продолжение следует. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 января 2023 7:21 Сообщение отредактировано: 10 января 2023 7:28
Итак, опрос идёт, причём система считает, что он идёт успешно. Но данные (кроме наработки и заводского номера вычислителя) на сервере не появляются. Почему? Я обратил внимание на то, что интервалы времени в таблице помечены как "дата 23:59". Но у КАРАТов посуточные записи маркируются как "дата 00:00". Может причина в том, что сервер запрашивает записи "дата 23:59", а в приборе таких записей нет? Написал об этом в техподдержку. Ответ удивил: " суточный архив в приборе записывается на 23:59 каждых суток, ниже вырезка из протокола обмена от производителя:" Мы, что, по-разному понимаем написанное? - "Для посуточного архива МЕТКА ВРЕМЕНИ соответствует ДАТЕ НАЧАЛА периода накопления данных. Например,запись 15.12.14 означает, что период накопления данных происходил 15 декабря 2014 года с 00:00 до 23:59 включительно". Т.е. период 15.12 с 00:00 по 23:59 в АРХИВЕ ПОМЕЧЕН НАЧАЛОМ ПЕРИОДА, т.е. как 15.12 [00:00]. А записи 15.12 23:59 в архивах КАРАТа нет. Снова написал в техподдержку. На этот раз ответ был другой: " При запросе архива мы не указываем метку времени, а делаем запрос текущего времени на приборе, на основании ответа делаем запрос архива, подробнее с принципом работы вы можете ознакомиться непосредственно в протоколе обмена от производителя." Решил не писать им, что я сам лично стоял у истоков "протоколов от этого производителя" и являюсь соавтором легендарных программ "Карат-Экспресс" и "Карат-Экспресс II" ... и вообще решил не спорить. Да и КАРАТа-307 во времена "Экспрессов" ещё не было... Обратил внимание на другое. В пустой таблице данных (см. последние две иллюстрации в предыдущем сообщении) набор параметров 307го представлен, мягко говоря, странно. Но об этом - чуть позже. Продолжение следует. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 января 2023 8:14
Вообще, часто по косвенным признакам можно понять, насколько хорошо разработчики программы (постановщики задач, аналитики) разбираются "в теме". Когда я вижу в списке параметров такие формулировки как "расход энергии", "разница массы" и "разница температуры", у меня сразу начинают возникать некие подозрения в этом плане. В данном же случае ещё и единицы измерения энергий были указаны как... кгс/см2! Но об этом я уже писал на форуме. И то, что вы видите на скриншотах в первом сообщении этой темы - энергии вообще без единиц - является результатом моего влияния. Далее, как я писал уже выше, при "создании" прибора пользователю "Некты" не предоставляется возможность выбрать параметры, которые нужно считывать. При этом привязать КАРАТ-307 (про другие вычислители не знаю) можно только к точке учёта типа "Теплоснабжение". А к "ГВС" - нельзя! И когда я спросил об этой интересной особенности техподдержку, мне ответили, что, мол, всё правильно, теплосчётчик измеряет тепло, поэтому его можно привязать только к теплоснабжению. Мои подозрения в отношении осведомлённости разработчиков о теплосчётчиках усилились. НО! В таблице данных для КАРАТа-307 я увидел такие колонки как "Ошибки ГВС" и "Наработка ГВС"! То есть вы считаете, что теплосчетчик (тепловычислитель) - он только "по теплоснабжению", но наработку и ошибки ГВС у него запрашиваете?! Где логика? Повторю для наглядности последнюю иллюстрацию из первого сообщения: А потом, постойте! - в 307 вообще нет таких параметров! В нем есть наработка системы 1, системы 2, системы 3 и т.п., ошибки системы 1, системы 2, системы 3 и т.п. И не обязательно система 2 (или любая другая) окажется системой ГВС. Далее, что значит, например, "энергия Q1", "энергия Q2" и "расход энергии dQ1"? - тот же вопрос относится к расходам, температурам, давлениям и их "разницам". КАРАТ-307 устроен совсем не так. Есть внутренние обозначения параметров (буква + цифра), есть пользовательские, которые могут быть и с буквами, и с цифрами. Например, я могу запрограммировать в КАРАТе T1, измеряемую на входе таком-то, T2, измеряемую на входе таком-то, и T3 = T1-T2. А для записи в архивы могу оставить им обозначения Т1, Т2, Т3, а могу дать им пользовательские "имена" Тп, То, dТ. Протокол позволяет считывать как внутренние, так и пользовательские обозначения. Но среди внутренних не бывает обозначений типа dT или dT1. А среди пользовательских они могут быть, но только тогда, когда пользователь (тот, кто конфигурирует прибор) назовёт их именно так. Так что же запрашивает у КАРАТа "Некта"? И почему она запрашивает только (и всегда) по 4 параметра каждой "природы", ведь в 307м их может быть до 16ти? На эти вопросы техподдержка ответила так: " для отображения в приборе необходимо назвать параметры корректно, как указано ниже: "G1", "G2", "G3", "G4", - Масса "P1", "P2", "P3", - Давление "Q1", "Q2", "Q3", "Q4", - Тепловая энергия "T1", "T2", "T3", "T4", - Температура "V1", "V2", "V3", "V4" - Объём" Пишу им: " Но это же нонсенс. К системе обычно подключается уже "существующий" прибор учета - запрограммированный, смонтированный, сданный в эксплуатацию, опломбированный. Система должна подстраиваться под прибор, а не наоборот." Отвечают: " протокол реализован по такому принципу, иначе работать не будет." Ну, и как вы считаете, товарищи, это нормальный подход? Я не могу подключить к "Некте" ни один из своих реально существующих приборов, потому что типоой список пользовательских (архивируемых) параметров у них таков: Система 1 (ТС): Qтс, Mп, Мо, dM, Тп, То, dT, Рп, Ро, dР, Наработка 1, Ошибки 1 Система 2 (ГВС): Qгвс, Vгвп, Vгво, Vгвс, Тгвп, Тгво, Наработка 2, Ошибки 2 Система 3 (ХВС): Vхвс, Рхвс, Наработка 3, Ошибки 3 И даже если я захочу (и договорюсь с РСО) переименовать вычислители специально под "Некту", то в ряде случаев должен буду отказаться от "лишних" расходов и температур, но при этом в таблице всегда буду видеть ненужные колонки типа Q3 и Q4, которые на практике бывают "задействованы" редко. С разделением на точки учёта ТС, ГВС и ХВС тоже всё туманно: в "Некте" есть функция "виртуальный прибор учёта", которая ВРОДЕ КАК позволяет разделить один вычислитель на несколько точек, но я не могу эту функцию протестировать, т.к. не могу прочитать со своего прибора даже какой-то минимальный "набор данных". И это в то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, а "ЛЭРС Учёт" уже давно и успешно считывает любые конфигурации КАРАТов-307. Причина, вероятно, проста: в "Некте" не читали материалы " Школы Теплопункта" и не сталкивались с теплосчётчиками в реальной жизни. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 января 2023 11:44
Интересно, что по результатам общения со мною в NEKTA создали и разместили на своём сайте ВОТ ТАКОЙ ДОКУМЕНТ. То есть официально подтвердили: хочешь работать с КАРАТом-307 - настраивай его так и только так. Можно ли после этого говорить о том, что NEKTA поддерживает КАРАТ-307? По-моему, нет. Правильнее говорить о том, что это КАРАТ-307 иногда может поддерживать "Некту". | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2023 16:35
Дмитрий Анисимов написал: [q] Далее, как я писал уже выше, при "создании" прибора пользователю "Некты" не предоставляется возможность выбрать параметры, которые нужно считывать. При этом привязать КАРАТ-307 (про другие вычислители не знаю) можно только к точке учёта типа "Теплоснабжение". А к "ГВС" - нельзя! И когда я спросил об этой интересной особенности техподдержку, мне ответили, что, мол, всё правильно, теплосчётчик измеряет тепло, поэтому его можно привязать только к теплоснабжению. Мои подозрения в отношении осведомлённости разработчиков о теплосчётчиках усилились.[/q]
---> СОВПАДЕНИЕ? | | |
|