Василий Кузнецов написал: [q] Проверить достоверность озвученной информации из двух источников нет возможности.[/q]
Но появилась возможность проверить значения текущих показаний с помощью другого тепловычислителя ЭЛЬФ. Временно сигнал с расходомера (с весом импульса 1 л/имп.) был подан на ЭЛЬФ... Измеренное значение текущего расхода на ЭЛЬФ в течение времени составляло от 3,38 до 3,393 м3/ч. После этого расходомер снова был подключен к СПТ940. На нём отображались два значения расхода, которые отображались с периодичностью около 6 секунд поочередно. Первое значение расхода - 3,35 м3/ч. Второе - 3,46 м3/ч. Из этого делаю вывод, что средние измеренные значения имеют расхождение 0,019 м3/ч. При условии, что расход в трубопроводе не стабилен и время усреднения значений текущего расхода у двух вычислителей разное, то можно признать, что СПТ940 работает корректно с расходомером, у которого вес импульса 1 л/имп. и длина импульса короче 100 мс. |