Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 января 2023 9:17 Сообщение отредактировано: 28 января 2023 9:20
Уже два раза столкнулся с ситуацией, когда "сломавшийся" расходомер потом оказывался "рабочим".
Случай первый. Выполняю работы по установке модема для диспетчеризации в одной из организаций. Недалеко от меня находится помещение электрощитовой, в которой электрик организации чем-то занимается. Затем в электрощитовой раздается хлопок, похожий на короткое замыкание.
Проверяю работу узла учета и обнаруживаю, что после хлопка перестал работать один из расходомеров. Проверка расходомера (ПРЭМ) показала, что напряжение питания в расходомер подаётся (на клеммах расходомера), но светодиод не светится и на выходе у расходомера нет импульсов (напряжение с вычислителя присутствует).
Расходомер демонтируется, отправляется в ремонт. Приходит ответ, зачем вы нам отправили в ремонт рабочий расходомер? Расходомер устанавливается на узел учета, подключается и работает исправно уже несколько месяцев. Светодиод на плате горит.
Случай второй. Перестал работать расходомер ЭРСВ-420л. Лампочка светодиода на плате не светится. Блок питания исправен, напряжение в норме. Пытаюсь измерить напряжение питания расходомера на клеммах самого расходомера. Для этого проверяю прочность зажатия всех проводов, подсоединенных к плате расходомеров, затем вынимаю клеммный разъём питания и измеряю напряжение. Напряжение поступает и в норме. Вставляю разъем обратно в плату расходомера. Лампочка не загорается.
Перед тем как демонтировать расходомер и отвезти в ремонт решаю проверить состояние расходомера с помощью программы "универсальный просмотрщик". Включаю ноутбук, беру в руки разъем адаптера, чтобы подклюить к плате расходомера и вижу, что на плате лампочка моргает, расходомер работает и вычислитель ЭЛЬФ начал показывать измерение расхода.
Подключаю расходомер к ноутбуку и просматриваю его работу с помощью программы. Расходомер работает исправно, ошибок в работе нет.
Проверяю контактный разъем питания и подсоединение к нему питающих проводов. Замечаний нет.
Мои предположения: В результате поступления на плату расходомера импульсных помех, его электроника "подвисает". После отключения питания внутри расходомера электроника "развисает" и при повторной подаче напряжения он снова начинает работать.
Кто-то сталкивался с подобным явлением?
|
https://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2315