СПТ961 + АДС99, вывод данных из ИТП.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 сентября 2023 12:00
Laminatina написал: [q] Неужели нет ни одной умной мысли по данному вопросу:*([/q]
Laminatina написал: [q] вот хотелось бы понять как настроить пару СПТ и АДС..помогите чем можете[/q]
Как я понимаю, Вы собираетесь передавать данные на свой сервер по локальной сети Эзернет? Все что приходит в голову - обратиться к руководству по эксплуатации СПТ и АДС99 и если там что-то не понятно, то обратиться в службу технической поддержки Логики. | | |
Laminatina
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 сен. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 сентября 2023 18:27
Именно этого и хотелось бы...Ну да, в ТП оно понятно, я думал тут есть люди которые практиковали настройку подобной пары. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 сентября 2023 17:44
Laminatina написал: [q] мысль о необходимости предоставления данных давления, температуры, итдп из ИТП, в реальном времени[/q]
Бредовая мысль. Laminatina написал: [q] Мы вам ежедневные отчеты по часам отправляем... Этого по их мнению достаточно для анализа данных.[/q]
Этого, действительно, достаточно. Laminatina написал: [q] помогите чем можете[/q]
А ничем не можем. Вы хотите то, сами не знаете, что. Да ещё и на халяву. А так не бывает. | | |
Laminatina
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 сен. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 сентября 2023 15:20
Так, ну не стоит так категорично, что значит на халяву, и что значит "Хотим то не знаем что", все мы прекрасно знаем, и понимаем..И есть представление что хотим, хотим получать данные с минимальной задержкой в режиме онлайн через софт, софт ОРС Сервер, железка в виде АДС уже приехала(Но не рабочая), щас ковыряюсь заказываю новую. | | |
Laminatina
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 сен. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 сентября 2023 17:57
Хм, сегодня одолжил у знакомого АДС99, подключился к СПТ961(витой парой в порт х3) в разделе 3 задал следующий параметры(Было:1050000000) стало: 1050002296 где 02 это номер СТП из трех, 29 собственный адрес, 6 это скорость...В данной расстановке АДС смог считать данные с СТП, но в этом моменте отключился RS232 и модем АСЦЦ Взел, как бы сделать так что бы и то и то работало... | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 сентября 2023 4:33
Laminatina написал: [q] хотим получать данные с минимальной задержкой в режиме онлайн[/q]
С какой периодичностью опроса? На нашем объекте появилось желание "поймать" режим работы котельной. приводящий к НС в работе узла учета. Для этого был включен режим опроса текущих показаний с периодичность 1 раз в 2 минуты. Этого оказалось достаточно, такой режим "поймали". Теперь есть доказательство, что причиной НС в работе узла учета является не сбой в работе узла учета, а именно режим подачи тепловой энергии от поставщика. | | |
Laminatina
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 сен. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 сентября 2023 7:03
Василий Кузнецов написал: [q] [/q]
Вот тоже хотим получать хотя бы раз в 5 минут, дабы в последствии строить графики с которыми уже можно о чем то говорить с обслуживающей организацией,в разрезе использования RS232 схема получается сложнее и более "старой", так как опрос модема производится по "пинку" | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 сентября 2023 7:38 Сообщение отредактировано: 27 сентября 2023 7:39
Laminatina написал: [q] дабы в последствии строить графики с которыми уже можно о чем то говорить с обслуживающей организацией[/q]
Не понятен замысел о предмете разговора ради которого все это затевается. Не поделитесь? | | |
Laminatina
Новичок
Всего сообщений: 7 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 сен. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 октября 2023 9:40
Правление дома спустило пожелание о том что они хотят видеть инфомрацию с приборов учета в режиме реального времени, что бы была возможность предметно обсуждать проблемы связанные с горячей водой при заявке от жителей.То есть номинально при звонке в обслуживающую организацию при проблеме с давлением или температурой диалог шел не в ключе "Ок, сейчас посмотрим",а в ключе "Мы видим проблему,примите меры".Плюс дополнительный контроль со стороны диспетчера за исполнением заявки, ну и еще один момент заключется в том что зачастую жители дома придумывают того чего по факту нет, вот у нас маленькое давление горячей воды, диспетчер смотрит на показатель, не видит отклонений на входе, делает заявку уже не в обслужку, а сантехнику, итд итп.Правление видит себе это вот так, как будет по факту я хз. | | |
pasm183
Новичок
Откуда: Шлиссельбург Всего сообщений: 1 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 ноября 2023 8:11
Для контроля параметров ГВС вам больше это подойдет : Измеритель-регистратор избыточного давления и температуры EClerk-M-PT-HP . Период опроса от 1 с. Внесен в госреестр СИ . МПИ - 2 года . В вычислителях на УУТЭ накапливаются усредненные показатели за прошедший час , то есть всякие скачки давления и температуры вы можете и не увидеть . | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0900. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0477
|