СПТ940 НС измерения температуры

Не установленная причина сбоя измерения температуры

  Вперед>>Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Описываю очередной случай со странной работой СПТ940.

В этот раз странность произошла при измерении температуры в обратном трубопроводе.

Ошибка в работе СПТ940 установлена при просмотре значений полученных с помощью модема.

В конце января вычислитель сообщил об ошибке измерения температуры Т2 (находится за диапазоном измерения).
Согласно настройке вычислитель прекратил штатную работу и подставил в архив значение константы Т2=0, прекратив
штатную наработку времени.

При опросе текущих значений СПТ940 показал значение температуры минус 241.959

В момент прибытия на объект на дисплее вычислителя на дисплее постоянно отображалось штатное текущее значение температуры Т2 - 58 градусов.

(Вычислитель питается от внешнего блока питания, дисплей не гаснет и на нём отображается то значение, которое просматривалось последним. Последним на дисплей было выведено значение Т2, по этой причине оно и отображалось при текущем посещении объекта)

Возник вопрос, как может быть так, что текущие штатные значения измеряются, а в архивах их нет?

Были выполнены операции:
1. Через дисплей проверил часовой архив. действительно ли за последний час работы в архивах фигурирует константа, а не измеренное значение (константа равна 0). Да, в архивах значилась температура константы Т2=0.

2. После этого была проверена надёжность закрепления концов кабелей в клеммных зажимах, как со стороны вычислителя. так и со стороны термопреобразователя. Все контакты закреплены надёжно, окисления проводников нет.

Пока шла проверка контактов, вычислитель сформировал новый часовой архив, а в нём сформировал значение температуры 34 градуса. Время штатной работы в течение часа - 0,58 часа.

Возникло подозрение. что у вычислителя произошел сбой работы ПО при формировании архивов значения температуры в том канале, который отображался на дисплее, и которое самоустранилось после нажатия на вычислителе кнопок.