Вставки типа "сэндвич" вместо фланцевых расходомеров

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Принял на обслуживание несколько новых (для меня новых, а так - старых) узлов, а в них все расходомеры "просрочены". Все - фланцевые Питерфлоу Ду65. Надо снимать и везти в поверку, но трубу "разорванной" не оставишь. Фирменная вставка (имитатор) стоит (не падать!) 7100 рублей. Купить фланцы, трубу и отдать сварщику - выйдет гораздо дешевле, но долго. Кстати, интересно, что фланцевый шаровой кран Ду65, у которого длина точно такая же, как у расходомера (200 мм) стоит около 4000 рублей. То есть покупать вместо вставок краны выгодней, плюс их потом куда-нибудь по делу можно будет пристроить. :biggrin:

Но я нашёл другой выход. Вспомнил, что в одном из подвалов валяются обрезки полипропиленовых труб. Подошла труба диаметром 110 мм (подбирать нужно по размерам зеркала фланца). Отпилил 200 мм, поставил на место расходомера, стянул шпильками (см. фото). Получилось почти даром (если не считать стоимость собственного труда) и быстро.



Вот такой опыт.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
:thumbup:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
но трубу "разорванной" не оставишь
[/q]

Необходимость установки обусловлена тем, что по трубопроводу продолжает протекать холодная вода (или теплоноситель) или по другими причинам?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Необходимость установки обусловлена тем, что по трубопроводу продолжает протекать холодная вода (или теплоноситель) или по другими причинам?
[/q]


Да, необходимость установки обусловлена тем, что по трубопроводу продолжает протекать теплоноситель. Других причин нет.

Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Для Питерфлоу Ду50 использую отрезок 89 трубы