Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  КАРАТ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=38
--- КАРАТ-307: загадка с температурами https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2712




-- Дмитрий Анисимов написал 22 декабря 2017 17:02
Вот за что мне такая судьба? - постоянно сталкиваюсь с загадочно работающими КАРАТАМи...

Сегодня позвали меня на объект, где "счетчик перестал работать". Перестал, кстати, давно, но заметили это недавно. При осмотре оказалось, что не измеряется температура обратки:



Однако ж подключен термометр оказался правильно. Более того, непосредственно на клеммах КАРАТа-307 все "звонилось", как положено: единицы Ом между одноименными контактами, по сто с лишним Ом между разноименными. И вот тут мне показали фокус: если отключить термометр подачи (точнее, отсоединить любой один из четырех его проводов), то... температура обратки тут же начинает измеряться! -



Другими словами, при подключенных двух термометрах измеряется только первая температура. При отключенном первом - вторая.

Напряжение батареи в норме:




Снял вычислитель, повезу в КАРАТ.



-- Дмитриев Григорий Александрович написал 10 января 2018 5:00

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Снял вычислитель, повезу в КАРАТ.
[/q]

Выявлен пробой элемента входных цепей каналов измерения температуры ( мультиплексора).


-- PAlex написал 10 января 2018 13:30
Вот и мы такой же ответ получили. Только у нас был Карат-306. Смонтировали новый узел, сдали на коммерческий учёт. Проработал пару месяцев. И сдох, вообще потух. Мы, точнее те кто монтировались, отвезли прибор в гарантийный ремонт в Карат. Почти через 2 месяца нам привезли бумагу где сказано что пробой мультиплексора, СЛУЧАЙ НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ, и счёт! Это как???
По мне так это свинство. Мы же тоже не лохи. Мы что, электрошокером от скук пробор долбили? Нам просто разборки устраивать некогда было. Прибор стоял на МКД, нас жители уже чуть с говном не съели, дом почти 3 месяца без прибора стоял, пришлоси платить.
Вот объясните, как потребитель на смонтированном и опломбированном приборе может умышленно сжечь мультиплексор в температурном канале, и что тогда такое гарантия?


-- Дмитрий Анисимов написал 10 января 2018 14:39

PAlex написал:
[q]
Только у нас был Карат-306. Смонтировали новый узел, сдали на коммерческий учёт. Проработал пару месяцев. И сдох, вообще потух.
[/q]


Они иногда даже пару месяцев не выдерживают: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2045 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2045)


Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
Выявлен пробой элемента входных цепей каналов измерения температуры ( мультиплексора).
[/q]


Собственно, как ты, Григорий Александрович, и сказал мне сразу при сдаче мною прибора в ремонт. Я клиенту так и передал. Сейчас они там ищут между собой, КТО ПРОБИЛ МУЛЬТИПЛЕКСОР. :cool:



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект