ВКТ-7, команды чтения
lis
Новичок
Всего сообщений: 3 СсылкаДата регистрации на форуме: 30 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 июня 2011 7:18 Сообщение отредактировано: 30 июня 2011 7:19
Здравствуйте. Мы стыкуем ВКТ-7 с нашим сервером опроса счетчиков. на команды записи вроде как реагирует по инструкции, а вот реакции на команды чтения я вообще не понимаю.. Лог:
30.06.2011 15:56:34 Начат дозвон
30.06.2011 15:56:35 Dialing
30.06.2011 15:56:52 Connected
30.06.2011 15:56:52 --> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
30.06.2011 15:56:53 <--
30.06.2011 15:56:53 --> FF FF 00 10 3F FD 00 00 02 04 00 72 12
30.06.2011 15:56:58 --> FF FF 00 10 3F FD 00 00 02 04 00 72 12
30.06.2011 15:57:00 <-- 00 10 3F FD 00 00 5C 3C
30.06.2011 15:57:00 --> FF FF 00 03 3F FC 00 00 88 3F
30.06.2011 15:57:01 <-- [b]00 03 60 00 00 00 40 02[/b]
00 - адрес, понятно 03 - функция, понятно (при чем судя по всему ошибок нет) дальше, до контрольной суммы, темный лес..
Ещё пример:
30.06.2011 16:03:56 Начат дозвон
30.06.2011 16:03:57 Dialing
30.06.2011 16:04:15 Connected
30.06.2011 16:04:15 --> FF FF 00 10 3F FF 00 00 CC 80 00 00 00 64 54
30.06.2011 16:04:15 <--
30.06.2011 16:04:15 --> FF FF 00 10 3F FD 00 00 02 04 00 72 12
30.06.2011 16:04:21 --> FF FF 00 10 3F FD 00 00 02 04 00 72 12
30.06.2011 16:04:22 <-- 00 10 3F FD 00 00 5C 3C
30.06.2011 16:04:22 --> FF FF 00 03 3F F9 00 00 98 3E
30.06.2011 16:04:24 <-- [b]00 03 10 27 88 10 18 12 [/b]
здесь аналогичная ситуация.
Что посоветуете? | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 июля 2011 5:21
У нас с написанием программы чтения данных с ВКТ-7 проблем не было. Но эту программу писал не я, поэтому о подробностях ничего не могу сказать. Совет - обратитесь прямо в Теплоком, уверен, что они помогут. Здесь на форуме участвует Жульков Владимир Александрович, который возглавляет службу поддержки Теплокома - начните с него... | | |
Админ II
Администратор
Всего сообщений: 26 СсылкаДата регистрации на форуме: 29 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 июля 2011 8:33
Можем сделать для Теплокома раздел в "консультациях производителей". Если Владимир Александрович согласится за ним присматривать. | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 июля 2011 9:26
Админ II написал: [q] Можем сделать для Теплокома раздел в "консультациях производителей". Если Владимир Александрович согласится за ним присматривать.[/q]
В принципе я не против. P.S. А lis ответ от программиста Теплокома уже получил. Надеюсь удовлетворен. | | |
lis
Новичок
Всего сообщений: 3 СсылкаДата регистрации на форуме: 30 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 июля 2011 0:34
Уже разобрался, спасибо техподдержке)) Проблема была в том, что указанная посылка была лишь началом ответа ВКТ. Последний почему-то делает довольно солидные паузы при отправке больших сообщений и сервер уже считает что прием окончен, а ВКТ продолжает свой ответ. Техподдержка грешит на модем/сотового_оператора, но по-моему это особенность именно ВКТ, ибо с другими счетчиками (РМ, акрон/эхо) подобных проблем не было..
Кстати, техподдержка Теплокома и правда отвечает очень оперативно и квалифицированно.
ps просто сроки поджимают, потому и параллельно этому форуму отправил вопрос и в техподдержку. Не все компании так оперативны=) | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 июля 2011 6:25
Если говорить об опросе через ком-порт по модему в dial-up режиме, то ВКТ-7 не самый быстрый вычислитель. На приведенной диаграмме показано среднее время опроса разных счетчиков, как это получилось у нас. Здесь подразумевается опрос всех данных за одни сутки - часовые архивы, суточные, тотальные и нештатки.
| | |
lis
Новичок
Всего сообщений: 3 СсылкаДата регистрации на форуме: 30 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 июля 2011 1:34
кстати очень информативно, спасибо. | | |
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1055 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 июля 2011 13:39
Aндрей Чигинев написал: [q] об опросе через ком-порт по модему в dial-up режиме[/q]
Если говорить об опросе вычислителей, то ком-порт и dial-up через обычный модем - далеко не самый лучший вариант. Плюс ко всему прочему обычно подразумевается GSM-модем, который ловит нормально далеко не в каждом подвале. Очень неплохим вариантом в этом случае является переход на обычные проводные коммуникационные сети, которые почти наверняка в каждом подвале в наличии - плюс ADSL модем и протокол TCP/IP. Для ВКТ-7 в Теплокоме разработали встраиваемую внутрь вычислителя плату взамен ком-порта, которая реализует протокол TCP/IP - с ней время опроса в нашей системе сбора данных у ВКТ-7 снизилось в 7 (не помню точно, Жульков В.А. в курсе, если что - поправит) раз! Сейчас испытываем другие преобразователи интерфейсов RS-232 в Ethernet - результаты очень даже впечатляющие, теплосчетчик серии ВТД опрашивается за 2 сек.! - Это полный объем суточных данных, часовые, суточные, тотальные и нештатки. | | |
sapsan4eg
Новичок
Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 апр. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2015 6:13 Заголовок сообщения: Реализация протокола модбас.
Доброе время суток. Мы пытаемся подружится с вкт-7 по протоколу модбас по сети (udp). Нашли небольшой мануал "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА МОДБАС для связи с вычислителем ВКТ–7". В принципе все понятно в нем, достаточно хорошо описано какие функции что куда подставлять. Только есть одно но, взяли ВКТ7easy и в мониторе обмена посмотрели что это ПО посылает и получает. И увидели что есть две не документированные функции одна на запись с начальным адресом 0x3ff7 и количеством регистров 0x0002, и функцию чтения с начальным адресом 0x3ff8 и количеством регистров 0x0080. Судя по всему в этих функциях передаются настройки вычислителя, но что каждый значит не понятно. Возможно есть еще какой то другой мануал, но только я его пока не нашел. Можете помочь с этим вопросом? | | |
sapsan4eg
Новичок
Всего сообщений: 2 СсылкаДата регистрации на форуме: 12 апр. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 апреля 2015 9:43
Порадовал саппорт Теплокома оперативно ответил . Но вот ответ немного странноватый Ответ: В программе ВКТ7Easy2 используются служебные команды, без которых Вы вполне обойдетесь при написании своей программы. Не знаю радоваться такому ответу или нет. Ведь ВКТ7easy не просто так шлет такие запросы и получает ответы, причем по 8 запросов шлет при старте, потом их не видно. Все таки подозрение что это настройки вычислителя, так почему бы не раскрыть тайну данных функций? | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0440. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0256
|