Привет всем! Если такой случай уже обсуждался, то достаточно ссылки. Ситуация такая: ГВ с циркуляцией, давление на подаче 5 кг, на обратке 4 кг, на ХВ давление 6 кг. Везде стоят расходомеры электромагнитные РСМ с выводом на ИВБ ТЭМ-104. На ГВ счётчик показывает Мп<Мо, т.е. вода доливается. Расходомеры и ИВБ в норме. Возможно, что ХВ через негерметичный смеситель передавливает ГВ и уходит в обратку. Решение проблемы напрашивается установкой регулятора давления (Danfoss. RBM) на ввод ХВ и снижение давления до 5 кг. Сломанный смеситель искать как-то проблематично, да и нудно наверное. Есть ли у кого-нибудь такой опыт? И какие регуляторы давления уже зарекомендовали себя?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Моё мнение:

В первую очередь хотелось бы узнать сколько за час проходит Мп и Мо, чтобы оценить погрешность разницы. А потом уже думать дальше....
Если погрешность более 4% то думаем дальше:
В стандартных смесителях холодная вода не может попасть в горячую. Возможно, что в вашем доме кто-то установил электроводонагреватель (или другое устройство) с выводом из него горячей воды (нагретой холодной) в действующий трубопровод ГВС до смесителя без обратного клапана. В этом случае Холодная вода через водонагреватель может уходить в циркуляционный трубопровод ГВС.
Проверить это можно перекрыв подачу ГВС по показаниям расходомера на циркуляционной трубе (обратка ГВС). Если по подаче расход 0, а по обратке больше 0 (без учёта возможных погрешностей измерения), то это и будет свидетельством того, что кто-то воду вливает.

Если это так, то понижая давление ХВС до значений ниже давлений ГВС это явление может устраниться. Но если где-то нет обратного клапана (сломался, не держит, вообще не поставили) на ХВС линии, то тогда ГВС может попасть в краны ХВС....


Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

trufanov1973 написал:
[q]
Сломанный смеситель искать как-то проблематично, да и нудно наверное.
[/q]


Жесткий метод поиска места перетока, в три этапа:
1.Отключаем ХВ.
2. Ждем 2-3 часа.
3. У кого лопнет :rotten: смывной бачек от горячей воды, там и переток :frown: .

Можно гуманее, :) по стоякам проверять на ос-щупь, первый нагревшийся стояк ХВС сузит район поиска. Далее, по объявлению в "местной прессе" - на доске объявлений с указанием №квартир, где наиболее вероятно повреждение пишешь обращение (воз-звание) и ждешь ответной реакции.

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Анатолий, перетекает холодная вода в горячую, а не наооборот. В принципе, давление ХПВ должно быть всегда чуть меньше давления ГВС. Хотя бы на 0,1 - 0,2 кг/см2. Дело даже не столько в учетных делах, нехорошо, когда холодная, неподготовленная вода попадает в теплосеть.
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Каханков Андрей написал:
[q]
перетекает холодная вода в горячую, а не наооборот.
[/q]

Андрей дык как, холодную воду отключишь, станет наоборот! Имхо

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
для эксперимента закройте холодную воду... если разность не изменится то что счетчик врет...

и как уже сказали скорее всего где то через водонагреватель перетекает....

а зачем такой сложный учет ГВС..?..

из опыта был переток на одном объекте... холодная вода с большим давлением попадая в систему ГВС где давление меньше полностью останавливает циркуляцию.. насос работает а обратка холодная... кроме того регулятор в принципе не решит проблему... так и будет у вас то горячая в холодную, то холодная в горячую перетекать в зависимости от водоразбора...
так что ищите и устраняйте саму причину...
trufanov1973
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 янв. 2012
Всем привет и спасибо!Добавлю,что погрешность больше 4% и это естественно,иначе зачем суетиться.Мо-Мп=92-57=35т и это в сутки.При стоимости 1т воды примерно 9,94руб набегает прилично,а еще и за каналию берут,ткХВ по счетчику потреблена.А нюансов насчет поиска места перетекания ХВ в ГВ несколько:
учреждения бюджетные-д\с -поиск не оплатят,но это мелочи.При обнаружении причины-заменить его не смогут,тк нецелевое использ бюд.средств(кстати скорее всего протекают смесители для ногомоек,но и накопители есть и их обследуют)тк поставили их в прошлом году,фирма "одногодка",победившая в элек.торгах по самой низкой цене,а соответственно и качество ремонта низкое, смесители- китай,спрашивать гарантию не с кого. Такой пример не единичный,где-то больше 3-х десятков.Исходя из вышеизложенного,может проще всетаки не искать,а поставить редуктор давления на ХВ и обатный клапан,понизить давление(это ,кстати,уже целевка)и решить проблему экономного использования водных ресурсов(261)?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
trufanovу 1973. Безусловно, надо понижать давление в трубопроводе ХПВ, хотя бы на 0,2-0,3 кг/см2 меньше ГВС.
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

trufanov1973 написал:
[q]
заменить его не смогут,тк нецелевое использ бюд.средств
[/q]


trufanov1973 написал:
[q]
понизить давление(это ,кстати,уже целевка)
[/q]

Чё это такое целевка - нецелёвка? :(
Надо эти фразы понимать так что на замену смесителя денег не дадут, а на редуктор, что значительно дороже - НИ ВАПРОС? , типа окупится за счет экономии воды?
Имхо Редукционный клапан в данном случае девайс полезный. Однако установка последнего имхо не исключает необходимость поиска места перетока т.к. переток в другую сторону, то же не гут. :thumbdown:

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

trufanov1973 написал:
[q]
.Мо-Мп=92-57=35т и это в сутки.
[/q]

А, интересно, сколько в сутки потребляется холодной воды на этом объекте по счётчику?