В РЭ на вычислитель Карат-307 указаны варианты диспетчеризации с коммуникатором GPRS-485. Можно ли в качестве модема использовать другие модемы, в том числе МС52i?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
... Дороговато он стоит...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Дороговато по сравнению с чем?

Коммуникатор стоит 8500 руб., но в эту цену входят блок питания (встроенный), антенна, ПО для настройки, а главное - гарантии по беспроблемному сопряжению с КАРАТом-307 и Эльфом.

Конечно, примерно те же функции за чуть меньшую цену ПОТЕНЦИАЛЬНО предоставляют и некоторые модемы, но для их использования Вам придется изучать АТ-команды, писать свое ПО, задавать в техподдержку и на форумах множество вопросов - в общем, тратить время, что в конечном итоге выльется в бОльшие деньги.

Правда, должен признаться, что у нас пока нет опыта длительной эксплуатации этих коммуникаторов, поэтому я ничего не могу сказать о их надежности, а значит не могу с уверенностью говорить о том, что "они и только они". Если же вернуться к Вашему первому вопросу, то теоретически с любым вычислителем можно использовать любой модем. Ведь модем, когда связь установлена, становится для "общающихся" устройств (компьютера и вычислителя) "прозрачным".
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Дороговато по сравнению с чем?
[/q]

По сравнению с модемом МС52i (комплектом). Он получается дешевле.
В настоящее время имеется связь между ЭЛЬФами с помощью модемов МС52i. В дополнение к ЭЛЬФам стали появляться Карат-307.
Вот и возник вопрос, можно ли использовать для связи имеющиеся в наличии МС52i со стороны КАРАТ-307 на узлах учёта?

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
По сравнению с модемом МС52i (комплектом). Он получается дешевле.
[/q]


Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Коммуникатор стоит 8500 руб., но в эту цену входят блок питания (встроенный), антенна, ПО для настройки, а главное - гарантии по беспроблемному сопряжению с КАРАТом-307 и Эльфом.
[/q]


Вообще же, по-моему, вопросы типа "можно ли использовать такие-то модемы" - это неправильные вопросы. Использовать можно любой модем. Главный вопрос - КАК ИМЕННО использовать?

Допустим, у Вас есть Эльфы с модемами МС52, а на компьютере стоит программа типа "КАРАТ-Экспресс", при помощи которой Вы опрашиваете Эльфы "по нажатию кнопки" в режиме CSD. Появились КАРАТы-307, их тоже нужно опрашивать. Пожалуйста, подключайте к ним тоже МС52 (только нужно соорудить какой-то адаптер) и опрашивайте - главное, чтобы программа на компьютере понимала протокол 307го. Но когда приборов станет достаточно много ("много" - понятие субъективное), работать с ними таким образом станет сложно. Гораздо удобней, когда приборы сами периодически устанавливают связь с неким сервером опроса, сервер скачивает данные, а Вы можете просматривать эти данные в любой момент (и, возможно, с любого компьютера). Но ни Эльфы, ни 307е сами по себе инициировать "выход на связь" не умеют. Значит, это должна делать аппаратура передачи данных. Каратовский коммуникатор это умеет по умолчанию плюс есть фирменный каратовский софт, который поддерживает такую работу на стороне компьютера (сервера), плюс есть техподдержка производителя. Возможно, эти "детали" оправдывают, полностью или частично, относительную дороговизну коммуникатора.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Пожалуйста, подключайте к ним тоже МС52 (только нужно соорудить какой-то адаптер)
[/q]

Что имеется в виду под неким адаптером? Если конвертер RS-485/RS-232, то есть МС52 с интерфейсом RS-485. Если это нечто другое, то прошу уточнить, что именно.
Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Но когда приборов станет достаточно много ("много" - понятие субъективное), работать с ними таким образом станет сложно
[/q]

В настоящий момент времени узлов учёта - около 5, пока все на ЭЛЬФах. Это временный этап. В будущем, думаю, будет время, когда без коммуникатора не обойтись.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Пожалуйста, подключайте к ним тоже МС52 (только нужно соорудить какой-то адаптер)
[/q]

Почему у меня возник этот вопрос? -
Для ЭЛЬФов продают и модуль RS-232 и модуль контроля модема RS-232. Возникает некая мысль, что в модуль контроля модема заложены некие функции для связи с модемом, без которой простой модуль RS-232 с модемом GSM работать не будет.
По аналогии: У КАРАТ-307 есть интерфейс RS-485, но будет ли он работать с модемом без дополнительного устройства, если подключить к нему GSM-модем c интерфейсом RS-485.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
(только нужно соорудить какой-то адаптер)
[/q]

И ещё про адаптеры. Имеется в наличии конвертер интерфейсов USB/RS-232 "МастерКит" ВМ8050".
По идее, с помощью этого конвертера можно подсоединить к Карату-307 модем МС52 c интерфейсом RS-232 к порту USB Карата-307.
Пробую применить (для проверки работы) это устройство для опроса Карат-307 через оптоголовку RS-232 и через него и USB порт нетбука (у него нет СОМ порта). Пока не получается.
Пробую на обычном компьютере. Через порт RS-232 опрашивается, а через USB и конверте ВМ8050 - нет.

Знаю, что занимаюсь извращением, т.к. для этих целей имеется в продаже оптоголовка с USB.( Но её у меня нет.)

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Модем к Эльфу можно подключить и через модуль RS-232. В общем и целом различия между модулями такие:

1) Модуль RS-232 работает только с линиями TxD, RxD, SG (GND), а модуль контроля модема - еще с DCD, DSR, DTR.
2) Модуль RS-232 - "чисто электрический", т.е. просто преобразует уровни сигналов, а модуль контроля модема умеет посылать в модем строку инициализации, которая предварительно должна быть "зашита" в мозги модуля пользователем, а также перезапускать модем в случае его "зависания".
3) Модуль RS-232 комплектуется кабелем с разъемом DB9f для подключения к COM-порту компьютера, а модуль контроля модема - DB9m для подключения к модему.

Если Ваш модем сам умеет перезапускаться по таймеру, Вы можете ввести нужную строку инициализации в его энергонезависимую память, в этой строке предусмотреть команды, отключающие контроль DTR и CTS (или в разъеме модема сделать перемычки DTR-DSR и CTS-RTS) - и смело подключать модем к Эльфу через модуль RS-232. Только еще переходник с DB9f на DB9m надо будет соорудить: в комплект поставки модуля RS-232 почему-то до сих пор входит архаичный переходник на DB25.