Влет тсрв034 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Влет тсрв034
RSS

Влет тсрв034

Непонятки с m3 и dG

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011
подскажите люди добрые, может кто знает:

ситуация такая, есть Взлет ТСРВ034
есть два расходомера, два термометра, система открытая, счетчика ГВС нет

в настройках стоит вычислять G3 по G1 и G2

снимаем отчет и видим m3 и dG которые отличаются, причем dG = m1-m2

что же такое тогда m3?

отчеты прикладываю

Прикрепленный файл (суточный.xls, 29696 байт, скачан: 335 раз)
Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011
вот часовой

Прикрепленный файл (часовой.xls, 246784 байт, скачан: 294 раза)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011
ха, да я нашел свое сообщение :)
только чо это такое так и не понял
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вам даже специалисты Взлета не смогли ответить... два года прошло, а они все еще думают. ;)
Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011
причем в некоторых приборах все ок, в а некоторых вот так... и потом обижаются когда про них ченить плохое говоришь
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Aids написал:
[q]
в настройках стоит вычислять G3 по G1 и G2
[/q]

А можно взглянуть на таблицу конфигурации? (т.е. настроечную таблицу)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Aids написал:
[q]
что же такое тогда m3?
[/q]

Начинаю подозревать, что в пределах, когда (м1-м2)/м1 х 100 < 4% (или какого-нибудь другого числа) м3=0, а м3 начинает считать когда (м1-м2)/м1 х 100 > 4% :(


Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Начинаю подозревать, что в пределах, когда (м1-м2)/м1 х 100 < 4% (или какого-нибудь другого числа) м3=0, а м3 начинает считать когда (м1-м2)/м1 х 100 > 4%
[/q]

во! скорее сего именно так, я сегодня пытался это сформулировать что когда m3 больше чегото тогда она считает, а если меньше то тогда не считает

думаю это верно, спасибо - не зря обратился!, во всяком случае отправная точка для размышлений

в доке либо не описано либо описано в зашифрованной формуле какойнить :)
Aids
Почетный участник


Всего сообщений: 175
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 фев. 2011
вот только куда он тогда девает М1 :) отрезает от него чтоль?