Cinterion mc35i & ICP CON i-7188xc & Эльф

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Денис 393
Новичок

Денис 393
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 апр. 2013
Добрый день.Не получается настроить связь GSM модема Cinterion mc35i и контроллер icp con i-7188xc с сервером на передачу данных с вычислителей Эльф. С модемом Telit GE864 связь устанавливается, в вот через mc35i связь на сервер не выходит.Что можете подсказать?
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Лог соединения есть?
Денис 393
Новичок

Денис 393
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 апр. 2013
Telit


DTE SPEED : 115200
DTE FORMAT : AUTO
GSM DATA MODE : Not Transparent
AUTOBAUD : +IPRxxx00=NO
COMMAND ECHO : E1=YES
RESULT MESSAGES : Q0=YES
VERBOSE MESSAGES : V1=YES
EXTENDED MESSAGES : X1=YES
LINE SPEED : F0=autodetect
CONSTANT DTE SPEED : YES
FLOW CONTROL OPTIONS : &K0=NO
ERROR CORRECTION MODE : RLP
CTS (C106) OPTIONS : &B2=OFF while disc.
DSR (C107) OPTIONS : &S3=PHONE ready->ON
DTR (C108) OPTIONS : &D2=check trans.
DCD (C109) OPTIONS : &C1=follows carrier
RI (C125) OPTIONS : \R1=OFF dur. off-hk
C108/1 OPERATION : &D4=NO
POWER SAVING ON DTR : +CFUN:1=NO
DEFAULT PROFILE : &Y0=user profile 1

OK


mc35i
ACTIVE PROFILE:
E0 Q0 V0 X0 &C1 &D0 &S0 \Q0
S0:002 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 7,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 115200
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"MTS-RUS"
+CGSMS: 3
0

top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Так , поверхностно...Сходу
COMMAND ECHO : E1=YES - эхо включено
E0 Q0 V0 X0 &C1 &D0 &S0 \Q0 - эхо отключено

VERBOSE MESSAGES : V1=YES - ответ "словами"
E0 Q0 V0 X0 &C1 &D0 &S0 \Q0 - ответ кодом.

EXTENDED MESSAGES : X1=YES - включён расширенный ответ
E0 Q0 V0 X0 &C1 &D0 &S0 \Q0 - отключён

А ещё в первом случае у вас автоопределение скорости линии, а во втором фиксированно 9600(+CBST: 7,0,1).

Денис 393
Новичок

Денис 393
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 апр. 2013
Исправил как в Телите связи нет(((

AT&V

ACTIVE PROFILE:
E1 Q0 V1 X1 &C1 &D2 &S0 \Q0
S0:002 S3:013 S4:010 S5:008 S6:000 S7:060 S8:000 S10:002 S18:000
+CBST: 0,0,1
+CRLP: 61,61,78,6
+CR: 0
+FCLASS: 0
+CRC: 0
+CMGF: 0
+CNMI: 0,0,0,0,1
+ILRR: 0
+IPR: 115200
+CMEE: 0
^SMGO: 0,0
+CSMS: 0,1,1,1
^SACM: 0,"000000","000000"
^SCKS: 0,1
^SSET: 0
+CREG: 0,1
+CLIP: 0,2
+CAOC: 0
+COPS: 0,0,"MTS-RUS"
+CGSMS: 3

OK
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
А где сам этап соединения? Вызов с телефона идёт?
Денис 393
Новичок

Денис 393
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 апр. 2013
На рабочем месте. Подключаю контроллер и модем, выхожу на сервер, а там вижу вышел модем на связь или нет.Программа садко тепло. А не может ли проблема быть в распайке кабеля rs 232?
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Денис 393 написал:
[q]
А не может ли проблема быть в распайке кабеля rs 232?
[/q]

Может.
Потому и пишу - проверте передачу данных между модемом и вашим контроллером. Чтш шлёт? Что отвечает?
Денис 393
Новичок

Денис 393
Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 апр. 2013

top написал:
[q]
[/q]

Извините конечно, а как проверить?
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Денис 393 написал:
[q]
Извините конечно, а как проверить?
[/q]


Ну, как, по даташиту на ваш контроллер и модем.
А вобще вы и тот и тот модем подключите к ПК и попробуйте завязаться с ними вручную.
Это же совершенно разные производители и потому у них совершенно разные команды , касающиеся стека и передачи данных.
Вы уверены, что ваш контроллер поддерживает mc35i?