ПРЭМы от одного БПФорумчане, поясните,пожалуйста, ситуацию
Дмитрий Мелехов
Новичок
Откуда: Архангельск Всего сообщений: 6 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 июля 2013 20:46
Добрый вечер! Такая история: в далёком 2009 году кто-то устанавливал узел учёта на отопление с участием ПРЭМов. ПРЭМы были подключены к одному БП (марку не помню, знаю силу тока в 1,5 А. - не суть.) Все очень хорошо работало, проблем,вопросов у тепловиков не возникало. Недавно сдавали их в поверку: ПРЭМы поверку не прошли, заказали новые, поставили. Подключили так же, как и было...Без задней мысли, зная, что так (подключать к одному БП) делать нельзя....Руководствуясь: ну ведь стояло же...зачем привлекать к себе лишнее внимание? Сегодня выяснилось, что показания за период прошлого года отличается в 1,5-2 раза от нынешнего. (3 000 м3 против 1 700 м3) Приехали на объект - обнаружили постоянный расход при отсутствии движения теплоносителя. Поставили второй БП - всё в норме...
Базу данных проверяли, цена импульса в порядке.
Вопрос: Уменьшение объёма теплоносителя за n-ый период свидетельствует о том, что ПРЭМы на протяжении 4-х лет обманывали потребителя тепловой энергии? Или раньше ПРЭМы были гальванически развязаны и можно было ставить один БП на 2 ПРЭМа?
С нетерпением жду комментариев! Спасибо!!! | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 4:22
Дмитрий Алексеевич написал: [q] Или раньше ПРЭМы были гальванически развязаны и можно было ставить один БП на 2 ПРЭМа?[/q]
У одного из других производителей электромагнитных расходомеров в РЭ написано, что от одного БП можно запитать два расходомера, но при условии, что оба трубопровода имеют одинаковый потенциал, т.е. если оба трубопровода имеют гальваническое соединение. Может быть это можно отнести и к ПРЭМам? Может быть раньше, когда стоял один БП, на обеих трубах потенциалы были выравнены, а потом по какой-то причине возникла разность потенциалов на трубах отопления? | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 8:57 Сообщение отредактировано: 1 августа 2013 8:58
Дмитрий Алексеевич написал: [q] Сегодня выяснилось, что показания за период прошлого года отличается в 1,5-2 раза от нынешнего. (3 000 м3 против 1 700 м3) Приехали на объект - обнаружили постоянный расход при отсутствии движения теплоносителя.[/q]
Похоже, что расход одного из расходомеров вызывал пульсации БП, которые вызывали импульсы второго расходомера Или просто были постоянные пульсации (из-за неуравновешенной схемы), блок питания "тикал", а это (относительно) равно движению теплоносителя - вода стоит, зато питание туда-сюда... У нас такого не было, у нас БП сгорел через некоторое время, когда однажды так подключили. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 9:29
123re написал: [q] У нас такого не было, у нас БП сгорел через некоторое время, когда однажды так подключили.[/q]
Я недавно столкнулся с узлом учёта, на котором сгорел блок питания 10ВР220-12 на котором были подключены сразу 2 ПРЭМ. Этот узел отработал в таком виде уже 5 лет. Причём после замены БП и добавления ещё одного выяснилось, что оба БП вышли из строя вместе с БП... | | |
Дмитрий Мелехов
Новичок
Откуда: Архангельск Всего сообщений: 6 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 9:36
Василий Кузнецов, 123re, Спасибо | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 9:40
Дмитрий Алексеевич написал: [q] Василий Кузнецов, 123re, Спасибо[/q]
Была ситуация, когда и БП был ни при чём и расходомеры не причём, просто по трубам проходил эл.ток (кто-то воровал в доме эл.энергию.) Расходомеры в этот период начинали завышать свои показания.... | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 10:18 Сообщение отредактировано: 1 августа 2013 13:41
Василий Кузнецов написал: [q] Я недавно столкнулся с узлом учёта, на котором сгорел блок питания 10ВР220-12 на котором были подключены сразу 2 ПРЭМ.
Этот узел отработал в таком виде уже 5 лет.[/q]
Тоже вполне возможно, и сгорают, может быть, сами по себе - по городу БП горят часто, вот сейчас пойду смотреть, почему нет расхода на узле. БП, особенно на первых расходомерах "Мастерфлоу" - самый сравнительно ненадёжный элемент. Василий Кузнецов написал: [q] Была ситуация, когда и БП был ни при чём и расходомеры не причём, просто по трубам проходил эл.ток (кто-то воровал в доме эл.энергию.) [/q]
Мы однажды даже яму для заземления вырыли и штырь забили, а потом оказалось, что потенциал был не там и заземление не помогло (оно было и так). На показания вряд ли влияло (там стояли не ПРЭМы, а ТЭМ), только било током слегка. На другом нашем узле БП щёлкает сильно (как хлопки), и идёт расход 1,5 куба без воды. Если есть хоть какие-то звуки от БП ПРЭМов, лучше заменить (или проверять на пульсацию). P.S. Неправ оказался, на обоих узлах дело не в БП - на одном хлопает скрутка 220 В при включении автомата (искра проскакивает), на другом, похоже, ПРЭМ неисправен. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 10:51
Дмитрий Алексеевич написал: [q] Или раньше ПРЭМы были гальванически развязаны и можно было ставить один БП на 2 ПРЭМа?[/q]
Самое-то интересное упустили - какой тепловычислитель? В нём точно импульсные входы гальванически развязаны (т.е. оптроны на входах)? | | |
Дмитрий Мелехов
Новичок
Откуда: Архангельск Всего сообщений: 6 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 19:12
123re написал: [q] Самое-то интересное упустили - какой тепловычислитель? В нём точно импульсные входы гальванически развязаны (т.е. оптроны на входах)?[/q]
Точно!!! СПТ 943... Про развязку мне ничего не известно | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 августа 2013 20:57
Дмитрий Алексеевич, а о чем собственно разговор? Касается не только ПРЭМа, но может быть посмотреть документацию? Тем более, что Дмитрий Алексеевич написал: [q] зная, что так (подключать к одному БП) делать нельзя....[/q]
| | |
|