Параллельное подключение 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Параллельное подключение
RSS

Параллельное подключение

параллельное подключение к теплосчетчику

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий21
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 мар. 2014
Здравствуйте!
Понимаю, что довольно наивный вопрос может казаться, но реально ли подключить к СИ теплосчетчика дополнительно другой модем?
Суть в том, что существующий теплосчетчик привязан к одному оператору, и выход с него идет на ЦЩУ оператора. Мне необходимо иметь свой дистанционный доступ к показаниям, т.к. не всегда могу полагаться на объективность оператора.
Интересует именно возможность подключения дополнительного модема, а не выделение доп.линии с него.


Комментарий модератора:
Перенесено из "Приборы учета"

Цитата из Правил форума:

Названия тем. ... Темам следует давать четкие, понятные и отражающие их суть названия.

Разделы форума. Новые темы следует открывать в наиболее подходящих для них по смыслу разделах.

Евгений Кораблев
Начинающий


Всего сообщений: 31
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 мар. 2013
В данном случае всё зависит от того, какой тепловычислитель установлен. Без указания этих данных сложно что-то посоветовать.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Рассмотрите вариант установки (замены) модема с двумя SIM картами.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Что такое "СИ теплосчетчика"

PAlex написал:
[q]
Рассмотрите вариант установки (замены) модема с двумя SIM картами.
[/q]

Не будет ли владелец существующей диспетчерской возражать против ликвидации его оборудования. Да и даже при двух сим-картах операторы будут мешать друг другу.
Всё же какой вычислитель? Если два порта у него, так и подключить независимо можно.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Дмитрий21 написал:
[q]
Здравствуйте!
Понимаю, что довольно наивный вопрос может казаться, но реально ли подключить к СИ теплосчетчика дополнительно другой модем?
Суть в том, что существующий теплосчетчик привязан к одному оператору, и выход с него идет на ЦЩУ оператора. Мне необходимо иметь свой дистанционный доступ к показаниям, т.к. не всегда могу полагаться на объективность оператора.
Интересует именно возможность подключения дополнительного модема, а не выделение доп.линии с него.
[/q]


RS-232?
Конечно можно! Через диодный мультиплексор. 2 диода и сопротивление. Можно хоть 100 модемов подключить - только подбирай подтяжку!

Модем CSD с опросом с диспетчерского пункта?
А оно вам надо? Почему бы вам не подключаться на один и тот же модем вместе с оператором?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

top написал:
[q]
Конечно можно! Через диодный мультиплексор. 2 диода и сопротивление. Можно хоть 100 модемов подключить
[/q]

Гипотетечески - если одновременно и упорно захотят достучаться до прибора, то ни один не додолбится.
Один двумя симками получше, хоть будет первый дозвонившийся брать данные и второй, когда-нибудь, дозвонится.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Serg58 написал:
[q]
Гипотетечески - если одновременно и упорно захотят достучаться до прибора, то ни один не додолбится.

Один двумя симками получше, хоть будет первый дозвонившийся брать данные и второй, когда-нибудь, дозвонится.
[/q]


Само собой.

А как вы это представляете? Сути это не меняет. Радиотрактов два, а порт то один :)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

top написал:
[q]
Конечно можно! Через диодный мультиплексор. 2 диода и сопротивление. Можно хоть 100 модемов подключить - только подбирай подтяжку!
[/q]

Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.
А если тепловычислитель к примеру подаст команду модему, к примеру произведет инициализацию, оба модема (или сколько их там будет) ответят. Произойдет конфликт.
А в процессе обмена через один модем, второй, параллельный, также будет получать данные и реагировать на них. Будет к примеру выдавать в линию ошибку, что не понимает команду. Опять конфликт.
И т.д.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

top написал:
[q]
А как вы это представляете? Сути это не меняет. Радиотрактов два, а порт то один
[/q]

Представляю (может ошибаюсь) так. Радиотрактов два, но модем один и при дозвоне занимается одним трактом, соответственно передваемые в вычислитель данные не мешаются друг с другом, как в случае развязки двух модемов диодами. Даже если работают одновременно оба тракта одного модема, есть вероятность, что пачки данных будут проходить через порт, а в случае с диодами просто будет наложение битов независимых посылок.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

PAlex написал:
[q]
Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.
[/q]

Может, конечно, я мало знаю, но этот режим не основной. А бывает и вообще без него (это точно знаю). Модем один раз настроен от компьютера и дальше работа идет в обратном порядке модем выдает запрос вычислителю, тот отвечает.
Правда и в этом случае может быть неразбериха, т.к. ответ будут получать оба модема и обе диспетчерские системы. Если в протоколе вычислителя не предусмотрены признаки идентификации ответов диспетчерские не смогут отличить ответы на свои запросы от ответов на чужие.
В общем человек задал вопрос и "смылся". А тут теоретизирование пошло. Пусть скажет тип вычислителя, сколько у него портов, а то может и не надо ничего параллелить (у меня в вычислителе можно шесть модемов установить и еще два внешних, например. И все они будут независимы).

PS: Дмитрий21, вижу вернулись - напишите хоть что-нибудь людям...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Параллельное подключение
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0568. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0262


     