Не закрывается КЗР

Электропривод не справляется и при ручном управление не получается закрыть КЗР.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Доброго времени суток! Прошу помощи в ситуации. Существует автоматизированный узел с погодозависимым управлением. В сильный мороз клапан КЗР Белимо открылся полностью, а при потеплении не хочет закрываться! Электропривод не справляется и при ручном управление не получается закрыть. Перепад давления на вводе в узел 8,2кг на 3,8 кг. В чем может быть проблема? Перепад давления большой? Схема прилагается.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Кирилл написал:
[q]
при ручном управление не получается закрыть.
[/q]

Что значит не получается закрыть? Клапан не движется дальше некоего полузакрытого положения или после полного прикрытия и снятия усилия с механизма закрытия - возвращается обратно в полузакрытое состояние?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Кирилл написал:
[q]
Перепад давления большой?
[/q]

Какой марки стоит клапан, какой марки установлен привод. Нужны точные данные, чтобы знать их точные характеристики.
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Клапан открылся полностью и теперь не прикрывается, пробывал закрыть арматуру на подаче снял электропривод надавив на шток сдвил с места. открыл подачу поставил привод все равно до некоторого положения прикрывает а потом стоит на месте.
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Производитель Белимо Электропривод NV230A-TPC, Клапан H640S Ду40 Kvs=25 , фланцевый, T=150C
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Кирилл написал:
[q]
пробывал закрыть арматуру на подаче снял электропривод надавив на шток сдвил с места. открыл подачу поставил привод все равно до некоторого положения прикрывает а потом стоит на месте.
[/q]
Если закрыть арматуру на подаче и подать сигнал клапану на закрытие, то он полностью закроет клапан или нет?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Кирилл написал:
[q]
Перепад давления на вводе в узел 8,2кг на 3,8 кг.
[/q]

Это перепад давлений при отркытых запорных арматурах на входе и выходе? Т.е. при работающей системе теплопотребления или это максимальный располагаемый напор в системе теплоснабжения?
marhan
Новичок

marhan
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 фев. 2015

Василий Кузнецов написал:
[q]
Если закрыть арматуру на подаче и подать сигнал клапану на закрытие, то он полностью закроет клапан или нет?
[/q]


Как и посоветовал наш коллега, закройте или максимально прикройте запорную арматуру перед регулирующим клапаном и затем поробуйте открыть / закрыть клапан электрическим сигналом. Если капан открывается / закрывается "спокойно", без рывков и замедлений, значит с самим клапаном и приводом все в порядке и скорее всего дело в избыточном перепаде давления на клапане. Хотя у данной модели максимальный перепад 5 бар, что довольно много и как правило достаточно для работы в системах отопления. Поэтому для в первую очередь проделайте процедуру, о которой говорилось в начале и сообщите о результататх.

---
Марат Хан
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Перепад 8,2 на 3,8 при открытой и закрытой одинаков. Прижал кран перед клапаном до 4,3 клапан открыт после 4,0 снял привод и надавил на шток тольяко тогда прижал до закрытия но приэтом перепаде не хватает объема для прогрева. Открыв кран до 6,0кг/см2 расхода хватает но уже клапан не прикрыть давление после 4,6. Хоть в характеристиках на клапан перепад стоит 550кПа привод не осиляет. Думаю надо ставить регулятор перепада и шайбами не получиться отрегулипрорвать. Схему узла попробывал прикрепить.

Прикрепленный файл (вираж.pdf, 151535 байт, скачан: 1212 раз)
marhan
Новичок

marhan
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 фев. 2015
Давайте по порядку Кирилл.

1. Вы прикрыли балансировочный клапан Ballorex ду50 и снизили давление до клапана до 4,3 бар - затем вручную пробовали опустить шток клапана - он у вас закрывается.

2. Далее вы поставили привод на место - открыли балансировочник чтобы давление было 6 бар и при этом привод уже не может до конца закрыть клапан?
Давление после клапана 4,6 бар??? :(

---
Марат Хан