Демонтаж расходомеровСпособы "раздвинуть трубопровод"
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 августа 2015 18:24
Иногда при демонтаже расходомеров я использую домкрат: | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 6:06
Мы по другому делали. У нас были шпильки полностью с резьбой. Убираешь одну штатную шпильку, ставишь свою с гайками с внутренней стороны фланцев и разжимаешь фланцы. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 12:07
Вспоминаю, как с трудом раздвигали фланцы втроём несколькометровым рычагом из бруса 120 на 120... Но ведь приведенные выше способы не подходят для расходомеров с фланцевым монтажом... Только для межфланцевого. А какие есть способы для расходомеров с фланцами? Поделитесь, пожалуйста... | | |
SERHUD
Начинающий
Откуда: г. Березники, Пермский край Всего сообщений: 27 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 апр. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 12:15
И тот и другой способ применяем)) Еще был случай - снимали резьбовые ВПС Калужские в поверку. Они имеют небольшой выступ на который одевается прокладка и вставляется в трубу. Но никакими способами раздвинуть не получалось, все жестко - с одной стороны труба в стене замурована, с другой - элеватор. Пришлось срезать тубу в одном месте, достать ВПС, а чтобы в следующий раз так не мучаться - срезали и выступы, на которые одевается прокладка. Один минус этого метода - нужно точно поставить прокладку, чтобы ничего не выставлялось в проточную часть.
| | |
SERHUD
Начинающий
Откуда: г. Березники, Пермский край Всего сообщений: 27 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 апр. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 12:18
Serg58 написал: [q] Вспоминаю, как с трудом раздвигали фланцы втроём несколькометровым рычагом из бруса 120 на 120... Но ведь приведенные выше способы не подходят для расходомеров с фланцевым монтажом... Только для межфланцевого. А какие есть способы для расходомеров с фланцами? Поделитесь, пожалуйста...[/q]
Можно между фланцев вставить зубило и потихоньку его колотить, пока не начнут раздвигаться)) | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 12:27 Сообщение отредактировано: 7 августа 2015 14:03
Ну раздвигаться-то они начнут. Но расходомер останется зажат зубилом. Надо раздвинуть фланцы труб, освободив фланцы расходомера. Вот нашел папочку - пытался нарисовать после той поездки (с раздвиганием брусом) эскиз приспособления для разжатия фланцев. Аж 2004 год! Идея та же - резьбовая шпилька и гайки. Крепление к трубе, конечно, не продумано (такое зажатие может и соскользнуть) - надо бы за фланцы как-то цепляться... Так и не развили идею...
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 16:50
PAlex написал: [q] Мы по другому делали. У нас были шпильки полностью с резьбой. Убираешь одну штатную шпильку, ставишь свою с гайками с внутренней стороны фланцев и разжимаешь фланцы. [/q]
А можно изначально при монтаже одну из шпилек поставить именно такую, и сразу с внутренними гайками (ослабленными, т.е. сдвинутыми "внутрь"). И демонтаж таких расходомеров превратится в сплошную радость. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 16:59
Serg58 написал: [q] А какие есть способы для расходомеров с фланцами? Поделитесь, пожалуйста... [/q]
С фланцевыми обычно проще, т.к. с ними можно обращаться довольно грубо. Вставляем монтировку между фланцем расходомера и ответным фланцем и действуем ей как рычагом. И даже если трубы по обе стороны расходомера жестко закреплены, то расходомер можно потихоньку-помаленьку выдвинуть в сторону (вверх, вниз), раскачивая этой монтировкой то с одной стороны, то с другой. Но это если фланцы обычные, а не "шип-паз". С "шип-пазом" - только раздвигать. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 18:01
Ну грубый способ, он и так понятен (только непонятно - как обратно вставлять этим способом и не повредить и не сместить прокладки). Я всё же спросил способ как нормально раздвигать, чтобы вынуть или вставить без усилий. Тем более может оказаться, что труба в напряженном состоянии и после "выколупывания" расходомера фланцы еще и сходятся на несколько миллиметров. Так, кстати, и было в примере с брусом. монтировали всё при строительстве здания, труба шла наружу зигзагом через дыру в стене, потом трубу натянули снаружи (так, что она сжала расходомер), дыру заделали. Когда выковыряли расходомер фланцы сошлись. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 августа 2015 18:40
Serg58 написал: [q] Я всё же спросил способ как нормально раздвигать, чтобы вынуть или вставить без усилий.[/q]
Взять болгарку, перепилить трубу, снять расходомер, между фланцами установить монтажную проставку, снова сварить между собой трубы, но уже без натяжения. Можно при этом, вдобавок, вварить в трубу компенсатор резиновый (фланцевый или резьбовой). | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0400. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0233
|