Учет утечки в закрытой независмой системе 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Учет утечки в закрытой независмой системе
RSS

Учет утечки в закрытой независмой системе

Учет утечки в закрытой системе с независимым присоединением при отсутствии водосчетчика подпитки.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
В Правилах учета есть такие пункты:

91. В закрытой системе теплоснабжения при зависимом присоединении теплопотребляющих установок часовая величина утечки теплоносителя указывается в договоре и не может превышать 0,25 процента от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления. Сезонная норма утечки теплоносителя может устанавливаться в пределах среднегодового значения. Объем воды в системах теплоснабжения определяется по проектным (паспортным) характеристикам.
92. Величина утечки теплоносителя ( )в закрытой системе теплоснабжения с независимым присоединением систем теплоснабжения численно равняется массе теплоносителя, израсходованного потребителем на подпитку систем теплоснабжения, определенной по показаниям водосчетчика ( ).
В случае отсутствия водосчетчика подпитки расчет величины утечки теплоносителя за отчетный период по подающему и обратному трубопроводам ( ) производить по формуле:

, т, (10.5)

где:
- масса теплоносителя, полученного потребителем по подающему трубопроводу, т;
- масса теплоносителя, возвращенного потребителем по обратному трубопроводу, т.
В случае если > , а - больше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, то величина утечки теплоносителя за отчетный период по подающему и обратному трубопроводам ( ) равняется разнице абсолютных значений и без учета погрешностей.
Если > или > , но меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю.
В случае если > и - больше суммы абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, необходимо проверить работу преобразователей расхода или определить место подмеса дополнительной воды. Количество тепловой энергии, теплоносителя за этот период определяется расчетным путем.


Представляю себе схему закрытой системы теплоснабжения с независимым присоединением систем теплоснабжения с подпиткой, в которой нет водосчетчика подпитки, но есть учет расходомеры в подающем и обратном трубопроводе по показаниям которых можно вычислить величину подпитки и задумываюсь над вопросом.

Почему, если в закрытой системе потребителя появляется дополнительный элемент (теплообменный контур), то величину утечки (того, что за теплообменником) можно определять по разнице показаний М1-М2 (которые стоят до теплообменника), да ещё и с учетом абсолютных погрешностей, а если нет теплообменного контура, то только по договорной величине?

И если в схеме с теплообменником величину подпитки (равной утечке) можно определять по счетчику подпитки, то почему в такой же схеме нельзя определять величину подпитки, если эта величина равна не только утечке, но и водоразбору на нужды ГВС?

Почему законно считать водоразбор на ГВС по косвенному методу М1-М2, когда погрешность измерения крайне мала и незаконно считать водоразбор по одному расходомеру подпитки с высокой точностью измерения? Ведь очевидно, что наличие теплообменника никак не влияет на точность измерения водосчетчика подпитки.

Почему схема с теплообменником и водосчетчиком подпитки узаконена только для систем отопления?







Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
Почему законно считать водоразбор на ГВС по косвенному методу М1-М2, когда погрешность измерения крайне мала
[/q]

Правильнее будет "точность" измерения крайне мала, "погрешность" - велика.
И в пунктах 91, 92 речь идет только об учете утечки в закрытой системе теплоснабжения. Причем тут ГВС?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Vit написал:
[q]
Правильнее будет "точность" измерения крайне мала, "погрешность" - велика.
[/q]

Совершенно верно.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Vit написал:
[q]
И в пунктах 91, 92 речь идет только об учете утечки в закрытой системе теплоснабжения. Причем тут ГВС?
[/q]


Физический смысл утечки (несанкционированного водоразбора) и отбора теплоносителя на нужды ГВС (санкционированного водоразбора) один.
Закрытая система с утечкой по физическому смыслу равна открытой системе.
Почему несанкционированную утечку считать водосчетчиком можно, а санкционированую нельзя?

Почему в зависимую систему теплоснабжения можно вклинить теплообменник и соединить внеший циркуляционный контур с внутренним циркуляционным контуром трубопроводом подпитки, а в зависимую систему с отбором ГВС - нельзя?

Почему если система с отбором на нужды ГВС подпитка должна быть обязательна только из трубопровода холодной воды?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1515
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Василий Кузнецов писал:
[q]
Физический смысл утечки (несанкционированного водоразбора) и отбора теплоносителя на нужды ГВС (санкционированного водоразбора) один.
[/q]

Не совсем. Санкционированный водоразбор из ситемы теплоснабжения на нужды ГВС формируется из трубопроводов подачи теплосети ПТС и обратки отопления ОО, и никак иначе. Отбор теплоносителя на нужды ГВС из контура отопления с подачи ли ПО или с середины контура, категорически запрещен, по причине возможного нарушения гидравличекого режима контура отопления.
[q]
Закрытая система с утечкой по физическому смыслу равна открытой системе.
[/q]

Нет.
[q]
Почему несанкционированную утечку считать водосчетчиком можно, а санкционированую нельзя?
[/q]

Не знаю, как можно посчитать несанкционированную утечку водосчетчиком, ведь она несанкционированна и неизвестно где осуществленна несанкционированная врезка?
[q]
Почему в зависимую систему теплоснабжения можно вклинить теплообменник и соединить внеший циркуляционный контур с внутренним циркуляционным контуром трубопроводом подпитки, а в зависимую систему с отбором ГВС - нельзя?
[/q]

Если в зависимую систему отопления вклинить теплообменник, она, система, превращается в независимую по отоплению. Если в систему теплоснабжения зависимую по отоплению и открытую по ГВС вклинить теплообменник в контур ГВС, то ситема превращается в зависимую по отоплению и закрытую по ГВС.
[q]
Почему если система с отбором на нужды ГВС подпитка должна быть обязательна только из трубопровода холодной воды?
[/q]

Если система закрывается по ГВС, то как раз с целью прекращения отбора теплоносителя из системы и подготовки горячей воды из системы хозпитьевого водоснабжения. :cool:









Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Каханков Андрей написал:
[q]
Не знаю, как можно посчитать несанкционированную утечку водосчетчиком, ведь она несанкционированна и неизвестно где осуществленна несанкционированная врезка?
[/q]

п. 92 Правил говорит именно о таких случаях, значит это возможно не только с технической точки зрения, но и с точки зрения Правил.

Прикрепленный файл (Закрытая, н%, 39064 байт, скачан: 1132 раза)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Каханков Андрей написал:
[q]
Если система закрывается по ГВС, то как раз с целью прекращения отбора теплоносителя из системы и подготовки горячей воды из системы хозпитьевого водоснабжения.
[/q]

А почему это нельзя сделать по метрологическим соображениям? Т.е. именно для того, чтобы считать расход ГВС не по М1-М2, а по одному счетчику ГВС?

Для теплосетевой организации система как была так и останется открытой. Чем может помешать теплообменник теплосетевой организации? Не могу уразуметь.

Прикрепленный файл (Закрытая, н%, 48500 байт, скачан: 1119 раз)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Каханков Андрей написал:
[q]
Если в зависимую систему отопления вклинить теплообменник, она, система, превращается в независимую по отоплению. Если в систему теплоснабжения зависимую по отоплению и открытую по ГВС вклинить теплообменник в контур ГВС, то ситема превращается в зависимую по отоплению и закрытую по ГВС.
[/q]

Тут справедливости ради нужно отметить третий вариант, то есть если стоит 2 теплообменника на отопление и ГВС соответственно, то получится закрытая независимая система теплоснабжения.

Вообще, из формулировок не принято говорить открытая/закрытая система отопления или ГВС. Есть закрытая или открытая система теплоснабжения и определяется это типом ГВС, точнее способом его получения и отбора. По идее система отопления всегда закрытая. Ведь ГВС не берется из батарей а уходит в обратку теплового пункта (ИТП, ЦТП), и уже там, в тепловом пункте, берется на нужды ГВС. Ну а система ГВС всегда открытая, мы же её в каналью сливаем. Но получать мы ГВС можем по разному. Поэтому термин открытая и закрытая применяется к системе теплоснабжения, а не отопления или ГВС.
Ну а термин зависимая или независимая можно применять как отдельно к отоплению или ГВС, так и в общем к системе в зависимости от того как подключено теплопотребляющее оборудование. Понятно что не может существовать открытая независимая система теплоснабжения так как ГВС как минимум в открытой системе имеет непосредственное присоединение к теплосети.
Василий Кузнецов, Вы предлагаете как один из вариантов, установить на ГВС теплообменник, но в качестве исходной воды брать теплоноситель. Это будет открытая система теплоснабжения!
Указанные Вами пункты 91 и 92 из методики к этому не относятся. В них говорится только про закрытую систему теплоснабжения. Но с разным вариантом подключения отопления (напрямую или через теплообменник).

Вот из ПТЭТЭ:
Открытая водяная система теплоснабжения - Водяная система теплоснабжения, в которой вся сетевая вода или ее часть используется путем ее отбора из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей воде.
Закрытая система теплоснабжения - Водяная система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями путем ее отбора из тепловой сети.

Для теплоснабжающей организации система не может быть всегда открытая. Если система закрытая (как конкретно в моем городе) то в открытую Вы её не превратите. На котельной подпитка не рассчитана на это и она просто захлебнется!
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Для теплоснабжающей организации система не может быть всегда открытая.
[/q]

Установка теплообменника для ГВС с организацией подпитки из тепловой сети для ТСО сохранит открытость тепловой сети, ведь из неё по прежнему будут отбирать воду на нужды ГВС. Вся разница в том, что этот отбор будет проходит по одной трубе на которой можно поставить один расходомер, измерять расход ГВС с одним расходомером, а не по разнице между подачей и обраткой!
И почему если это можно сделать технически, не узаконить правилами, так как это узаконено для случаев, когда по той-же самой схеме вода также убегает из системы, но только не при открытии крана ГВС, а при аварии в сети?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Указанные Вами пункты 91 и 92 из методики к этому не относятся
[/q]

Вот и я об этом. Почему п. 92 из методики разрешает его использование только для системы отопления? Только потому, что нет утверждённой схемы отбора ГВС по вышеописанному способу?
Я не вижу технических причин по которой такая схема отбора ГВС не может быть осуществлена на практике в открытх системах теплоснабжения.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Учет утечки в закрытой независмой системе
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0451. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0263


     


IntB Beige Style © Fisana