Частотный выходной сигнал расходомеровПериод следования импульсов
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 9:32
Задумался над вопросом длительности импульсов и пауз в расходомерах с частотным выходом. В интернете не смог найти ответ. Может кто подскажет, в расходомерах с частотным выходом длительность выходных импульсов величина постояная или переменная (я имею ввиду случай, когда импульс идет высокого уровня)? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 9:52
Думаю, ответ нужно искать в документации на каждый конкретный тип расходомера. Но обычно частотный сигнал - меандр, длительность импульса и длительность паузы равны. Следовательно, при изменении частоты длительность импульса меняется (частота меньше - импульсы шире). | | |
Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 10:21
Бывает по-разному, надо смотреть документацию. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 10:22
Дмитрий Анисимов написал: [q] Следовательно, при изменении частоты длительность импульса меняется (частота меньше - импульсы шире).[/q]
Тогда зачем для вычислителей для входа типа потенцильный указывать, что частота максимальная, к примеру 3000 Гц, а длительность сигнала и паузы, к примеру, не менее 100 мкс? Если частотный сигнал - меандр, то частота следования импульсов (если это есть время в течение которого поддерживается сигнал высокого уровня и низкого уровня) составит: время одного импульса - 100+100=200 мкс. за 1 секунду пройдет 5000 , т.е частота будет 5000 Гц, а не 3000 Гц. Для частоты 3000 Гц длительность импульса будет равной 333,3 мкс., а время действия высокого уровня - 166,6 мкс., а не 100, как указывается в РЭ? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 10:23 Сообщение отредактировано: 3 октября 2015 10:25
Александр Шохин написал: [q] Бывает по-разному, надо смотреть документацию.[/q]
Сколько бы ни смотрел документацию РЭ на расходомеры нигде не нашёл характеристик длительности импульсов и пауз сигналов, а только максимальная частота их следования. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 10:40 Сообщение отредактировано: 3 октября 2015 10:42
И ещё, если количество импульсов ( в частотных выходах с дипазоном от 0 до максимального) прямопропорционально количеству прошедшего объёма измеряемой среды, то тогда расходомер будет иметь постоянную константу связывающую количество импульсов и прошедшего объёма в единицах измерения имп./дм3. (нормированное значение обратное нормированному значению веса импульса).
И если при этом ещё величина обратного значения ( дм3/имп.) будет величиной целой, или с ограниченным числом знаков после запятой, то тогда получается такой расходомер можно подключить в импульсному входу вычислителя, а не к частотному? (если частота следования импульсов находится в допустимых пределах для входа вычислителя и длительности импульсов и пауз не менее установленного значения для входа вычислителя). | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 10:46 Сообщение отредактировано: 3 октября 2015 10:51
Отличие частотного сигнала от импульсного только в том, что у него может быть нижний порог следования частоты сигнала не 0 (как у импульсного выхода), а более, как например в токовом выходе 4-20 мА и в том, что вес импульса может быть числом не целым, например 1,666666666.... имп./л. | | |
Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 11:12 Сообщение отредактировано: 3 октября 2015 11:16
Вообще-то существуют стандартные типы импульсных выходов и соответствующие им типы импульсных входов, а также стандартная таблица совместимости разных типов.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 11:21
Василий Кузнецов написал: [q] Отличие частотного сигнала от импульсного только в том,[/q]
, что у частотного сигнала информативный параметр - частота, а у импульсного - количество импульсов. Частотный сигнал в общем случае непрерывен, а импульсный - дискретен. Частота пропорциональна расходу, а кол-во импульсов - объему. Василий Кузнецов написал: [q] частота следования импульсов (если это есть время в течение которого поддерживается сигнал высокого уровня и низкого уровня)[/q]
Частота - это величина, обратная времени: количество изменений (состояния сигнала) за единицу времени. Василий Кузнецов написал: [q] Тогда зачем для вычислителей для входа типа потенцильный указывать, что частота максимальная, к примеру 3000 Гц, а длительность сигнала и паузы, к примеру, не менее 100 мкс?[/q]
Любой приемник сигналов воспринимает определенный диапазон частот. Это объясняется схемотехническими и-или программными ограничениями. Как расходомер не может измерять расход от нуля до бесконечности, так и вычислитель не может измерять частоты (или считать импульсы, следующие с частотой) от нуля до бесконечности. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 октября 2015 11:35
Александр Шохин написал: [q] Вообще-то существуют стандартные типы импульсных выходов и соответствующие им типы импульсных входов, а также стандартная таблица совместимости разных типов.[/q]
Рассмотрим для примера расходомер с максимальным расходом 3600 м3/ч и максимальной частотой следования импульсов 250 Гц. Если это расходомер с частотным выходом от 0 до 250 Гц, то он имеет Константу Кдр=0,25 имп./дм3. В тоже время эта константа (0,25 имп. дм3 = 25/100) имеет преобразованный вид и его значение 4 дм3/имп. Получается, что такой расходомер с частотным выходом одновременно имеет и нормированный весь импульса равный 4 л/имп. Получается, что такой расходомер можно подключить не только к частотному входу вычислителя, но и к импульсному входу... | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0438. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0255
|