Частотный выходной сигнал расходомеров 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Частотный выходной сигнал расходомеров
RSS

Частотный выходной сигнал расходомеров

Период следования импульсов

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Задумался над вопросом длительности импульсов и пауз в расходомерах с частотным выходом. В интернете не смог найти ответ.
Может кто подскажет, в расходомерах с частотным выходом длительность выходных импульсов величина постояная или переменная (я имею ввиду случай, когда импульс идет высокого уровня)?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Думаю, ответ нужно искать в документации на каждый конкретный тип расходомера. Но обычно частотный сигнал - меандр, длительность импульса и длительность паузы равны. Следовательно, при изменении частоты длительность импульса меняется (частота меньше - импульсы шире).
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Бывает по-разному, надо смотреть документацию.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Следовательно, при изменении частоты длительность импульса меняется (частота меньше - импульсы шире).
[/q]

Тогда зачем для вычислителей для входа типа потенцильный указывать, что частота максимальная, к примеру 3000 Гц, а длительность сигнала и паузы, к примеру, не менее 100 мкс?

Если частотный сигнал - меандр, то частота следования импульсов (если это есть время в течение которого поддерживается сигнал высокого уровня и низкого уровня) составит:
время одного импульса - 100+100=200 мкс. за 1 секунду пройдет 5000 , т.е частота будет 5000 Гц, а не 3000 Гц.

Для частоты 3000 Гц длительность импульса будет равной 333,3 мкс., а время действия высокого уровня - 166,6 мкс., а не 100, как указывается в РЭ?



Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Шохин написал:
[q]
Бывает по-разному, надо смотреть документацию.
[/q]

Сколько бы ни смотрел документацию РЭ на расходомеры нигде не нашёл характеристик длительности импульсов и пауз сигналов, а только максимальная частота их следования.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
И ещё, если количество импульсов ( в частотных выходах с дипазоном от 0 до максимального) прямопропорционально количеству прошедшего объёма измеряемой среды, то тогда расходомер будет иметь постоянную константу связывающую количество импульсов и прошедшего объёма в единицах измерения имп./дм3. (нормированное значение обратное нормированному значению веса импульса).

И если при этом ещё величина обратного значения ( дм3/имп.) будет величиной целой, или с ограниченным числом знаков после запятой, то тогда получается такой расходомер можно подключить в импульсному входу вычислителя, а не к частотному? (если частота следования импульсов находится в допустимых пределах для входа вычислителя и длительности импульсов и пауз не менее установленного значения для входа вычислителя).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Отличие частотного сигнала от импульсного только в том, что у него может быть нижний порог следования частоты сигнала не 0 (как у импульсного выхода), а более, как например в токовом выходе 4-20 мА и в том, что вес импульса может быть числом не целым, например 1,666666666.... имп./л.
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Вообще-то существуют стандартные типы импульсных выходов и соответствующие им типы импульсных входов, а также стандартная таблица совместимости разных типов.



Прикрепленный файл (Снимок экра%, 43307 байт, скачан: 1429 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Отличие частотного сигнала от импульсного только в том,
[/q]


, что у частотного сигнала информативный параметр - частота, а у импульсного - количество импульсов. Частотный сигнал в общем случае непрерывен, а импульсный - дискретен. Частота пропорциональна расходу, а кол-во импульсов - объему.


Василий Кузнецов написал:
[q]
частота следования импульсов (если это есть время в течение которого поддерживается сигнал высокого уровня и низкого уровня)
[/q]


Частота - это величина, обратная времени: количество изменений (состояния сигнала) за единицу времени.


Василий Кузнецов написал:
[q]
Тогда зачем для вычислителей для входа типа потенцильный указывать, что частота максимальная, к примеру 3000 Гц, а длительность сигнала и паузы, к примеру, не менее 100 мкс?
[/q]


Любой приемник сигналов воспринимает определенный диапазон частот. Это объясняется схемотехническими и-или программными ограничениями. Как расходомер не может измерять расход от нуля до бесконечности, так и вычислитель не может измерять частоты (или считать импульсы, следующие с частотой) от нуля до бесконечности.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Шохин написал:
[q]
Вообще-то существуют стандартные типы импульсных выходов и соответствующие им типы импульсных входов, а также стандартная таблица совместимости разных типов.
[/q]


Рассмотрим для примера расходомер с максимальным расходом 3600 м3/ч и максимальной частотой следования импульсов 250 Гц.
Если это расходомер с частотным выходом от 0 до 250 Гц, то он имеет Константу Кдр=0,25 имп./дм3.

В тоже время эта константа (0,25 имп. дм3 = 25/100) имеет преобразованный вид и его значение 4 дм3/имп. Получается, что такой расходомер с частотным выходом одновременно имеет и нормированный весь импульса равный 4 л/имп.

Получается, что такой расходомер можно подключить не только к частотному входу вычислителя, но и к импульсному входу...