GSM-модем с автономным питанием

Ищу модем с автономным питанием и включением по расписанию.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6
Печать
 
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Имеется объект на котором установлен теплосчетчик с автономным питанием от литиевого элемента. 220В притянуть к теплосчетчику довольно проблематично. Может быть у кого-нибудь есть опыт работы с модемами с автономным питанием. В принципе необходимо чтобы модем включался в сеть только первого числа каждого месяца, чтобы можно было снять показания.
Заранее благодарен за советы.
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Такую задачу решали с теплосчетчиком КС-96 (ИВК Саяны) Питание на модем подключили от аккумулятора ( 12В*7Ач)через электронный таймер. Таймер включал модем один раз в день на 10 минут. 2 раза в месяц контролировали работу теплосчетчика. Зарядки аккумулятора хватает на 5-6месяцев. Потом аккумулятор меняем. Аккумулятор с объекта ставим в ИБП компьютера, а из ИБП на объект.
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Обсуждаем тут среди себя стоит ли затевать производство подобных вещей, размер рынка неочевиден.
Питать предполагаем/ умеем от литиевой батареи на период от 4 до 15 лет -зависит от частоты мониторинга,
c возможностью запитать от его источника внешний батарейный расходомер.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Александр Шохин написал
[q]
Обсуждаем тут среди себя стоит ли затевать производство подобных вещей, размер рынка неочевиден.
[/q]


Если ссылаясь на действующие правила учета ТСО будут требовать установку датчиков давления на узле учета, то рынка не будет. Все равно приходится тянуть 220В для блока питания датчиков давления.
А для своих ранее установленных теплосчетчиков с автономным питанием я бы приобрел штук 10 таких модемов, хотя конечно зависит от цены.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Я вижу применение такого модема в автономных узлах учета холодной воды (водосчетчик с импульсным выходом). Но модем должен иметь функцию счетчика импульсов и уметь передавать (автоматически по расписанию или по запросу) накопленные значения + дату/время. А это уже немножко (или совсем) другое устройство, чем просто модем с автономным питанием.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

гортоп написал:
[q]
Питание на модем подключили от аккумулятора ( 12В*7Ач)через электронный таймер. Таймер включал модем один раз в день на 10 минут.
[/q]


Интересное решение. Запишу себе в книжечку, спасибо! :thumbup:
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Имеется объект на котором установлен теплосчетчик с автономным питанием от литиевого элемента. 220В притянуть к теплосчетчику довольно проблематично. Может быть у кого-нибудь есть опыт работы с модемами с автономным питанием. В принципе необходимо чтобы модем включался в сеть только первого числа каждого месяца, чтобы можно было снять показания.Заранее благодарен за советы.
[/q]



ТЫЦ

До 4 лет от одной батареи с ежечасным опросом.

С еженедельным опросом - лет 20...Т.е. быстрее случится саморазряд батареи. Хотя проще посчитать. где то 700-800 выходов на связь при средней связи. Если каждый день передавать параметры, то -2.5 года, если с останоквкой на летнии месяцы - то 4-4.5 года. Если раз в неделю весь год, то 14 лет. Два разва в неделю - 7 лет. Минус 10% саморазряда в год. Т.е. если учесть, что поверка раз в 4 года - то...

Отдельно можно установить плату расширитель для 4х импульсных входов герконовых или полярных, либо 2импульсных входа и 2 входа токовых 4-20мА для подключения датчиков давления. Есть выход под 1-wire под далласовские датчики или сигнализацию.

У нас в Крыму 99% счётчиков - это или старые немецкие на литии или новые, но тоже из Европы и тоже на литии - выбора не было. Пришлось под себя городить. Думаю, скоро и вся Россия начнёт отказываться от 220 в подвалах как во всех "цивилизованных странах")))
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
top спасибо за наводку. Но нигде не найду информации по таким модемам.

Думаю наверно возьму обычный GSM-модем, два литиевых элемента последовательно и поищу электронное асинхронное реле времени с питанием от =5В. И пусть модем включается на 30 минут каждые 5 суток.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
220В притянуть к теплосчетчику довольно проблематично.
[/q]

А как далеко есть 220 В (по прямой) от узла учета?
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008

Александр Двоеглазов написал:
[q]
возьму обычный GSM-модем, два литиевых элемента последовательно
[/q]

В лоб не выйдет - модему может понадобиться до 2А в импульсе, столько литиевые элементы не дадут.