Учёт тепла на группу домовВозможность установки узла на группу домов.
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 декабря 2015 7:07
Возник вопрос о выдаче технических условий на установку узла учёта на группу домов(опыт такой установки есть - начинается ругань, большие тариф) - подскажите на какие нормативы опираться, чтоб дать оргументированный отказ. | | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 декабря 2015 7:43
Правила коммерческого учёта 1034 п.п. 39а,5. ТУ выдаются по запросу Потребителя. Кто в Вашем случае Потребитель - группа домов? Договор теплоснабжения с кем заключен?
| | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 7:18
Дома жековские, потребитель группа домов, сети между домами теплосетевские - вот в чём загвоздка. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 7:22 Сообщение отредактировано: 23 декабря 2015 7:49
Имхо - Коммерческий учет осуществляется точке поставки, т.е. на границе балансовой принадлежности. Для МКД в тепловом узле.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 7:53
Договор теплоснабжения откройте. Потребителем является не группа домов, а ЮЛ, ИП..., в данном случае видимо управляющая организация. В договоре перечислены объекты и по каждому объекту должен быть Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 8:09
АлексАлекс написал: [q] Потребителем является не группа домов, а ЮЛ, ИП..., в данном случае видимо управляющая организация. [/q]
Управляющая организация - не потребитель, она не покупает и не продаёт тепло, а только оказывает услугу теплоснабжения, т.е. от имени потребителей (собственников) заключает договора на покупку тепла от РСО и его продажу потребителям (собственникам в МКД), а также обеспечивает подачу купленного тепла от точки купли-продажи до квартиры потребителя. Узел учета разрешается устанавливать не в точке поставки, а в ином месте, до или после. Если узел учета стоит до точки поставки, то из его показаний вычитаются тепловые потери до точки поставки. Если узел учета находится за точкой поставки, то тепловые потери добавляются к показаниям приборов учета. Организация учета до точек поставки на группу домов, на мой взгляд, возможна только при добровольном согласии продавца и покупателей и заключении об этом договора поставки. Далее должно быть согласие потребителей по распределению купленной тепловой энергии между домами по правилу предоставления коммунальных услуг, т.е. пропорционально площади. Иначе - только в каждом доме по узлу учета в точке поставки. И дело не в выдаче ТУ, не в согласовании проекта, а в договоре купли продажи и использовании для этих целей измеренных значений на общем узле учета, т.е. в признании таких измерений коммерческими. | | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 8:25 Сообщение отредактировано: 23 декабря 2015 8:25
Василий Кузнецов написал: [q] Узел учета разрешается устанавливать не в точке поставки, а в ином месте, до или после[/q] [i]"точка поставки" - место исполнения обязательств теплоснабжающей организации или единой теплоснабжающей организации, которое располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации, или единой теплоснабжающей организации, или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети;[i]"точка приема" - место физического соединения источников тепловой энергии или тепловых сетей с тепловыми сетями теплосетевой организации, в котором исполняются обязательства теплоснабжающей организации по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя.Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808)
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 9:44
Василий Кузнецов написал: [q] Управляющая организация - не потребитель, она не покупает и не продаёт тепло, а только оказывает услугу теплоснабжения, [/q]
Ошибаетесь, понятие дано ФЗ190 " О теплоснабжении": "9) потребитель тепловой энергии (далее также - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;" | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 10:26
top, а что значит: top написал: [q] ....опыт такой установки есть - начинается ругань, большие тариф... [/q]
Кто с кем ругается? | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 декабря 2015 10:29
top написал: [q] Возник вопрос о выдаче технических условий на установку узла учёта на группу домов(опыт такой установки есть - начинается ругань, большие тариф) - подскажите на какие нормативы опираться, чтоб дать оргументированный отказ. [/q]
top написал: [q] Дома жековские, потребитель группа домов, сети между домами теплосетевские - вот в чём загвоздка.[/q]
Ну так отпишитесь что во-первых для установки этого прибора нужно разрешение собственника сетей; Во-вторых что у Вас нет такого потребителя как "группа домов" а есть отдельные потребители - дома, каждый со своим вводом и границей. Вот отдельно по каждому и можете выдать. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0469. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0287
|