Странные цифры в распечатке

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
Добрый день!
У меня такой вопрос. У потребителя в теплопункте установлен теплосчетчик на ГВС (выход ГВС на дом). Может быть и не поднимался этот вопрос по этому теплосчетчику, но проблема в том, что он участвует в расчете отопления для потребителей.
Дело в том, что потребленное тепло в некоторые дни падает практически до нуля, хотя все остальные параметры (расходы, температуры) остаются практически теми же, как и в другие дни, когда теплосчетчик фиксировал нормальное потребление тепла.
Распечатку с архива прикрепляю.
Я думаю, что тепловычислитель перестает фиксировать тепло, когда разница температур между подачей и обраткой (циркуляцией) падает ниже 2,5 градусов. Хотя это и открытая система!!!
Теплосчетчик СВТУ-11Т.


Комментарий модератора:
прямая ссылка на файл: http://teplopunkt.ru/forum/fil...=307034948


Прикрепленный файл (ГВС Ш.Ал. 10-А.png, 89027 байт, скачан: 896 раз)
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Посмотрите базу данных в части температурных уставок, особенно по dT. Похоже, у Вас минимальная уставка разницы температур 3 гр. С. Меньше-прибор не считает, маленькая разница как ошибка. Причина: минимальная dT комплекта термометров обычно 3 гр.
Тип системы не важен.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Inspector написал:
[q]
У меня такой вопрос.
[/q]


Так какой же? Не нашел в Вашем сообщении вопроса. Есть только описание ситуации.
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
Да, вопрос в том - корректно работает прибор или нет в данном случае?
По нему ведь деньги людям за отопление выставлять.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Inspector написал:
[q]
Да, вопрос в том - корректно работает прибор или нет в данном случае?
[/q]


Ответ на этот вопрос содержится в секретном документе, выложенном на сайте производителя прибора, на странице 12: http://www.sempal.com/fileadmi...T_2016.pdf. Из документа и Вашей распечатки следует, что прибор работает абсолютно корректно.
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
В закрытой системе - понятно. А разве в открытой системе дельта температуры ниже определенной установки тоже влияет на то, что прибор может перестать вообще считать? Хотя, судя по распечатке - так и есть.
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
Тогда смысл не считать тепло ниже дельты 2,5 градуса в открытой системе?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Inspector написал:
[q]
А разве в открытой системе дельта температуры ниже определенной установки тоже влияет на то, что прибор может перестать вообще считать?
[/q]


Прибор перестает считать, поскольку при дельта Тэ меньше 2,5 градусов он не может измерять тепловую энергию с требуемой погрешностью. Тип системы не играет здесь совершенно никакой роли. И нигде в документации на СВТУ-11 про "в закрытой не считаем, в открытой считаем" не сказано. Описание нештатных ситуаций приведено без какой-либо привязки к типу системы (варианту исполнения теплосчетчика).
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
Спасибо большое! Просто у нас как ни ошибка - сразу пишут служебки на ремонт. Что, как я считаю, глупо, не разбиравшись в причинах. Еще раз, спасибо!
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Есть такое дело: слова "ошибка" или "нештатная ситуация" ассоциируются с тем, что "прибор сломался". На самом деле фиксируемые тепловычислителем "ошибки" - это всего лишь выход результатов измерений за некие рамки, заданные пользователем и-или производителем прибора. В ряде случаев такой выход, действительно, может быть вызван отказом того или иного элемента теплосчетчика (расходомера, термометра). Но в Вашем случае в распечатке все расходы и температуры на месте. И указаны коды ошибок. Смотрим в документацию и видим, что имеет место выход разности температур вниз за "технологическую" границу 2,5 градуса. Измерить тепловую энергию в такой ситуации прибор не может, поэтому счет останавливается. Все штатно.

Но вот почему разность температур так мала - стоит разобраться. Может она такая на самом деле. А может термометры смонтированы неправильно. Например, не погружены в гильзы.