Спор с управляющей
Валерий
Участник
Всего сообщений: 69 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 октября 2018 23:12 Заголовок сообщения: Очередной спор с Управляйкой
По-моему подобная тема уже возникала, но не смог ее найти. Есть необходимость поставить расходомеры для узла учета в тепловом узле, а датчики температуры вынести на границу раздела. Расстояние метров 15. Точка измерения теплосчетчика проходит по датчикам температуры. Или я не прав? Возможно ли так решить проблему сохранности оборудования? Какие есть нормативы на эту тему? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 5:18
Валерий написал: [q] Есть необходимость поставить расходомеры для узла учета в тепловом узле, а датчики температуры вынести на границу раздела. [/q]
Если необходимо, то ставьте... Интересно, зачем? Валерий написал: [q] Точка измерения теплосчетчика проходит по датчикам температуры. Или я не прав? [/q]
Смотря по каким и где... | | |
ДонКихот
Начинающий
Всего сообщений: 50 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 фев. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 5:20 Сообщение отредактировано: 17 октября 2018 5:22
Тепловой узел - в МКД? Датчики температуры окажутся за 15 метров до или после расходомеров? От кого нужно сохранять оборудование? Короче, вопрос в том, можно ли разнести расходомеры и датчики температуры на 15 метров друг от друга? А в проекте что? Вы - представитель потребителя или ТСО? | | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 11:14
Автор хочет избавиться от оплаты тепловых потерь. Монтаж выполняется в соответствии с проектом. | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 69 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 11:49
Да, датчики стоят перед расходомерами. Мне кажется , что точка измерения теплоэнергии проходит по датчикам температуры. Если до расходомеров нет водоразбора, то их показания не будут отличаться через 15 м. Требования ЭСО устанавливать теплосчетчик на границе раздела будет соблюдено. Интересно, что в правилах 13 и 16 года об этом ни слова. Но может быть я в чём-то не прав. | | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 12:01
Валерий написал: [q] точка измерения теплоэнергии [/q]
Тепловую энергию не измеряют, а вычисляют. [q] в правилах 13 и 16 года[/q]
Что за правила 16 года? Может таки Методика 99/пр? Так она 14г. | | |
ДонКихот
Начинающий
Всего сообщений: 50 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 фев. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 14:17
Валерий написал: [q] Да, датчики стоят перед расходомерами. Мне кажется , что точка измерения теплоэнергии проходит по датчикам температуры. Если до расходомеров нет водоразбора, то их показания не будут отличаться через 15 м. Требования ЭСО устанавливать теплосчетчик на границе раздела будет соблюдено. [/q]
С точки зрения логики - Вы правы. А формально - такое решение должно быть в проекте. Вы на какой стадии находитесь - проектирования, или монтажа, или эксплуатации? Если это уже готовый рабочий узел, и эксплуатация показала недостатки, а у Вас есть предложение - пробуйте убедить ЭСО в полезности такого отступления от проекта. (АлексАлекс = Автор хочет избавиться от оплаты тепловых потерь.) Вообще, мне кажется, что ставить вопрос так, что участникам приходится домысливать истинных причины и детали - не совсем комильфо | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 18:44
АлексАлекс написал: [q] Тепловую энергию не измеряют, а вычисляют.[/q]
Теплосчетчик тепловую энергию все-таки ИЗМЕРЯЕТ. Ведь теплосчетчик - это СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЙ тепловой энергии, и основной его хар-кой является погрешность ИЗМЕРЕНИЙ тепловой энергии. | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 69 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 октября 2018 20:28 Сообщение отредактировано: 17 октября 2018 20:29
Сейчас идёт спор с ЭСО по месту установки теплосчетчика. Проект ещё не готов. Действительно жители МКД хотят избавиться от начисленных тепловых потерь. И избавиться от лишних затрат при установке УУ на границе раздела. Причём ЭСО вполне может потребовать поставить узел учета, в их понимании расходомеры, на расстоянии 15 см от стены дома, которая по законам является границей раздела. | | |
АлексАлекс
Почетный участник
Всего сообщений: 146 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 янв. 2014
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 октября 2018 6:41
Дмитрий Анисимов написал: [q] Теплосчетчик тепловую энергию все-таки ИЗМЕРЯЕТ[/q]
Я не писал о том, что делает телосчётчик, а имел ввиду, что для получения величины тепловой энергии нужно произвести определённые арифметические действия. Процитирую руководство по эксплуатации СПТ941.20: "Тепловычислители предназначены для измерения электрических сигналов....с последующим расчётом...тепловой энергии воды." По определению Правил 1034 теплосчётчик таки измеряет тепловую энергию, т.к. состоит из соответствующих средств измерений расхода и температуры и теповычислителя, который, опять таки по определению Правил 1034 обеспечивает расчёт тепловой энергии. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0728. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0531
|