Kamstrupопыт использования этих приборов
Na0ki
Новичок
Откуда: Алматы Всего сообщений: 17 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 8:26
Каханков Андрей написал: [q] ВКТ-5 - питание от сети, ВКТ-7 - питание автономное, и с электромагнитными, и с вихревыми, и с ультразвуковыми, и с механическими расходомерами. Или нет? [/q]
по поводу ВКТ 5 без понятия. ВКТ 7 (вычислитель) питание автономное + в нем есть дополнительня батарея для подключения питания расходомеров например тех же UF. А электромагнитный ПРЭМ на сколько я знаю питание только от сети.
--- захлебнулся позитивом, перенасытился радостью и задохнулся от счастья!
| | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 8:35
Признаю свою ошибку. Был не прав. Нет возможности цепляться к сети, пожалуйста, применяйте комплект с автономным питанием. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 9:01
Na0ki написал: [q] поискал на форуме такую тему, но не нашел, возможно не туда смотрел[/q]
Насколько я помню, Камструп мы упоминали где-то в обсуждениях "ультразвука на батарейке" и "коэффициента Штюка". Попробуйте в строке поиска по форуму набрать эти слова. Но сразу скажу, что отзывы о качестве этих приборов были только хорошие. А еще среди наших участников есть официальный представитель Камструпа. Так что если будут технические вопросы, то можете обратиться к нему лично. | | |
Na0ki
Новичок
Откуда: Алматы Всего сообщений: 17 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 9:15
хорошо. спасибо.
--- захлебнулся позитивом, перенасытился радостью и задохнулся от счастья!
| | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1469 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 9:18 Сообщение отредактировано: 3 февраля 2010 10:06
У нас Капструпы стоят годика 4, девайс не плохой, тока не позволяет включать себя в систему диспетчирования ввиду ограниченной ресурсом батарейки возможностью обращений к прибору системы опроса УУТЭ. Фирмачи обещали придумать некий блок встариваемый питания, но чем кончилось не ведаю ибо щас эти девайсы опрашвают путем обхода челом подвалов многоквартиных домов со считывателем архивов. Неудобно канешна, но пока есть возможность использования неквалифицированного (дешевого) труда этот способ съема и контроля являетя наиболее приемлимым с точки зрения эконмической целесообразности. Было бы интересно узнать об опыте использовании Камструпов с блоками питания в системе сбора инфы или диспетчеризации.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Na0ki
Новичок
Откуда: Алматы Всего сообщений: 17 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 9:24
Анатолий написал: [q] Было бы интересно узнать об опыте использовании Камструпов с блоками питания в системе сбора инфы или диспетчеризации. [/q]
солидарен с вами. но с этим вопросом насколько я понимаю, дела у них обстоят не очень. в нашем городе с Мультикалов архивные данные снимаются посей день оптоголовкой...
--- захлебнулся позитивом, перенасытился радостью и задохнулся от счастья!
| | |
Александр Двоеглазов
Модератор раздела
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 февраля 2010 16:55
Опыт использования теплосчетчиков Kamstrup очень большой. Приборы надежные. Досих пор стоят после 3-х поверок (более 12 лет) теплосчетчики у которых на вычислителе написано Danfoss, а внутри на платах Kamstrup. Модуль сетевого питания (=24В или ~220В) в место батарейки работает без проблем. Передачу данных осуществляем через GSM-модемы или по RS-232 (при хорошем кабеле до 100 м), можно по шине M-bus. Есть конечно и недостатки - к вычислителю подключается максимум 2 расходомера, 2 датчика давления, 3 термопребразователя. Минимальный расход у Ultraflow 54 Ду20-0,015 м3/ч, Ду25-0,035 м3/ч, Ду40-0,1 м3/ч, Ду50-0,15. | | |
Na0ki
Новичок
Откуда: Алматы Всего сообщений: 17 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 февраля 2010 3:57
спасибо за отзыв! Александр, передачу данных осуществляете через gsm модем, а с помощью какой программы (если не секрет)? был опыт пользования "кливер мониторинг" но по моему она сыроватенька...
--- захлебнулся позитивом, перенасытился радостью и задохнулся от счастья!
| | |
Александр Двоеглазов
Модератор раздела
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 февраля 2010 5:32
Используем для Multical 66 программу "Multical S", а для Multical 601 программу "Отчет 601", применяем модемы Siemens MC35i или Cinterion MC35i. | | |
seasanitar
Участник
Откуда: Vladivostok Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 фев. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 февраля 2010 7:27
Надежный прибор! Расходомеры неплохо работают в системах без водоподготовки, коих у нас большинство (вы видели на ЦТП нормально работающий деаэратор?). Эксплуатируем большое количество приборов разных производителей, на теплоисточниках и у потребителей с 94 года. Не хочу никого обижать, но в наших условиях (ДВ регион) по надежности и стабильности метрологических характеристик зарекомендовали себя лучше чем ПРЭМ, SKU, SKM, SKS,ТЭМ, Карат на нашей воде. Это не субъективное мнение, по всем узлам учета ведутся многолетние часовые архивы, давно внедрена автоматическая обработка достоверности результатов измерений по всем узлам учета. Для сбора и анализа пользуемся ПО «Скутер». С диспетчеризацией нет никаких проблем, все нормально стыкуется c GSM и Ethernet, если опрашивать раз в сутки, батарейки на 5 лет хватает, если нужен мониторинг в реальном времени, ставишь сетевой блок питания 3.6 вольта. Есть у Kamstrup и недостаток – цена, сравните цену на 50 диаметр и выше, с другими производителями. Хотя в крупных городах с хорошими теплоисточниками отлично работают электромагнитные расходомеры. Все индивидуально, и зависит от ваших местных условий.
--- Сarpe diem
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0413. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0237
|