Диспетчеризация КАРАТ-307

Модемы для диспетчеризации.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если Ваш модем сам умеет перезапускаться по таймеру, Вы можете ввести нужную строку инициализации в его энергонезависимую память, в этой строке предусмотреть команды, отключающие контроль DTR и CTS (или в разъеме модема сделать перемычки DTR-DSR и CTS-RTS) - и смело подключать модем к Эльфу через модуль RS-232. Только еще переходник с DB9f на DB9m надо будет соорудить: в комплект поставки модуля RS-232 почему-то до сих пор входит архаичный переходник на DB25.
[/q]

Спасибо за информацию.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
По идее, с помощью этого конвертера можно подсоединить к Карату-307 модем МС52 c интерфейсом RS-232 к порту USB Карата-307.
[/q]


Это вряд ли. При подключении к USB КАРАТ-307 является "периферийным устройством", а не "хостом", что видно по типу разъема (USB-B). Т.е., образно говоря, через USB нельзя ничего подключить к КАРАТу, можно только КАРАТ подключить к чему-то "более умному" (к компьютеру).


kva написал:
[q]
Пробую применить (для проверки работы) это устройство для опроса Карат-307 через оптоголовку RS-232 и через него и USB порт нетбука (у него нет СОМ порта). Пока не получается. Пробую на обычном компьютере. Через порт RS-232 опрашивается, а через USB и конверте ВМ8050 - нет.
[/q]


Не все конвертеры USB/RS-232 одинаково совместимы с любыми "RS-232-устройствами". В кабеле каратовской оптоголовки кроме линий TxD, RxD и SG используется еще линия DTR. Для чего, не знаю, возможно для питания. Если конвертер не работает с этой линией, то связка его с оптоголовкой будет неработоспособна. Можете попробовать выпаять соответствующий провод из разъема, вывести его наружу и запитать отдельно. Но проще купить оптоголовку с USB. ;)

Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Используем IRZ MC52i с rs-485 интерфейсом. Опрашиваем через CSD-канал. Никаких проблем. Плюс интересно то, что карат-307 питается от сети через модем, то есть это исключает проблемы с батарейкой.
Вадим Кутявин
Начинающий


Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012

Иван Накаряков написал:
[q]
что карат-307 питается от сети через модем, то есть это исключает проблемы с батарейкой
[/q]

Как это? Вы от модема подвели питание +-24В ? на соответствующие клеммы с названием "+" и "-" 24В?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Скорее всего, здесь имеется ввиду, что КАРАТ запитан от того же блока питания, что и модем.
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Подключаем к вычислителю модем через каратовский rs-485 провод, клеммы +24 и -24 подключаем тоже. В итоге от одного блока пиния питается модем, и последовательно через него вычислитель.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Иван Накаряков написал:
[q]
и последовательно через него вычислитель
[/q]


Все же думаю, что не последовательно, а параллельно. ;)
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Все же думаю, что не последовательно, а параллельно.
[/q]


нет) менно последовательно)

Прикрепленный файл (DSCN06521.jpg, 134825 байт, скачан: 1130 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
По-моему, у этого модема контакты 1, 2 на клеммнике и разъем RJ-11 - это два параллельно включенных входа для источника питания. Поэтому, когда Вы подключаете штатный блок питания с разъемом RJ-11, напряжение появляется и на контактах 1, 2. И оттуда Вы подаете его на КАРАТ.
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
А не знаете можно ли так же запитать СПТ-941 и СПТ-943? Просто отрезать от блока питания модема конец и им питать СПТ?