чото напоминает Магику которая сама себе решает показывать М1-М2 или не показывать | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 февраля 2013 12:44
Aids написал: [q] что же такое тогда m3?[/q]
В РЭ на ТСРВ-034 в Приложении Л есть пример подключения и настройки на режим автоматической смены алгоритма расчета. В данном случае при наличии 2-х расходомеров на вход вычислителя подается 3 сигнала по расходу. Какая схема подключения у Вас?? И каковы настройки? В обратке стоит реверсный расходомер? | | |
Aids
Почетный участник
Всего сообщений: 175 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2013 4:16
Жульков Владимир написал: [q] В РЭ на ТСРВ-034 в Приложении Л есть пример подключения и настройки на режим автоматической смены алгоритма расчета. В данном случае при наличии 2-х расходомеров на вход вычислителя подается 3 сигнала по расходу.
Какая схема подключения у Вас?? И каковы настройки? В обратке стоит реверсный расходомер?[/q]
Жульков Владимир написал: [q] [/q]
да я это читал в документации, в настройках стоит G3 по G1 и G2, я предположил вариант с реверсом, но тогда все равно не пойму даже ели есть реверс, расход то в прямом направлении сейчас идет, реверс должен "0" быть равен судя по документации там вообще прикольный монтаж кто то сделал, на узле стоят датчики давления и даже заведены в ТСРВ, тока вот незадача некуда их там подключать, если тока ТСРВ не эксклюзивный | | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2013 7:36
Aids написал: [q] да я это читал в документации, в настройках стоит G3 по G1 и G2, я предположил вариант с реверсом, но тогда все равно не пойму даже ели есть реверс, расход то в прямом направлении сейчас идет, реверс должен "0" быть равен судя по документации[/q]
А какой перепад давления? Судя по отчетам, М3 присутствует только в дневные часы, когда есть водоразбор. Не исключено, что из-за малого перепада водоразбор идет одновременно и из подачи и из обратки. | | |
Aids
Почетный участник
Всего сообщений: 175 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2013 10:10
Жульков Владимир написал: [q] А какой перепад давления? Не исключено, что из-за малого перепада водоразбор идет одновременно и из подачи и из обратки.[/q]
ну то что может и с подачи и с обратки это да, подумаю над этим... т.е. есть три версии сейчас: 1.все таки заведен счетчик ГВС с имп. выходом (тогда его спрятали чтоб его не нашли не мы ни ЭСО 2. с одного из расходомеров (с обратки) заведен реверс 3. програмный расчет какойто чуется мне что все просто, только в каком месте непонятно | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2013 10:54
Aids написал: [q] 1.все таки заведен счетчик ГВС с имп. выходом (тогда его спрятали чтоб его не нашли не мы ни ЭСО[/q]
Куда бы его ни спрятали, кабель все равно должен заходить в вычислитель, т.е. быть на виду. Aids написал: [q] 2. с одного из расходомеров (с обратки) заведен реверс [/q]
Это тоже должно быть видно по кабелям. | | |
Aids
Почетный участник
Всего сообщений: 175 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2013 11:32
да блин, поедем глядеть внимательней чож делать то, я же написал что в него заведены датчики давления еще, судя по кабелям тока этот ТСР ну умеет давление мерить, придется договориваться на вскрытие пломбы и щупать руками | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 марта 2013 11:40
Может датчики давления подключены на m3? | | |
Aids
Почетный участник
Всего сообщений: 175 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 19:12 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 19:18
скатались, вскрыли, посмотрели... головоломка так и не складывается картина маслом - клеммы третьего ПР не подключены в принципе никуда. так что вариант с реверсом и гдето замаскированным водосчетчиком тоже не подходит, как и с подключенными на импульсный вход датчиков давления ах да, провода датчиков давления искусна замаскированы в гофре были З.Ы. обыдно блин... полоскают часто, де сервис у вас хреновый там не успеваете здесь работать должно еще вчера.... а приезжаешь на объект новый на вопль ПОМОГИТЕ! и видишь такой узел, как принимали кто подписывал акты? бррр... потом восстановишь все заработает, и начинают за каждый чих потом носом тыкать З.Ы.Ы. а еще один объект есть, так там даже термометры в вычислителе не расключены и настройки не сделаны, так самое интересное что пломбы на вычислителе висят и акт допуска есть да простит меня модератор за вопль души
| | |
Aids
Почетный участник
Всего сообщений: 175 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 марта 2013 4:16
во блин, решил зайти еще раз на форуме взлета написать о проблеме. так я там забанен, вроде ничо не писал больше | | |
|