параллельное подключение к теплосчетчику

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий21
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 мар. 2014
Я не смылся!
ЗАО "Тесс-инжиниринг" СТУ-1
Также отвечая на вопрос "СИ теплосчетчика" отвечаю - в комплект теплосчетчика входят средства измерения температуры, давления и расхода для определения потребленного количества Гкал тепла.
Дмитрий21
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 мар. 2014
Вопрос в том, что мне необходим лишь мониторинг работы котельной. управление будет по телефону)
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

PAlex написал:
[q]
Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.А если тепловычислитель к примеру подаст команду модему, к примеру произведет инициализацию, оба модема (или сколько их там будет) ответят. Произойдет конфликт.А в процессе обмена через один модем, второй, параллельный, также будет получать данные и реагировать на них. Будет к примеру выдавать в линию ошибку, что не понимает команду. Опять конфликт.И т.д.
[/q]


А разве модемы не настроены и не работают на дозвон?
Два модема подключены, инициализированы и ожидают дозвона.
Дозвон пришёл, организуется прозрачный канал в datamod и вычислитель опрашивается.
Естесственно второй модем будет получать в буфер ответы вычислителя и просто хоронить их т.к. он не в датамод.

Есть вероятность конечно, что эти данные совпадут с системой команд модема и произведут перенастройку чего нибудь.
Чтобы уж точно этого избежать порт модема жётско настраивается на ДАТАМОД ( в разных модемах по разному - например подтяжкой DTR на землю) и данные просто пропадают в небытие пока не будет установлено соединение.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Дмитрий21 написал:
[q]
Вопрос в том, что мне необходим лишь мониторинг работы котельной. управление будет по телефону)
[/q]


Ну и управляйте через один и тот же модем вместе с оператором.
Будет два оператора ! Модему всё равно кто на него дозванивается.
Представьте, что вместо модема стоит человек, которому вы звоните и который диктует вам показания прибора.
Если "ЗАНЯТО", значит он разговаривает с кем то другим. Если дозвонились - значит он вам продиктует.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

top написал:
[q]
А разве модемы не настроены и не работают на дозвон?
[/q]


Ну вроде как в вычислителе СТУ-1 который стоит у Дмитрий21, как я понял из инструкции так и есть. Может и получится вариант с диодами. Но тем не менее конфликт между модемами возможен. К примеру что будет если по одному модему идет передача данных и в это время позвонили на другой, он также ответит на автоответе и начнет подавать сигналы в линию по которой уже идет передача. Он же не контролирует занятость линии.

Дмитрий21
А почему Вы не хотите просто дозваниваться на существующий модем, он же не всегда занят. Ну раз в день его на несколько минут занимают, а всё остальное время он свободен. Звоните сколько угодно и мониторте свою котельную. Вам только номер телефона и нужен. В любом случае параллельная работа двух модемов (одновременный опрос) по одному порту не возможна.