Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 мая 2014 9:31 Сообщение отредактировано: 6 мая 2014 9:38
PAlex написал: [q] Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.А если тепловычислитель к примеру подаст команду модему, к примеру произведет инициализацию, оба модема (или сколько их там будет) ответят. Произойдет конфликт.А в процессе обмена через один модем, второй, параллельный, также будет получать данные и реагировать на них. Будет к примеру выдавать в линию ошибку, что не понимает команду. Опять конфликт.И т.д.[/q]
А разве модемы не настроены и не работают на дозвон? Два модема подключены, инициализированы и ожидают дозвона. Дозвон пришёл, организуется прозрачный канал в datamod и вычислитель опрашивается. Естесственно второй модем будет получать в буфер ответы вычислителя и просто хоронить их т.к. он не в датамод. Есть вероятность конечно, что эти данные совпадут с системой команд модема и произведут перенастройку чего нибудь. Чтобы уж точно этого избежать порт модема жётско настраивается на ДАТАМОД ( в разных модемах по разному - например подтяжкой DTR на землю) и данные просто пропадают в небытие пока не будет установлено соединение. |