ИгнорироватьСообщение отправлено: 6 июня 2008 11:35
Доступных способов убедить ТСО по крайней мере четыре. 1. Пригласить ТСО на объект и ткнуть пальцем в имеющую место быть утечку. 2. Надежно отключить подачу, затем обратку. Если давление в системе очень быстро упадет (почти до нуля, если здание невысокое), то утечка есть и её надо искать и трубу латать. Если давление падает медленно, или не падает вообще, то утечка чисто символическая (где-то сальник слезится) или система герметична. 3. Приглашаем человека из ТСО и меняем местами расходомеры – с подачи на обратку, с обратки на подачу. Если, например, +5% утечки превратились в те же 5% (или почти пять) подпитки, то утечки нет, а проблема здесь только в точности измерений. Если после перемены местами расходомеров знак утечки не изменился, то утечка действительно есть. 4. Однако самый верный и самый законный способ доказать исправность приборов – это представить их во внеочередную поверку. Если поверка даст результат «годен», то не принимать распечатки нет никаких законных оснований. |