Две распечатки по ГВС!!!

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Если вычислитель MULTICAL 66D (для открытой системы), то алгоритм один: тепло поданное за минусом тепло возвращенное (с учетом Тхв=5град). До 16-го обратка (циркуляция) равна нулю. Это реально, т.к температура Т2 в районе температуры в помещении. Все тепло сливается с водой. 16-го появляется маленькая циркуляция. Температура Т2 возрастает. Разность температур отражает потери в трубе. Но по какой то причине расход по подаче увеличился в 2 раза. В уравнении теплопередачи первое слагаемое увеличилось в 2 раза, а второе со знаком минус при мизерных расходах мало сказывается на конечном результате. Потребляемое тепло увеличилось в 2 раза за счет увеличения расхода в подающем трубопроводе.
Но такое потребление воды до 16-го и увеличение его в 2 раза с 16-го настораживает. Похоже, что она утекает в канализацию. Чтобы исключить вероятность того, что расходомер в обратке мертв, попробуйте поменять их местами.
Дмитрию спасибо за подсказку по открытию файла, получилось.
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
Двухпарадная девятиэтажка. Общежитие, то есть, расчет только по общедомовому счетчику у них получается. Нагрузка ГВС = 0,306 Гкал/час. Такой суточный расход по похожим общежитиям - нормальный. Люди там воду не экономят особо.
[q]
кто-то случайно шевельнул задвижку или ручку крана
[/q]

Шариковая задвижка, сколько ее помню - всегда перекрыта. А сейчас полностью открыта.
Смущает да - выросший очень расход.
Inspector
Новичок

Inspector
Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 сен. 2016
[q]
Похоже, что она утекает в канализацию.
[/q]

Слесарь обслуживающей организации обмолвился, что вроде у тепловиков, непонятно откуда, камеры заливает.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
У Вас температуры ведут себя так, будто циркуляции не было, а потом она появилась.

Расход в подаче ведет себя так, будто циркуляции не было (тупиковое ГВС), а потом появилась.

И только расход в обратке ведет себя так, будто ничего не изменилось (почти).


Версии.

1. Обратка была перекрыта, а потом ее запустили в дренаж, причем сброс находится или между термометром обратки и расходомером обратки, или непосредственно перед участком с термометром и расходомером. Т.е. термометр тепло уходящей в дренаж воды "чувствует", а расходомеру достаются только какие-то пульсации. Проверить, такова ли ситуация, можно на стороне ЦТП - туда-то вода возвращается? какая у нее температура? А можно просто потрогать трубу после расходомера обратки (лучше как можно дальше от него).

2. Обратка была перекрыта, потом ее открыли, и все заработало, как надо. Кроме расходомера обратки, который то ли зарос за время застоя, то ли просто устал. Проверить можно, опять же, на ЦТП, или "на трубе". Или поменять расходомеры местами, как посоветовал Vit.

3. Ситуация 2, но умер не расходомер, а вход вычислителя. Проверить можно, поменяв местами кабели расходомеров на клеммниках вычислителя. Хотя я не знаю, может ли у Мультикала (чисто схемотехнически) умереть один вход отдельно от другого (других).

4. Ситуация 2, но никто не умер, зато кто-то тайно изменил настройки вычислителя. Их тоже можно проверить. Хотя я не знаю, возможна ли для Мультикала в принципе такая подмена настроек.

Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
кас. 3. На входе вычислителя достаточно поменять местами желтые провода на зажимах 10 - 69 (питание общее). Но эта неисправность маловероятна.
кас. 4. Изменить настройки без вскрытия вычислителя невозможно.
Надо посмотреть часовые архивы, что происходит ночью. Или просто в ночное время понаблюдать по дисплею текущий расход. И хотелось бы взглянуть на схему, где что протекает и измеряется. Получается, что с 16-го циркуляция добавилась на вход подающего расходомера миную обратный, что-то невообразимое. Неисправностью второго расходомера не объяснить увеличение расхода тплоносителя в 2 раза.