Диаметр расходомерного участка, РУ ??? 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Диаметр расходомерного участка, РУ ???
RSS

Диаметр расходомерного участка, РУ ???

Ликбез для начинающего проектанта

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Сергей Кононенко
Начинающий

Сергей Кононенко
Откуда: Украина, Днепропетровск.
Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
то — эта нема не об ЭТОМ.
[/q]

--читать то — эта тема не об ЭТОМ.
Рвачев Роман
Почетный участник

Рвачев Роман
Всего сообщений: 144
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Александр Сафонов написал:
[q]
Теперь, вот, Дмитрий "на пути в г. Чайковский"
[/q]


Я уже тут.
Ждите репортаж.

Д.Анисимов
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
гидравлических диаграмм по подбору диаметра РУ, пока там не увидел
[/q]

Сергей, и на диске и на нашем сайте есть файл "Руководство по эксплуатации CВТУ-10М". На страницах 40-41 имеются диаграммы "Потери давления - расход теплоносителя".

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
меня интересует, клемные подключения РУ??? и Рt500 к СВТУ-10М,
[/q]

При монтаже СВТУ-10М нет необходимости в расключении кабелей. Вы получите готовый общеприборный кабель в соответствии с заказанной конфигурацией. С одной стороны к нему (точнее "к ним", поскольку шлейфов много) надо будет присоединить первичные датчики (в соответствии с прилагаемым к прибору монтажным листом), а с другой стороны - присоединить общий 44-пиновый разъем (заметьте - уже распаянный) к вычислителю.
Обе "стороны" кабеля заканчиваются разъемами, поэтому клеммных колодок в СВТУ нет.

---
С уважением, Александр Сафонов
Сергей Кононенко
Начинающий

Сергей Кононенко
Откуда: Украина, Днепропетровск.
Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
Прошу ФОРУМ ответить для правильной организации узла учета тепловой энергии на базе СЕМПАЛ
с параметрами:
а) расход теплоносителя G=11,84м3/час
б) температурный график 150-70 0С
[/q]


-- при температурах теплоносителя в т/с в точке преломления (летний период) Т1-70 оС, Т2-44 оС --расчетный расход теплоносителя G=36,5м3/час.
Сергей Кононенко
Начинающий

Сергей Кононенко
Откуда: Украина, Днепропетровск.
Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009

Александр Сафонов написал:
[q]
Сергей, и на диске и на нашем сайте есть файл "Руководство по эксплуатации CВТУ-10М". На страницах 40-41 имеются диаграммы "Потери давления - расход теплоносителя".
[/q]


-- но на указанных стр. приложеные диаграммы на РУ до РУ50.
При расходе 36,5 м/час, сопротивление на Ру50 составляет: 0,07 кгс/см2-- по моему многовата будет.
И в моем случае необходимо устанавливать РУ80, а на РУ80--диаграммы НЕТ.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
-- но на указанных стр. приложеные диаграммы на РУ до РУ50.
[/q]

Сергей, в п. 9.4.1.5 "Потери давления на расходомерных участках" указано:
"Значения потерь давления на расходомерных участках на максимальном расходе Qmax, не превышает 0,085 кгс/cм2 (для всех типоразмеров РУ, для которых не указано отдельно)."
Далее показаны диаграммы для РУ-20, 32, 50. Для всех остальных типоразмеров РУ (от 65 до 1000) промежуточные значения потерь давления определяются исходя из указанного максимального значения.

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
И в моем случае необходимо устанавливать РУ80, а на РУ80--диаграммы НЕТ.
[/q]

В нашей "линейке", есть еще и РУ-65. При расходе 36,5 м3/час падение давления составит 465 мм.вод.ст.

---
С уважением, Александр Сафонов
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
расчетный расход теплоносителя --постоянный.
[/q]

Если расход постоянный, то либо так:

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
а) расход теплоносителя G=11,84м3/час
б) температурный график 150-70 0С
[/q]

и тогда Вам достаточно РУ-50
Либо так:
sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
при температурах теплоносителя в т/с в точке преломления (летний период) Т1-70 оС, Т2-44 оС --расчетный расход теплоносителя G=36,5м3/час.
[/q]

И тогда - РУ-65.

---
С уважением, Александр Сафонов
Сергей Кононенко
Начинающий

Сергей Кононенко
Откуда: Украина, Днепропетровск.
Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009
Спасибо, исправляю документацию, изучаю мат. часть. — в первый раз всегда, (СВТУ) --всегда неудачный опыт.
Модификация М1??? и М2??? — какой мой случай?
Сергей Кононенко
Начинающий

Сергей Кононенко
Откуда: Украина, Днепропетровск.
Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 июля 2009
Фраза из проекта:

4. Средства измерения.

4.1. Для реализации функции системы учета тепловой энергии в системе теплоснабжения объекта, на основании расчетов раздела 4, проектом принят к установке двухканальный ультразвуковой счетчик воды и тепла СВТУ-10М с расходомерными участками РУ-65. Вариант поставки теплосчетчика – 2.
4.2. Диапазон измерения расхода теплоносителя с расходомерными участками РУ-65 - Vmin = 1,2 м3/ч , Vt = 3,60 м3/ч, Vmax = 120,0 м3/ч.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
Модификация М1??? и М2??? — какой мой случай?
[/q]

М1 - 1% погрешности измерения расхода, М2 - 2%.
Судя по формулировкам ТУ Вам вполне достаточно М2.

sergey-k-pkbdgts написал:
[q]
Вариант поставки теплосчетчика – 2.
[/q]

Варианты поставки показаны в приложении Б к РЭ.
Вам достаточно 2-го варианта - "Теплосчетчик для закрытых систем".
Но тут есть один момент. В ТУ имеется ссылка на неизвестно какие "действующие правила" (см. п.5).
На самом деле в Украине "правил учета" в чистом виде нет.
"Временные правила" редакции 99 года не имеют юридической силы, поскольку не прошли обязательной регистрации в Минюсте.
В "Правилах технической эксплуатации тепловых установок и сетей" ТЕМА УЧЕТА НЕ РАСКРЫТА в достаточной степени, т.е. допускается очень неоднозначная трактовка.
В связи с этим, поскольку речь идет о теплообменниках и системе ГВС, ТСО на этапе согласования проекта может "предложить" установить водомер на обратке (для контроля целоостности теплообменника и перетоков воды/теплоносителя), тогда Вам понадобится 5-й вариант ""Теплосчетчик для закрытых систем с контрольным водомером на обратном трубопроводе".

---
С уважением, Александр Сафонов
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Диаметр расходомерного участка, РУ ???
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0423. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0253


     