Правила учёта тепловой энергии от 2016 г.

Обсуждаем очередной проект

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 39 40 41 42 43 44
Печать
 
Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
Иногда на одном и том же объекте можно реализовать два этих подхода к учету по выбору.
[/q]

Однако, в варианте 1 измеряется все тепло (отопление и ГВС) с погрешностью двухканального теплосчетчика и объем (массу) горячей воды с погрешностью до бесконечности.
В варианте 2 - только тепло на отопление с точностью одноканального теплосчетчика и объем горячей воды с точностью водосчетчика, чаще это 2%.

Вопрос в том, за что мы платим, то и надо измерять с требуемой точностью.
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Vit написал:
[q]
Вопрос в том, за что мы платим, то и надо измерять с требуемой точностью.
[/q]

Так то оно так, да не так... ;)
На схемах показана открытая система теплоснабжения.
Как должен быть организован учет по схеме 1 или по схеме 2?
И в новых и в старых правилах на мой взгляд четко сказано, что учет должен быть организован по схеме № 1 (у тольяттинцев учет организован немного по другому, но у них свое мнение на этот счет). Взгляните на рис 6 "Методики...", в старых правилах точно также (ну схемы немного отличаются, но принцип везде один: основные приборы на вводе, а затем приборы на ГВС).

Василий Кузнецов написал:
[q]
Данный вопрос должен регламентироваться Правилами учета или Методикой учета?
[/q]

А где Вы увидели различия?
Я в своей непосредственной работе немного отошла от темы организации УУТЭ, может что то и упустила, какие-нибудь нюансы. :frown:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Vit написал:
[q]
В варианте 2 - только тепло на отопление с точностью одноканального теплосчетчика и объем горячей воды с точностью водосчетчика, чаще это 2%.
[/q]

В варианте 2 также измеряется не только объём ГВС, но и тепловая энергия.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Vit написал:
[q]
Вопрос в том, за что мы платим, то и надо измерять с требуемой точностью.
[/q]

Отличие первой схемы от второй в том, что в первой схеме потребленное тепло есть разность тепло пришедшее минус тепло ушедшее.
Во второй схеме потребленное тепло есть сумма: потребленное тепло в закрытой системе отопления плюс потребленное тепло в открытой системе теплопотребления.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Для примера привожу схему. На 1 схеме учет по принципу - как можно ближе к границе. На 2 схеме - по принципу как можно точнее.
На 1 схеме - учет всей системы, на 2 схеме - учет по отдельности каждой нагрузки по её виду.
[/q]


О том же самом другими словами и другими схемами:

Если объединить две мои схемы, то получится схема из методики на рис. 6 (на рис. 6 убрал лишнее)

Для схемы рис. 6 Правила (методика) устанавливают требование считать тепло только по одной формуле Q=М1(h1-hхв) - M2(h2-hхв);
Но имея измерения, согласно схеме и требованию Правил учета (методики) это тепло можно измерить по формуле Q=М2(h1-h2) + Mгв(h1-hхв);
Почему в Правилах нет этой формулы для этой схемы? На мой взгляд, точность измерения потреблённой тепловой энергии по второй формуле будет на много выше, чем по первой.


Прикрепленный файл (открытая.jpg, 72794 байт, скачан: 810 раз)
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
Но имея измерения, согласно схеме и требованию Правил учета (методики) это тепло можно измерить по формуле Q=М2(h1-h2) + Mгв(h1-hхв);
[/q]

Допустим, что это равнозначные формулы (хотя в редких случаях в системах отопления отсутствуют утечки, где-нибудь что-то обязательно подкапывает, мокнет, сочится). В данном случае можно использовать для контроля ПР на подаче.
Но эта формула подходит только для тупиковой схемы ГВС, а для ГВС с циркуляцией?
Тепловую энергию охлаждения трубопроводов системы ГВС включить в тепловую энергию системы отопления?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Марина написал:
[q]
Но эта формула подходит только для тупиковой схемы ГВС, а для ГВС с циркуляцией?
[/q]

Тут нужно уточнить о какой схеме идет речь, хотя я не вижу разницы какая тепловая сеть откуда поступает. Циркуляционная бывает и на рис. 6 и от ЦТП по рис. 7. В любом случае она остается тепловой. Мне кажется с точки зрения учета для ЭСО нет никакой разницы где измеряется что измеряется, главное чтобы измерилось точно и полностью. Поэтому на мой взгляд все что применимо к рис. 6 можно перенести и на рис. 7 (на линию циркуляционной ГВС).

Тупиковую схему можно сделать и циркуляционной за расходомером ГВС. Но это уже к учету не будет относиться и ЭСО не касается.

А если первоначально имеется циркуляционная схема по рис. 7, то она превращается в тупиковую ГВС, как на рис. 6 перекрытием задвижки на подаче или обратке, а затем снова в циркуляционную, но уже за расходомером ГВС, как на следующей схеме.

На циркуляционных трубопроводах приборы для коммерческого учета не нужны и их можно не ставить.

И почему в правилах учета сделано деление по принципу откуда поступает теплоноситель, от котельной, от сети, от ЦТП. Какое это имеет отношение к учету? Отношение к учету должна иметь только внутренняя схема теплопотребляющей установки, которая и определяет схему установки приборов и точек измерения, а не схема наружных сетей и тем более не по цели использования (отопление или ГВС, вентиляция или на технологические цели).

Если к потребителю заходит две трубы (подача и обратка) - значит это один контур измерения и один узел учета.
Если заходит 4 трубы ( две подачи и две обратки) - значит два контура измерения, значит либо два узла учета (если 2 вычислителя), либо один - если один вычислитель. И какая разница ЭСО на какие цели из каких труб взяли тепловую энергию, главное учесть её потреблённое количество с максимальной точность.


Прикрепленный файл (открытая1.jpg, 76701 байт, скачан: 763 раза)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
И почему в правилах учета сделано деление по принципу откуда поступает теплоноситель, от котельной, от сети, от ЦТП. Какое это имеет отношение к учету? Отношение к учету должна иметь только внутренняя схема теплопотребляющей установки, которая и определяет схему установки приборов и точек измерения,
[/q]

После всех внутренних изменений получается схема из которой можно убрать не нужный элемент нагрузки, а учет остается прежним по предлагаемой формуле:
Василий Кузнецов написал:
[q]
Q=М2(h1-h2) + Mгв(h1-hхв)
[/q]

Т.е. мое предложение: для каждой нагрузки по виду схемы (закрытая, открытая тупиковая) должна быть своя формула учета. Общая формула учета должна иметь вид суммы формул учета по каждому виду нагрузки. И никакой формулы для открытой циркуляционной нагрузки (тепло по М1-М2), а только по ручному расчетному способу (нормативу).


Прикрепленный файл (открытая2.jpg, 98377 байт, скачан: 862 раза)
Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
В варианте 2 также измеряется не только объём ГВС, но и тепловая энергия.
[/q]

Извиняюсь, не доглядел. Действительно это будет соответствовать формулам 5.1 и 5.2 Методики для закрытой системы.
На последнем заседании рабочей группы по переработке Правил было заявлено, что после утверждения измененных Правил, примутся за Методику. И в проекте ПП есть указание на доработку в 3-месячный срок Методики. Полагаю, что предложения по методике следует слать в НП "Российское теплоснабжение." Интересно будет увидеть, как будут считать тепло в тупиковой ГВС без температуры холодной воды?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Т.е. мое предложение: для каждой нагрузки по виду схемы (закрытая, открытая тупиковая) должна быть своя формула учета. Общая формула учета должна иметь вид суммы формул учета по каждому виду нагрузки. И никакой формулы для открытой циркуляционной нагрузки (тепло по М1-М2), а только по ручному расчетному способу (нормативу).
[/q]

Т.е. в Правилах учета (методике), на мой взгляд, не должно быть внутренних схем теплопотребляющих установок с привязкой к ним схем учета. Такие схемы возможны в СНиП, в СП, в Пособиях и т.д., а должны быть только схемы учета разрешённые к использованию в коммерческих целях в виде рисунков из РЭ тепловычислителей (прилагаю), где схематично изображен вид нагрузки (закрытый или открытый). Какую конкретно схему учета принять должны решать проектировщики на месте учета. Критерий один - максимальная точность учета и техническая возможность выполнения схемы и возможность суммирования потребленной тепловой энергии параллельных независимых друг от друга (после узлов измерения) схем.


Прикрепленный файл (Переченьь схем.jpg, 85097 байт, скачан: 1050 раз)