Правила учёта тепловой энергии от 2016 г.Обсуждаем очередной проект
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 8:13
Василий Кузнецов написал: [q] Иногда на одном и том же объекте можно реализовать два этих подхода к учету по выбору.[/q]
Однако, в варианте 1 измеряется все тепло (отопление и ГВС) с погрешностью двухканального теплосчетчика и объем (массу) горячей воды с погрешностью до бесконечности. В варианте 2 - только тепло на отопление с точностью одноканального теплосчетчика и объем горячей воды с точностью водосчетчика, чаще это 2%. Вопрос в том, за что мы платим, то и надо измерять с требуемой точностью. | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 8:41
Vit написал: [q] Вопрос в том, за что мы платим, то и надо измерять с требуемой точностью.[/q]
Так то оно так, да не так... На схемах показана открытая система теплоснабжения. Как должен быть организован учет по схеме 1 или по схеме 2? И в новых и в старых правилах на мой взгляд четко сказано, что учет должен быть организован по схеме № 1 (у тольяттинцев учет организован немного по другому, но у них свое мнение на этот счет). Взгляните на рис 6 "Методики...", в старых правилах точно также (ну схемы немного отличаются, но принцип везде один: основные приборы на вводе, а затем приборы на ГВС). Василий Кузнецов написал: [q] Данный вопрос должен регламентироваться Правилами учета или Методикой учета? [/q]
А где Вы увидели различия? Я в своей непосредственной работе немного отошла от темы организации УУТЭ, может что то и упустила, какие-нибудь нюансы. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 9:45
Vit написал: [q] В варианте 2 - только тепло на отопление с точностью одноканального теплосчетчика и объем горячей воды с точностью водосчетчика, чаще это 2%.[/q]
В варианте 2 также измеряется не только объём ГВС, но и тепловая энергия. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 9:49 Сообщение отредактировано: 17 марта 2016 9:51
Vit написал: [q] Вопрос в том, за что мы платим, то и надо измерять с требуемой точностью.[/q]
Отличие первой схемы от второй в том, что в первой схеме потребленное тепло есть разность тепло пришедшее минус тепло ушедшее. Во второй схеме потребленное тепло есть сумма: потребленное тепло в закрытой системе отопления плюс потребленное тепло в открытой системе теплопотребления. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 11:27 Сообщение отредактировано: 17 марта 2016 11:39
Василий Кузнецов написал: [q] Для примера привожу схему. На 1 схеме учет по принципу - как можно ближе к границе. На 2 схеме - по принципу как можно точнее. На 1 схеме - учет всей системы, на 2 схеме - учет по отдельности каждой нагрузки по её виду.
[/q]
О том же самом другими словами и другими схемами: Если объединить две мои схемы, то получится схема из методики на рис. 6 (на рис. 6 убрал лишнее) Для схемы рис. 6 Правила (методика) устанавливают требование считать тепло только по одной формуле Q=М1(h1-hхв) - M2(h2-hхв); Но имея измерения, согласно схеме и требованию Правил учета (методики) это тепло можно измерить по формуле Q=М2(h1-h2) + Mгв(h1-hхв); Почему в Правилах нет этой формулы для этой схемы? На мой взгляд, точность измерения потреблённой тепловой энергии по второй формуле будет на много выше, чем по первой.
| | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 11:51 Сообщение отредактировано: 17 марта 2016 11:53
Василий Кузнецов написал: [q] Но имея измерения, согласно схеме и требованию Правил учета (методики) это тепло можно измерить по формуле Q=М2(h1-h2) + Mгв(h1-hхв);[/q]
Допустим, что это равнозначные формулы (хотя в редких случаях в системах отопления отсутствуют утечки, где-нибудь что-то обязательно подкапывает, мокнет, сочится). В данном случае можно использовать для контроля ПР на подаче. Но эта формула подходит только для тупиковой схемы ГВС, а для ГВС с циркуляцией? Тепловую энергию охлаждения трубопроводов системы ГВС включить в тепловую энергию системы отопления? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 12:20 Сообщение отредактировано: 17 марта 2016 12:36
Марина написал: [q] Но эта формула подходит только для тупиковой схемы ГВС, а для ГВС с циркуляцией?[/q]
Тут нужно уточнить о какой схеме идет речь, хотя я не вижу разницы какая тепловая сеть откуда поступает. Циркуляционная бывает и на рис. 6 и от ЦТП по рис. 7. В любом случае она остается тепловой. Мне кажется с точки зрения учета для ЭСО нет никакой разницы где измеряется что измеряется, главное чтобы измерилось точно и полностью. Поэтому на мой взгляд все что применимо к рис. 6 можно перенести и на рис. 7 (на линию циркуляционной ГВС). Тупиковую схему можно сделать и циркуляционной за расходомером ГВС. Но это уже к учету не будет относиться и ЭСО не касается. А если первоначально имеется циркуляционная схема по рис. 7, то она превращается в тупиковую ГВС, как на рис. 6 перекрытием задвижки на подаче или обратке, а затем снова в циркуляционную, но уже за расходомером ГВС, как на следующей схеме. На циркуляционных трубопроводах приборы для коммерческого учета не нужны и их можно не ставить. И почему в правилах учета сделано деление по принципу откуда поступает теплоноситель, от котельной, от сети, от ЦТП. Какое это имеет отношение к учету? Отношение к учету должна иметь только внутренняя схема теплопотребляющей установки, которая и определяет схему установки приборов и точек измерения, а не схема наружных сетей и тем более не по цели использования (отопление или ГВС, вентиляция или на технологические цели). Если к потребителю заходит две трубы (подача и обратка) - значит это один контур измерения и один узел учета. Если заходит 4 трубы ( две подачи и две обратки) - значит два контура измерения, значит либо два узла учета (если 2 вычислителя), либо один - если один вычислитель. И какая разница ЭСО на какие цели из каких труб взяли тепловую энергию, главное учесть её потреблённое количество с максимальной точность.
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 13:02 Сообщение отредактировано: 17 марта 2016 13:03
Василий Кузнецов написал: [q] И почему в правилах учета сделано деление по принципу откуда поступает теплоноситель, от котельной, от сети, от ЦТП. Какое это имеет отношение к учету? Отношение к учету должна иметь только внутренняя схема теплопотребляющей установки, которая и определяет схему установки приборов и точек измерения,[/q]
После всех внутренних изменений получается схема из которой можно убрать не нужный элемент нагрузки, а учет остается прежним по предлагаемой формуле: Василий Кузнецов написал: [q] Q=М2(h1-h2) + Mгв(h1-hхв)[/q]
Т.е. мое предложение: для каждой нагрузки по виду схемы (закрытая, открытая тупиковая) должна быть своя формула учета. Общая формула учета должна иметь вид суммы формул учета по каждому виду нагрузки. И никакой формулы для открытой циркуляционной нагрузки (тепло по М1-М2), а только по ручному расчетному способу (нормативу).
| | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 13:33
Василий Кузнецов написал: [q] В варианте 2 также измеряется не только объём ГВС, но и тепловая энергия.[/q]
Извиняюсь, не доглядел. Действительно это будет соответствовать формулам 5.1 и 5.2 Методики для закрытой системы. На последнем заседании рабочей группы по переработке Правил было заявлено, что после утверждения измененных Правил, примутся за Методику. И в проекте ПП есть указание на доработку в 3-месячный срок Методики. Полагаю, что предложения по методике следует слать в НП "Российское теплоснабжение." Интересно будет увидеть, как будут считать тепло в тупиковой ГВС без температуры холодной воды? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 марта 2016 13:44 Сообщение отредактировано: 17 марта 2016 13:56
Василий Кузнецов написал: [q] Т.е. мое предложение: для каждой нагрузки по виду схемы (закрытая, открытая тупиковая) должна быть своя формула учета. Общая формула учета должна иметь вид суммы формул учета по каждому виду нагрузки. И никакой формулы для открытой циркуляционной нагрузки (тепло по М1-М2), а только по ручному расчетному способу (нормативу). [/q]
Т.е. в Правилах учета (методике), на мой взгляд, не должно быть внутренних схем теплопотребляющих установок с привязкой к ним схем учета. Такие схемы возможны в СНиП, в СП, в Пособиях и т.д., а должны быть только схемы учета разрешённые к использованию в коммерческих целях в виде рисунков из РЭ тепловычислителей (прилагаю), где схематично изображен вид нагрузки (закрытый или открытый). Какую конкретно схему учета принять должны решать проектировщики на месте учета. Критерий один - максимальная точность учета и техническая возможность выполнения схемы и возможность суммирования потребленной тепловой энергии параллельных независимых друг от друга (после узлов измерения) схем.
| | |
|