Очень сложное рассуждение... И какое резюме?
Без аппаратного датчика пустой трубы в расходомере алгоритм в вычислителе, "заменяющий" датчик пустой трубы, в общем случае не работает? :frown:
Т.е. он вовсе не заменяет датчик пустой трубы! :biggrin:

PS: и кстати про
Василий Кузнецов написал:
[q]
реализация этой функции технически сложна
[/q]
Датчик пустой трубы в электромагнитном расходомере состоит из одного ключа и пары резисторов прямо в схеме измерения. ;)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Очень сложное рассуждение... И какое резюме?
[/q]

Расходомер может быть как с датчиком пустой трубы, так и без.
Если расходомер без датчика пустой трубы, то его реализация как самостоятельного элемента узла учета технически сложна.
Сложность заключается в конструировании самого этого устройства.

Расходомер может иметь нулевые показания при фактическом расходе в случаях:
- функционального отказа в работе
- наличие расхода ниже порога чувствительности.

Контроль функционального отказа Правилами предусмотрен только для одного случая - отключение питания для расходомеров с внешним питанием. Видимо Правила считают этого достаточным, поэтому все остальные случаи, когда при наличии питания и расхода идут нулевые измерения я в своем рассуждении не рассматриваю.

Наличие расхода ниже порога чувствительности во многих расходомерах автоматически признается нулевым расходом. И это тоже считается допустимым Правилами учета.

Исходя из этих двух допущений я и рассматриваю алгоритм работы вычислителя с нулевым расходом и при разнице температур менее дТмин, как штатную работу. Датчик пустой трубы не нужен исходя из допущений Правилами к работе расходомеров.

Если речь идет о том, что нельзя нулевые расходы признавать нулевыми при наличии в трубе воды, то это уже другое предложение в Правила и методику.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Наличие расхода ниже порога чувствительности во многих расходомерах автоматически признается нулевым расходом.
[/q]


Как расходомер может "признать" нулевым расход ниже порога чувствительности, если он этот расход вообще не "чувствует"? Расход ниже порога чувствительности для любого расходомера и так ЯВЛЯЕТСЯ нулевым.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Если речь идет о том, что нельзя нулевые расходы признавать нулевыми при наличии в трубе воды, то это уже другое предложение в Правила и методику.
[/q]

Речь идет об абсолютно о противоположном - о том, что при пустой трубе (т.е. при заведомо отсутствующем расходе) показания расходомера не только выше порога чувствительности, но и выше нижнего предела измерений.
Для того и придумывали датчик пустой трубы (основное его назначение), чтобы отличить этот случай от штатного расхода и обнулить показания расходомера.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]

Как расходомер может "признать" нулевым расход
[/q]

Я выразился не понятно. В моем рассуждении нулевым расход признается не расходомером, а человеком. Т.е. в расходомере имеется расход ниже порога чувствительности, он показывает расход "0" и мы принимаем это значение за 0 и используем его в расчетах.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Речь идет об абсолютно о противоположном - о том, что при пустой трубе (т.е. при заведомо отсутствующем расходе) показания расходомера не только выше порога чувствительности, но и выше нижнего предела измерений.
[/q]

Из Ваших высказываний я понял так, что Вы предлагаете:
- при наличии воды в трубе, наличии датчика пустой трубы и нулевом расходе показания считать штатными.
- при наличии воды в трубе, отсутствии датчика пустой трубы и нулевом расходе считать такой расход нештатным.
- при отсутствии воды в трубе (и отсутствии расхода), если нет датчика пустой трубы, любые показания расходомера считать не штатными.
- при отсутствии воды в трубе и наличии датчика пустой трубы нулевые показания расходомера считать штатными.

Исходя из этого:
- при наличии воды в трубе, отсутствии датчика пустой трубы, нулевом расходе и разнице температур меньше дТмин, считать ситуацию не штатной по причине нештатной работы расходомера.

Я тоже веду речь о другом.

Я отталкиваюсь от положения Правил и Методики, по которым при наличии воды в трубе, отсутствии датчика пустой трубы нулевые показания расходов являются штатными. На основании этого я предлагаю признать штатной работу в таком случае не зависимо от показаний разницы температур. Почему при штатном нулевом расходе и разнице температур более 3 градусов работа штатная, а при нулевом расходе и разнице температур - не штатная?

Если же нельзя нулевые расходы при разнице температур менее дТмин признавать штатными, значит их нельзя признавать и при разнице более дТмин. А это значит, что любые нулевые расходы без датчика пустой трубы нельзя считать штатными, а это значит, что это предложение должно быть отражено в Методике.

Таким образом наши предложения разные, но вытекающие из одного спорного вопроса: признавать ли ситуацию штатной при нулевом расходе и разнице температур менее дТмин.

Я говорю - признавать, т.к. нулевые расхода признаются Правилами нулевыми.
Вы говорите - не признавать, т.к. нельзя признавать нулевые расходы нулевыми, если нет датчика пустой трубы и труба не пуста.

Правильно ли я Вас понял?


Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Почти абсолютно, за редким исключением, - Вы поняли неправильно.
Я такое вообще не утверждал.
Я, наоборот, ждал от Вас предложений алгоритмов, которые Вы обещали, а сам ничего не предлагал.
Сам я говорил только о невозможности зафиксировать нулевой расход в определенной ситуации без наличия датчика пустой трубы.
Это необходимо именно для того, чтобы по написанному Вами частичному алгоритму получить именно штатную ситуацию, а не нештатную.
Считать нулевой расход нештатной ситуацией я вообще ни разу не предлагал. Откуда Вы это взяли?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
А это значит, что любые нулевые расходы без датчика пустой трубы нельзя считать штатными, а это значит, что это предложение должно быть отражено в Методике.
[/q]


Датчик пустой трубы нужен, чтобы на пустой трубе расходомер не "генерировал" ложный сигнал. Подобная ситуация была описана здесь: http://teplopunkt.ru/forum/ind...p;o=&st=10. Поэтому "нулевые расходы без датчика пустой трубы" - это или реально нулевые (ниже порога чувствительности расходомера) расходы, либо "расходомер сломался" ("кабель порвался"). Т.е. датчик пустой трубы здесь вообще ни при чем.

А вообще я, кажется, потерял нить разговора. :rolleyes:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А вообще я, кажется, потерял нить разговора
[/q]


Предлагаю при нулевых расходах расходомера, при отсутствии датчика пустой трубы на узле учета и разнице температур менее дТмин считать работу узла учета штатной (а не как сейчас, аварийной за период которой идет начисление по среднему).
Для реализации этого метода нужно внести изменения в Методику и "научить" вычислитель по этой логике не отрабатывать НС с остановкой счета.

В настоящий же момент работа по этому алгоритму возможна только в том случае, если на узле учета имеется датчик пустой трубы и он показывает, что труба пуста.
Для реализации этого алгоритма должен быть и датчик пустой трубы и вычислитель, умеющий принимать этот сигнал и на его основе отрабатывать логику наличия/отсутствия НС с остановкой счета. Существующие Правила уже позволяют это делать.

Реализация по первому варианту будет более доступана, т.к. не нужно будет (как во втором варианте) ни специальных расходомеров с датчиком пустой трубы, ни придумывание отдельного датчика пустой трубы, если его нет в самом расходомере. Не нужно будет при остановке системы спускать воду с измерительного участка, чтобы сработал датчик пустой трубы.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
В настоящий же момент работа по этому алгоритму возможна только в том случае, если на узле учета имеется датчик пустой трубы и он показывает, что труба пуста.
[/q]


Датчик пустой трубы ничего не показывает! Это всего лишь элемент схемы расходомера, который отключает расходомер при отсутствии в трубе воды. Упоминания об этом "датчике" может не быть даже в описании расходомера. Вычислитель об этом датчике не знает точно. Поэтому в обработке НС данный "датчик" не должен быть завязан никак.