Правила учёта тепловой энергии от 2016 г.Обсуждаем очередной проект
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 мая 2016 21:44 Сообщение отредактировано: 23 мая 2016 21:50
Очень сложное рассуждение... И какое резюме? Без аппаратного датчика пустой трубы в расходомере алгоритм в вычислителе, "заменяющий" датчик пустой трубы, в общем случае не работает? Т.е. он вовсе не заменяет датчик пустой трубы! PS: и кстати про Василий Кузнецов написал: [q] реализация этой функции технически сложна[/q]
Датчик пустой трубы в электромагнитном расходомере состоит из одного ключа и пары резисторов прямо в схеме измерения. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 4:54
Serg58 написал: [q] Очень сложное рассуждение... И какое резюме? [/q]
Расходомер может быть как с датчиком пустой трубы, так и без. Если расходомер без датчика пустой трубы, то его реализация как самостоятельного элемента узла учета технически сложна. Сложность заключается в конструировании самого этого устройства. Расходомер может иметь нулевые показания при фактическом расходе в случаях: - функционального отказа в работе - наличие расхода ниже порога чувствительности. Контроль функционального отказа Правилами предусмотрен только для одного случая - отключение питания для расходомеров с внешним питанием. Видимо Правила считают этого достаточным, поэтому все остальные случаи, когда при наличии питания и расхода идут нулевые измерения я в своем рассуждении не рассматриваю. Наличие расхода ниже порога чувствительности во многих расходомерах автоматически признается нулевым расходом. И это тоже считается допустимым Правилами учета. Исходя из этих двух допущений я и рассматриваю алгоритм работы вычислителя с нулевым расходом и при разнице температур менее дТмин, как штатную работу. Датчик пустой трубы не нужен исходя из допущений Правилами к работе расходомеров. Если речь идет о том, что нельзя нулевые расходы признавать нулевыми при наличии в трубе воды, то это уже другое предложение в Правила и методику. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 5:59
Василий Кузнецов написал: [q] Наличие расхода ниже порога чувствительности во многих расходомерах автоматически признается нулевым расходом. [/q]
Как расходомер может "признать" нулевым расход ниже порога чувствительности, если он этот расход вообще не "чувствует"? Расход ниже порога чувствительности для любого расходомера и так ЯВЛЯЕТСЯ нулевым. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 6:33
Василий Кузнецов написал: [q] Если речь идет о том, что нельзя нулевые расходы признавать нулевыми при наличии в трубе воды, то это уже другое предложение в Правила и методику.[/q]
Речь идет об абсолютно о противоположном - о том, что при пустой трубе (т.е. при заведомо отсутствующем расходе) показания расходомера не только выше порога чувствительности, но и выше нижнего предела измерений. Для того и придумывали датчик пустой трубы (основное его назначение), чтобы отличить этот случай от штатного расхода и обнулить показания расходомера. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 7:22
Дмитрий Анисимов написал: [q] Как расходомер может "признать" нулевым расход[/q]
Я выразился не понятно. В моем рассуждении нулевым расход признается не расходомером, а человеком. Т.е. в расходомере имеется расход ниже порога чувствительности, он показывает расход "0" и мы принимаем это значение за 0 и используем его в расчетах. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 7:50
Serg58 написал: [q] Речь идет об абсолютно о противоположном - о том, что при пустой трубе (т.е. при заведомо отсутствующем расходе) показания расходомера не только выше порога чувствительности, но и выше нижнего предела измерений.[/q]
Из Ваших высказываний я понял так, что Вы предлагаете: - при наличии воды в трубе, наличии датчика пустой трубы и нулевом расходе показания считать штатными. - при наличии воды в трубе, отсутствии датчика пустой трубы и нулевом расходе считать такой расход нештатным. - при отсутствии воды в трубе (и отсутствии расхода), если нет датчика пустой трубы, любые показания расходомера считать не штатными. - при отсутствии воды в трубе и наличии датчика пустой трубы нулевые показания расходомера считать штатными. Исходя из этого: - при наличии воды в трубе, отсутствии датчика пустой трубы, нулевом расходе и разнице температур меньше дТмин, считать ситуацию не штатной по причине нештатной работы расходомера. Я тоже веду речь о другом. Я отталкиваюсь от положения Правил и Методики, по которым при наличии воды в трубе, отсутствии датчика пустой трубы нулевые показания расходов являются штатными. На основании этого я предлагаю признать штатной работу в таком случае не зависимо от показаний разницы температур. Почему при штатном нулевом расходе и разнице температур более 3 градусов работа штатная, а при нулевом расходе и разнице температур - не штатная? Если же нельзя нулевые расходы при разнице температур менее дТмин признавать штатными, значит их нельзя признавать и при разнице более дТмин. А это значит, что любые нулевые расходы без датчика пустой трубы нельзя считать штатными, а это значит, что это предложение должно быть отражено в Методике. Таким образом наши предложения разные, но вытекающие из одного спорного вопроса: признавать ли ситуацию штатной при нулевом расходе и разнице температур менее дТмин. Я говорю - признавать, т.к. нулевые расхода признаются Правилами нулевыми. Вы говорите - не признавать, т.к. нельзя признавать нулевые расходы нулевыми, если нет датчика пустой трубы и труба не пуста. Правильно ли я Вас понял? | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 8:13
Почти абсолютно, за редким исключением, - Вы поняли неправильно. Я такое вообще не утверждал. Я, наоборот, ждал от Вас предложений алгоритмов, которые Вы обещали, а сам ничего не предлагал. Сам я говорил только о невозможности зафиксировать нулевой расход в определенной ситуации без наличия датчика пустой трубы. Это необходимо именно для того, чтобы по написанному Вами частичному алгоритму получить именно штатную ситуацию, а не нештатную. Считать нулевой расход нештатной ситуацией я вообще ни разу не предлагал. Откуда Вы это взяли? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 9:27
Василий Кузнецов написал: [q] А это значит, что любые нулевые расходы без датчика пустой трубы нельзя считать штатными, а это значит, что это предложение должно быть отражено в Методике. [/q]
Датчик пустой трубы нужен, чтобы на пустой трубе расходомер не "генерировал" ложный сигнал. Подобная ситуация была описана здесь: http://teplopunkt.ru/forum/ind...p;o=&st=10. Поэтому "нулевые расходы без датчика пустой трубы" - это или реально нулевые (ниже порога чувствительности расходомера) расходы, либо "расходомер сломался" ("кабель порвался"). Т.е. датчик пустой трубы здесь вообще ни при чем. А вообще я, кажется, потерял нить разговора. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 10:11
Дмитрий Анисимов написал: [q] А вообще я, кажется, потерял нить разговора[/q]
Предлагаю при нулевых расходах расходомера, при отсутствии датчика пустой трубы на узле учета и разнице температур менее дТмин считать работу узла учета штатной (а не как сейчас, аварийной за период которой идет начисление по среднему). Для реализации этого метода нужно внести изменения в Методику и "научить" вычислитель по этой логике не отрабатывать НС с остановкой счета. В настоящий же момент работа по этому алгоритму возможна только в том случае, если на узле учета имеется датчик пустой трубы и он показывает, что труба пуста. Для реализации этого алгоритма должен быть и датчик пустой трубы и вычислитель, умеющий принимать этот сигнал и на его основе отрабатывать логику наличия/отсутствия НС с остановкой счета. Существующие Правила уже позволяют это делать. Реализация по первому варианту будет более доступана, т.к. не нужно будет (как во втором варианте) ни специальных расходомеров с датчиком пустой трубы, ни придумывание отдельного датчика пустой трубы, если его нет в самом расходомере. Не нужно будет при остановке системы спускать воду с измерительного участка, чтобы сработал датчик пустой трубы. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 мая 2016 10:26
Василий Кузнецов написал: [q] В настоящий же момент работа по этому алгоритму возможна только в том случае, если на узле учета имеется датчик пустой трубы и он показывает, что труба пуста.[/q]
Датчик пустой трубы ничего не показывает! Это всего лишь элемент схемы расходомера, который отключает расходомер при отсутствии в трубе воды. Упоминания об этом "датчике" может не быть даже в описании расходомера. Вычислитель об этом датчике не знает точно. Поэтому в обработке НС данный "датчик" не должен быть завязан никак. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0462. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0283
|