СПТ 941 Одинаковый расход 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   СПТ 941 Одинаковый расход
RSS

СПТ 941 Одинаковый расход

Одинаковый расход теплоносителя по подающему и обратному трубопроводам

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Polubastr
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 нояб. 2013

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Вот потребитель и сделал, как Вы любите ;)
[/q]


Именно! ) теперь есть повод выявить как он это сделал!! чем больше мы учимся, тем больше мы знаем )
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
Спасибо за ответ. В СПТ перемычки обычно засовываются в сами "фишки" в вычислителе, так что их не видно до тех пор пока эту фишку из ответного разъёма не вытащить.
SeLaNik
Начинающий


Откуда: Ярославль
Всего сообщений: 33
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2010
Извиняюсь за невнимательность :)
Lavr545
Участник


Откуда: г. Санкт-Петербург
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 июня 2012
Если перемычек нет в СПТ, то может есть смысл посмотреть значения Кр в расходомерах. Если они отличаются, то "мастер"просто подогнал значение Кр.
Polubastr
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 нояб. 2013
в жизни не поверю, что можно так подогнать расход! не бывает двух одинаковых расходомеров!
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Можете выложить здесь

а) распечатки показаний СПТ (лучше почасовки) за какой-нибудь период;
б) настройки (карты программирования) СПТ;
в) хар-ки ЭРСВ (интересуют коэффициенты преобразования).

?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Polubastr написал:
[q]
Просто сказал потребителю, что я не люблю когда нам заливают воду в трубы (обратка больше подачи)
[/q]


Polubastr написал:
[q]
в жизни не поверю, что можно так подогнать расход! не бывает двух одинаковых расходомеров!
[/q]

Если это относится к несовпадению в пределах погрешности, то Вы сами себе противоречите, написав эти две фразы.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   СПТ 941 Одинаковый расход
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0559. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0389


     


IntB Beige Style © Fisana