Нестабильность показаний расходомеров
klimachines
Участник
Откуда: Владимирская область, г. Ковров Всего сообщений: 97 СсылкаДата регистрации на форуме: 20 фев. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 6:51
Serg58 написал: [q] Надо дальше копать, а лучше заменить, а этот где-нибудь на проливной или тестовой установке погонять и посмотреть что будет...
[/q]
Хороший вариант, если есть возможность | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 6:56
Serg58 написал: [q] , а лучше заменить, а этот где-нибудь на проливной или тестовой установке погонять и посмотреть что будет...[/q]
Заменить есть возможность только в том случае, если этот расходомер сама фирма изготовитель проверит и признает, что имеется неисправимый брак и предложит по гарантии в замен новый. Но прежде чем отправлять в сервисный центр нужы какие-то обоснования предъявляемой претензии, | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 7:00
Serg58 написал: [q] Слишком быстро ушло на десятки процентов на подаче[/q]
Из графика видно, что этот расходомер на подаче стоял два раза до первой чистки и после первой - до второй) с уходом в минус до его перестановки в обратку. И скорость ухода в минус при этом первый раз была быстрой, а второй раз была более медленной. Так-что третий раз вписывается в эту закономерность. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 7:10
Александр Шохин написал: [q] что если где-то слышите про замачивание, знайте - скорее всего, там не состаренные электроды.[/q]
Т.е. в электромагнитном методе измерения наблюдается некий эффект изменения потенциала на электродах, связаный с длительностью нахождения электрода в измеряемой среде? Я знаком с предупреждением, что правильные показания эл.магнитных расходомеров достигаются через 15 минут работы. Но это я относил не к времени замачивания электродов, а к времени "прогрева" электроники. Может правильнее относить именно к явлению замачивания электродов? Это явление "замачивания" сопровождается изменением в свойствах самих электродов под воздействием воды и эл.полей или это является свойством электроники, обрабатывающей сигнал, полученный с электродов, свойства которых не меняются во времени? | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 8:00 Сообщение отредактировано: 26 марта 2015 8:01
Василий Кузнецов написал: [q] Это явление "замачивания" сопровождается изменением в свойствах самих электродов под воздействием воды и эл.полей или это является свойством электроники, обрабатывающей сигнал, полученный с электродов, свойства которых не меняются во времени?[/q]
Конечно, изначальная причина в свойствах электродов, но зависит и от того, как сделана электроника. Правильно сделанная электроника может быть нечувствительна к некоторым изменениям свойств электродов и осадку на них, а неправильно сделанная будет очень чувствительна и показания будут плыть... Кстати, а что там дальше на графике. Вроде как на последнем наметилось резкое увеличение разбаланса уже с прибором на обратке, но данные закончились Хорошо бы в таблице писать в сторочках, когда происходит перестановка - какой прибор на какой трубе теперь... Маленько перестроил графики, чтобы было виднее. Прикрепленный файл (2s.rar, 203337 байт, скачан: 330 раз) | | |
Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 8:26
Василий, не стоит теплопункт превращать в университетскую кафедру прикладной физики. Это всё сложные вопросы даже для начала. По мелочам - 1) прогрева электронике не нужно, для старта достаточно минуты 2) несостаренные электроды могут приводить к потере точности 3) электроника тоже должна быть правильно приготовлена | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 9:12
Александр Шохин написал: [q] Это всё сложные вопросы даже для начала.[/q]
Спасибо, суть явления понятна. Александр Шохин написал: [q] 2) несостаренные электроды могут приводить к потере точности[/q]
Я правильно понимаю, что у новых приборов имеются несостарившиеся электроды? Я правильно понимаю, что нестабильность несостарившихся электродов выше? Я правильно понимаю, что стабильность свойств электродов и по этой причине расходомеров со временем повышается? Значит у этого расходомера через некоторое время будут состарившиеся электроды и после подрегулирования его метрологических характеристик он уже не будет так капризничать? И если я правильно понимаю, то вероятнее всего у этого расходомера, если он плывет по этой причине, имеются какие-то отклонения в качестве электродов, в отличие от других расходомеров. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 11:32
А ведь предупреждали люди, что ЭМР в РЕАЛЬНОМ учете того... не того. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 12:01
Дмитрий Анисимов написал: [q] А ведь предупреждали люди, что ЭМР в РЕАЛЬНОМ учете того... не того. [/q]
А ультразвуковой? (см. тему "Два КАРАТа-два результата") | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2015 13:33
Serg58 написал: [q] Кстати, а что там дальше на графике. Вроде как на последнем наметилось резкое увеличение разбаланса уже с прибором на обратке, но данные закончились [/q]
Закончились как раз на дате съёма показаний 24.03.2015 9:00. Новые данные будут после очередного снятия показаний - через месяц - точно, а может быть и раньше. | | |
|