Нестабильность показаний расходомеров

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5
Печать
 
klimachines
Участник

klimachines
Откуда: Владимирская область, г. Ковров
Всего сообщений: 97
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 фев. 2013

Serg58 написал:
[q]
Надо дальше копать, а лучше заменить, а этот где-нибудь на проливной или тестовой установке погонять и посмотреть что будет...
[/q]
Хороший вариант, если есть возможность
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
, а лучше заменить, а этот где-нибудь на проливной или тестовой установке погонять и посмотреть что будет...
[/q]

Заменить есть возможность только в том случае, если этот расходомер сама фирма изготовитель проверит и признает, что имеется неисправимый брак и предложит по гарантии в замен новый.

Но прежде чем отправлять в сервисный центр нужы какие-то обоснования предъявляемой претензии,
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Слишком быстро ушло на десятки процентов на подаче
[/q]

Из графика видно, что этот расходомер на подаче стоял два раза до первой чистки и после первой - до второй) с уходом в минус до его перестановки в обратку. И скорость ухода в минус при этом первый раз была быстрой, а второй раз была более медленной. Так-что третий раз вписывается в эту закономерность.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Шохин написал:
[q]
что если где-то слышите про замачивание, знайте - скорее всего, там не состаренные электроды.
[/q]

Т.е. в электромагнитном методе измерения наблюдается некий эффект изменения потенциала на электродах, связаный с длительностью нахождения электрода в измеряемой среде?
Я знаком с предупреждением, что правильные показания эл.магнитных расходомеров достигаются через 15 минут работы. Но это я относил не к времени замачивания электродов, а к времени "прогрева" электроники. Может правильнее относить именно к явлению замачивания электродов?

Это явление "замачивания" сопровождается изменением в свойствах самих электродов под воздействием воды и эл.полей или это является свойством электроники, обрабатывающей сигнал, полученный с электродов, свойства которых не меняются во времени?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Это явление "замачивания" сопровождается изменением в свойствах самих электродов под воздействием воды и эл.полей или это является свойством электроники, обрабатывающей сигнал, полученный с электродов, свойства которых не меняются во времени?
[/q]

Конечно, изначальная причина в свойствах электродов, но зависит и от того, как сделана электроника. Правильно сделанная электроника может быть нечувствительна к некоторым изменениям свойств электродов и осадку на них, а неправильно сделанная будет очень чувствительна и показания будут плыть...
Кстати, а что там дальше на графике. Вроде как на последнем наметилось резкое увеличение разбаланса уже с прибором на обратке, но данные закончились :eek:
Хорошо бы в таблице писать в сторочках, когда происходит перестановка - какой прибор на какой трубе теперь... Маленько перестроил графики, чтобы было виднее.

Прикрепленный файл (2s.rar, 203337 байт, скачан: 330 раз)
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Василий, не стоит теплопункт превращать в университетскую кафедру прикладной физики. Это всё сложные вопросы даже для начала.
По мелочам -
1) прогрева электронике не нужно, для старта достаточно минуты
2) несостаренные электроды могут приводить к потере точности
3) электроника тоже должна быть правильно приготовлена
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Шохин написал:
[q]
Это всё сложные вопросы даже для начала.
[/q]

Спасибо, суть явления понятна.

Александр Шохин написал:
[q]
2) несостаренные электроды могут приводить к потере точности
[/q]

Я правильно понимаю, что у новых приборов имеются несостарившиеся электроды?
Я правильно понимаю, что нестабильность несостарившихся электродов выше?
Я правильно понимаю, что стабильность свойств электродов и по этой причине расходомеров со временем повышается?

Значит у этого расходомера через некоторое время будут состарившиеся электроды и после подрегулирования его метрологических характеристик он уже не будет так капризничать?

И если я правильно понимаю, то вероятнее всего у этого расходомера, если он плывет по этой причине, имеются какие-то отклонения в качестве электродов, в отличие от других расходомеров.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А ведь предупреждали люди, что ЭМР в РЕАЛЬНОМ учете того... не того. :biggrin:

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А ведь предупреждали люди, что ЭМР в РЕАЛЬНОМ учете того... не того.
[/q]

А ультразвуковой? (см. тему "Два КАРАТа-два результата")
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
Кстати, а что там дальше на графике. Вроде как на последнем наметилось резкое увеличение разбаланса уже с прибором на обратке, но данные закончились
[/q]

Закончились как раз на дате съёма показаний 24.03.2015 9:00.
Новые данные будут после очередного снятия показаний - через месяц - точно, а может быть и раньше.