Василий Кузнецов написал:
[q]
А почему это нельзя сделать по метрологическим соображениям? Т.е. именно для того, чтобы считать расход ГВС не по М1-М2, а по одному счетчику ГВС?
Для теплосетевой организации система как была так и останется открытой. Чем может помешать теплообменник теплосетевой организации? Не могу уразуметь.
[/q]
Появились некоторые факты к предложенному мной способу учета объёмов ГВ в циркуляционной системе с использованием одного расходомера и теплообменника:
В жилищной сфере оплата за потреблённую ГВ начисляется с использованием нормативов подогрева. Нормативы подогрева в свою очередь учитывают потери в стояках системы ГВС. Таким образом, оплачивая объём потреблённой ГВ мы оплачиваем в том числе и тепловую энергию отданную стояками и полотенцесушителями через стенку трубы и изоляцию окружающему воздуху.
Вот выписка из постановления РЭК:
№ п/п Вид системы горячего водоснабжения, конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома Единица измерения Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
Метод аналогов Расчетный метод
1
Открытая система горячего водоснабжения1.1.
с изолированными стояками: с полотенцесушителями Гкал
на 1 куб. м 0,05885 -
без полотенцесушителей Гкал
на 1 куб. м - 0,05563
1.2.
с неизолированными стояками: с полотенцесушителями Гкал
на 1 куб. м 0,06506 -
без полотенцесушителей Гкал
на 1 куб. м 0,05876 -
2
Закрытая система горячего водоснабжения2.1.
с изолированными стояками: с полотенцесушителями Гкал
на 1 куб. м 0,05131 -
без полотенцесушителей Гкал
на 1 куб. м 0,04912 -
2.2.
с неизолированными стояками: с полотенцесушителями Гкал
на 1 куб. м 0,05349 -
без полотенцесушителей Гкал
на 1 куб. м 0,05138 -
А из этого следует вывод, что:
1. В предложенной мной схеме нет необходимости измерять количество потреблённой тепловой энергии теплообменником ГВС, который передаёт в систему ГВС дома количество тепловой энергии отданной стояками и полотенцесушителями.
Достаточно измерить только объём потреблённой ГВ одним расходомером.
2. Расчёты показывают, что площадь нагрева, соответственно размеры и стоимость таких теплообменников очень мала (речь идёт о широко применяемых пластинчатых теплообменниках). Но есть теплообменники ещё меньших размеров, ещё меньшей стоимостью (имею ввиду кожухо-трубные теплообменники типа ТТАИ).