Новые Бойлера

Замена старых бойлеров

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Посылаю данные по Alfa-Laval:

Прикрепленный файл (Alfa-Laval_.jpg, 275448 байт, скачан: 1120 раз)
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Чертёж

Прикрепленный файл (Alfa-Laval2_.jpg, 235189 байт, скачан: 1165 раз)
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Схемы теплоснабжения дома нет, т.к. проект только на реконструкцию бойлера.
Средняя температура прямой 59-59-62-65-83 градуса с августа по декабрь.
Суточный расход в январе 157-164 м3 (153-159 тонн) в сутки, часовой от 6,1 до 7,6 тонн в час.
Среднесуточная температура прямая 74-84, обратка 42-45 градусов, дельта Т 35-42 градуса (в январе)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Теплообменник расчитан на график 70/30 по греющей стороне и 5/60 по нагреваемой, при фактической температуре теплоносителя летом 60 градусов. Запас по мощности маловат, всего 5%. Можно добавить еще 9 пластин для увеличения мощности теплообменника. Конечно здесь напрашивается регулирующий клапан Ду32 с Kvs=10м3/ч (хотя надо считать исходя из имеющегося перепада давления).

Попробывал пересчитать на график 60/30 и 10/55 у меня получилось 46 пластин при 15% запасе по мощности и выходе горячей воды 5600 л/ч
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Спасибо, Александр! Добавление пластин - чистая фантастика. Ведь бойлер греет и так хорошо, и при 60, и при 55 он будет соответственно нагревать до 48-53 градусов примерно. Вопрос сейчас, как уменьшить степень нагрева, особенно в морозы. Хочу попробовать уменьшить раза в 2-3 скорость вращения двигателя (но ещё не смотрел, возможно ли). Тогда не будет такого качания.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
123re написал:
[q]
Хочу попробовать уменьшить раза в 2-3 скорость вращения двигателя (но ещё не смотрел, возможно ли).
[/q]


Какого двигателя?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Электродвигателя термомайзера. Тогда (при запуске на открывание) он не успеет сразу открыть проток очень сильно, и не будет резкого повышения температуры ГВС.
(неплохо бы то же самое сделать настройками регулятора, но очень сомневаюсь в такой возможности)
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
На пластинчатые теплообменники наоборот ставят клапана с маленьким временем перемещения "открыто-закрыто", т.к. процесс нагрева воды в таком теплообменке очень быстрый и медленный клапан не успевает отрабатывать. Мы применяем клапана с временем полного хода штока ~30 сек. А настраиваем работу контура ГВС подбором коэффициентов регулятора.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Понятно. На этом доме хватает чуть-чуть приоткрыть, чтобы теплообменник нагрелся (ещё шум воды слышен). Т.е. хочу ограничить ход штока уменьшением скорости.