Правила учёта тепловой энергии от 2016 г.Обсуждаем очередной проект
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 7:29 Сообщение отредактировано: 26 мая 2016 7:30
Serg58 написал: [q] отрицательные бывают в совершенно штатной ситуации, когда теплосчетчик стоит после некоего слишком быстрого регулятора на большом объекте. Быстро понижают температуру подачи, а на обратке некоторое время температура больше нее. Здесь правильным, более точным, учетом было бы вычитание тепла из учтенного в течение этого времени. Но такого никто не делает - опять подменяют учет досчетами не в пользу потребителя.[/q]
Если такое явление наблюдается, то по Правилам это считается штатной ситуацией. Для этого нужно установить вычислитель, который бы умел считать отрицательное потребление тепла при отрицательной разнице дТ, которая в абсолютном значении будет больше дТмин. | | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 8:18
Как я понял, большинство (или все) считает, что останавливать счет при дТ меньше минимально допустимого и фиксировать при этом НС неправильным. Вот и я задаю вопрос авторам Методики, чем хуже вариант, когда результат вычислений за этот период будет зафиксирован помимо основного регистра в допополнительном, как это способен делать MULTICAL при использовании тарифных функций? При необходимости эту величину можно вычесть из общего результата. Осталось добиться, чтобы при корректировке Методики убрали требование "прекратить счет при дТ меньше минимального" А ультразвукой расходомер ULTRAFLOW,например, начинает выдавать счетные импульсы начиная от порога чуствительности, а в отсутствие воды в трубе - молчит и выдает код ошибки- возух в расходомере. Счет не прекращается, но результат и не увеличивается. Для теплосчетчика эта штатная ситуация. | | |
Vit
Долгожитель форума
Откуда: Санкт-Петербург Всего сообщений: 416 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 8:22
Василий Кузнецов написал: [q] Если такое явление наблюдается, то по Правилам это считается штатной ситуацией. Для этого нужно установить вычислитель, который бы умел считать отрицательное потребление тепла при отрицательной разнице дТ, которая в абсолютном значении будет больше дТмин.[/q]
Такой вычислитель существует, но это уже будет не теплосчетчик, а счетчик системы охлаждения. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 8:58 Сообщение отредактировано: 26 мая 2016 9:01
Василий Кузнецов написал: [q] И какой вывод из этого следует? [/q]
Никакой не следует - это было только замечание к утверждению, что вода обязательно остынет и dt обнулится. Vit написал: [q] это уже будет не теплосчетчик, а счетчик системы охлаждения.[/q]
Так объект и охлаждается фактически в этой ситуации в течение небольшого времени, потом опять начинается нагрев. Это более точный учет в системе отопления. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 9:51 Сообщение отредактировано: 26 мая 2016 10:17
Vit написал: [q] Как я понял, большинство (или все) считает, что останавливать счет при дТ меньше минимально допустимого и фиксировать при этом НС неправильным. [/q]
Мое предложение было только при одном условии, если при этом расход будет нулевым! Vit написал: [q] Вот и я задаю вопрос авторам Методики, чем хуже вариант, когда результат вычислений за этот период будет зафиксирован помимо основного регистра в допополнительном, как это способен делать MULTICAL при использовании тарифных функций?[/q]
Такого же мнения, как я понял, придерживается и Дмитрий Анисимов. Мне тоже нравится вариант, когда в вычислителе помимо архивов с учетом действия разных НС ведется чистый архив, просто с уведомлением о действии НС, но без остановки счета. Это иногда нужно для анализа работы узла учета по построенным графикам. И среди отечественных вычислителей есть вычислитель способный это выполнить. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 10:40
Vit написал: [q] Как я понял, большинство (или все) считает, что останавливать счет при дТ меньше минимально допустимого и фиксировать при этом НС неправильным.[/q]
Одна маленькая, но принципиально важная добавочка: при нулевом расходе. Если уж говорить об НС, то нужно рассматривать не отдельные факторы, а их сочетания. Например, нулевой расход при неизменной (не меняющейся в течение определенного периода времени) температуре - повод заподозрить отказ расходомера или обрыв кабеля. А нулевой расход при "падающей" температуре - это нормальный физический процесс в системе. И вообще, что такое НС - это "что-то случилось с теплосчетчиком" или "что-то произошло в системе теплоснабжения"? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 10:54 Сообщение отредактировано: 26 мая 2016 10:55
Дмитрий Анисимов написал: [q] И вообще, что такое НС - это "что-то случилось с теплосчетчиком" или "что-то произошло в системе теплоснабжения"?[/q]
Для большинства потребителей - всегда первое, даже если произошло второе и всегда виновата в этом организация проводящая техническое обслуживание узла учета. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 11:00
Василий Кузнецов написал: [q] Такого же мнения, как я понял, придерживается и Дмитрий Анисимов.[/q]
Я считаю, что теплосчетчик должен обладать неким минимумом обязательных функций, а все, что сверх этого минимума, должно быть отдано на откуп производителю счетчика и рынку. Стремление заорганизовать, застандартизировать и "зазаставлять" всё и всех считаю пережитком советской эпохи. Поясню. Теплосчетчик - средство измерений тепловой энергии и параметров теплоносителя. Значит он должен измерять и вести архивы ИЗМЕРЕННЫХ значений. Всё. Дальше: исследование потребительского спроса. Хочет потребитель сам анализировать НС - вот ему дешевый прибор, который ничего не анализирует. Хочет потребитель, чтобы это делал за него теплосчетчик - вот ему дорогущий прибор, в котором такие архивы, сякие архивы, журналы, протоколы, выдача чеков и т.п. А может потребитель все свои приборы включает в состав системы сбора-обработки данных: тогда вот ему простой прибор, а весь анализ - на сервере системы. Конечно, эта модель лучше работала бы, если бы у нас потребителем приборов был не потребитель тепла, а поставщик (старая сказка про то, кому должны принадлежать весы). Но если уж наши законодатели считают, что прибор должен принадлежать потребителю ресурса, то и выбор прибора они должны оставить за ним. А аналитикой (в плане "за что платить") все равно должны заниматься те, кто выставляют счета. Вот пусть и попотеют на этом поприще. | | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 12:01
Если вспомнить, что коммерческий расчетный период - месяц, то страшилки типа того, что на короткое время Тобратки станет больше Тподачи, будут в пользу бедных. За месяц все устаканится и усреднится как положено. И показания будут вполне корректными, если только требования "Правил" этому не помешают. Читаю эту дискуссию, читаю, и постепенно прихожу к выводу, что эти "Правила-2013" исправить невозможно. Можно и нужно латать в них отдельные наиболее одиозные места, но это все будет вытягивание c "двойки" на "тройку с минусом", в лучшем случае. С самого начала они написаны не так и не теми, да еще и в спешке (видать, спали-спали, а тут срок подходит работу сдавать, ну и авралили, как водится). Так что следовало бы сначала "в консерватории поправить", если только еще можно поправить (с каждым годом нарастает ощущение, что уровень утерян безвозвратно...) Понимаю, что "критиковать легко", а вот типа "сам-то попробуй - ага, не можешь, тогда заткнись". Все верно, конечно, но из этих "Правил" настолько торчат уши разнообразных лоббистов, что туши свет. Но даже и там, где без лоббистов, - например, расписывание всяких ИТП в них - это вообще что-то: для ИТП и ЦТП есть свои НД, и нечего было их сюда совать, перегружать материал. В общем, вместо того, чтобы максимально упростить учет, порядочно его усложнили, да еще не состыковали с другими Постановлениями Правительства РФ и прочими действующими НД. Наиболее корректно здесь выглядит предложение Анисимова о том, что [q] теплосчетчик должен обладать неким минимумом обязательных функций, а все, что сверх этого минимума, должно быть отдано на откуп производителю счетчика и рынку[/q]
Ключевое слово здесь - "минимумом". Это позволило бы приблизить ситуацию к забугорной, где это дело вполне рутинное. И не надо слишком уж заморачиваться на тему того, что там-то закрытые системы, а у нас так зачастую вовсе наоборот. Это дело решаемое, если к нему подойти без технической демагогии (иногда невольной, по незнанию). А вот для источников тепла можно было бы слегка ужесточить требования, но тоже без ненужного фанатизма. Сейчас же полное ощущение, что "всё пропало, свистать всех наверх", только свистать-то почти уже некого, а результаты и этой плодотворной дискуссии не будут учтены при неизбежном редактировании "Правил". | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 мая 2016 12:03 Сообщение отредактировано: 26 мая 2016 12:08
Дмитрий Анисимов написал: [q] А аналитикой (в плане "за что платить") все равно должны заниматься те, кто выставляют счета.[/q]
Это в том случае, если узел учета нужен только для достижения справедливости при совершении торговых сделок по договору купли-продажи. Но ведь требование к установке узлов учета в основном появилось с другой целью - достижение цели энергосбережения и энергоэффективности. С этой точки зрения контролем (аналитикой) должны заниматься те, кто не заинтересован в этих взаимоотношениях, а заинтересован только в достоверности учета. А достоверность учета обязательно противоречит интересам одной из сторон договора купли-продажи. Таким образом считаю, что контролем за учетом, а может быть вести и сам учет, с целью определения количества поставленной - полученной тепловой энергии, должен заниматься независимый орган (третья сторона) подконтрольный государству. И занимаясь вопросом Правил учета и Методики учета исходить с позиции, что целью учета является главным образом достоверность учета с целью выполнения мероприятий энергосбережения и энергоэффективности, что не будет противоречить использованию результатов такого учета и в коммерческих целях. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0457. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0274
|