Диспетчеризация КАРАТ-307

Модемы для диспетчеризации.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
я так понимаю он лишнее считает вот только что
[/q]

есть подозрение, что он суммирует Q1 и Q2, а из этой суммы вычитает тепловую энергию внесенную с подпиткой Qп. При этом измеренную тепловую энергию подпитки он не отображает и не архивирует, но в расчетах использует.
Андрей Уханов
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
еду к телу, завтра там буду,
Василий Кузнецов написал:
[q]
А так-же проверить работает ли вообще порт RS-485....
[/q]

модем проверю утилитой от карата, а как работу порта проверить?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
а как работу порта проверить?
[/q]

Может есть способ более простой, но я вижу только такой: подключить к этому порту ноутбук через преобразователь интерфейсов и попытаться скачать данные программой Карат-Экспресс-4. Если получится, то порт исправен.
Андрей Уханов
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
по USB подключился К-Э-4 данные считал,все видно. Конфигуратор с N попытки подключил щас данные самого Карата проверю, потом 485 буду ковырять.
Андрей Уханов
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
хм, В Карате 307 не оказалось конфигурации вообще ни какой, если судит по тому что считали в конфигуратор.
Создали новую с добавлением теплодатчиков и датчиков давления, залили в прибор, считали обратно :( ни одного датчика не сохранилось?? 4-6 часов долгой и упорной борьбы, с редактированием стандартных шаблонов под нашу систему, выяснилось что ,,!,, архив старый надо грохнуть, прежде чем залить новый конфиг только тогда он будет работать, б.... (наработка за 6 месяцев коту под хвост) в мануале про это ну ни 1 БукОвЫ не сказано?!.
В итоге; прибор чист как новоявленный младенец. Я бы по этому поводу сказал кой-чего разрабам ....., да ладно, им спать ворочаясь :rolleyes:
В конце концов из конца да в конец залили конфиг, формула легла считает кашерно. 1-НО!, приборы, имеются в виду ИПР так и не сохраняются (при считывании или при заливке непонятно) только формулы, вероятно прибору это по барабану и он их не хранит.
С первой задачей как грится управились!

про удаленку в следующем :mad: