Нестабильность показаний расходомеров

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5
Печать
 
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
А есть архивные данные до декабря?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
А есть архивные данные до декабря?
[/q]

Нет. Эти данные с самого первого часа начала работы этого узла учета.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
И вот есть ещё один момент на графике. Выделяю его отдельно. В этом случае к узлу учета не прикасались, здесь что-то было с режимом работы тепловой сети. Однако после кратковременной остановки расходов (свидетельство тому авария по приине дТ) процент небаланса объёма сам по себе понизился... Расходомер V1 стоял на подаче до 25 февраля. Далее по ранее представленному графику остановки расходов были по причине остановки и чистки расходомера V1. Расходомер V2 не чистили.

Прикрепленный файл (3.xls, 24576 байт, скачан: 515 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Новые данные будут после очередного снятия показаний - через месяц - точно, а может быть и раньше.
[/q]


может подключим его самизнаетекуда? ;)
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Плохой ЭМР в два раза точнее плохого УЗР ;D
Плохие приборы вообще плохо подходят для чего-либо независимо от способа измерения.
Поэтому я рекомендую использовать хорошие приборы.
Это простой и универсальный принцип.

Давным-давно "Наутилус" написал:
[q]
Я знал одну женщину, она всегда выходила в окно.
В доме было десять тысяч дверей, но она выходила в окно.
Она разбивалась насмерть, но ей было все равно.
Если бы ты знал эту женщину, ты бы не стал пить с ворами.
Ты бы не стал ходить по грязи и разбрасываться волосами.
[/q]

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Шохин написал:
[q]
Поэтому я рекомендую использовать хорошие приборы
[/q]

Есть желание ставить, но нет возможности.
Тут либо такие, либо никакие. Приходится работать с тем, с чем имеется возможность.

Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Нет, самый передпоследний на ветке.
[/q]

Василий, причина ухода М1 в черном налете. Этот осадок имеет магнитные свойства и обладает электропроводностью.
А скорость ухода зависит от температуры. В диапазоне температур от 60 до 70 град скорость ухода максимальная. Поэтому после перестановки расходомеров ухода почти нет, так как температура упала до 50 град.
Пример осадка на картинке. Обратите внимание, как осадок ведет себя на намагниченной отвертке.
Не понятное никому "замачивание" - от лукавого.
Чтобы выяснить почему эта вода не приводит к подобным явлениям на других объектах, надо анализировать все архивы.

Если хорошо отмыть канал, то на проливной все будет хорошо.

Прикрепленный файл (МагнитнаяГ%F, 62228 байт, скачан: 1035 раз)
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
"Чёрный осадок" - это магнетит Fe3O4. Используется при водоподготовке как защита поверхности котла.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Жульков Владимир написал:
[q]
Поэтому после перестановки расходомеров ухода почти нет, так как температура упала до 50 град.
[/q]

Сижу и думаю, почему из всех уходов на обратке ушёл всего только один расходомер на одном из зданий и было это только один раз.

Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
почему из всех уходов на обратке ушёл всего только один расходомер на одном из зданий и было это только один раз
[/q]

Неисправный он, что тут гадать на грязи уже...