Правила учёта тепловой энергии от 2016 г. 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Правила учёта тепловой энергии от 2016 г.
RSS

Правила учёта тепловой энергии от 2016 г.

Обсуждаем очередной проект

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 39 40 41 42 43 44
Печать
 
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
На другом форуме кто-то выложил весь текст. Может здесь та ссылка работает... - http://forum.primteplo.ru/download/file.php?id=6556
PS: да, работает, можно скачивать
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
А где четкая формулировка, на чье усмотрение это должно быть или не быть?!
[/q]

п. 30...средства измерения давления используются только в целях контроля качества теплоснабжения.
п. 27 Конкретные величины контролируемых параметров определяются договором.
п. 20 При выходе из строя датчика давления (кроме узла учета пара) узел учета считается пригодным для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Serg58 написал:
[q]
На другом форуме кто-то выложил весь текст.
[/q]

текст аналогичен

ASV написал:
[q]
Часть 1 https://yadi.sk/i/9LUFz1JzpsxxV
Часть 2 https://yadi.sk/i/JQNG81DOpsxxq
[/q]

но только все в одном файле.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
"Правила обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами".

:cool:
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
п. 20 При выходе из строя датчика давления (кроме узла учета пара) узел учета считается пригодным для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
[/q]


По-моему, это зависит от алгоритма работы вычислителя.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Василий Кузнецов написал:
[q]
PAlex написал:

[q]

А где четкая формулировка, на чье усмотрение это должно быть или не быть?!
[/q]



п. 30...средства измерения давления используются только в целях контроля качества теплоснабжения.
п. 27 Конкретные величины контролируемых параметров определяются договором.
п. 20 При выходе из строя датчика давления (кроме узла учета пара) узел учета считается пригодным для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.
[/q]


И что из этих пунктов следует? Обязательна установка датчиков давления или нет, и если нет, то кто это решает? Манометр - это тоже средство измерения давления, его достаточно?
К примеру мне РСО в техусловиях потребуют установить датчики давления, на какой из этих пунктов я должен сослаться чтобы не устанавливать датчики давления? По деньгам не вписываюсь к примеру.
Кто имеет решающий голос в вопросе ставить или нет датчики давления, потребитель или РСО? А если не уточняется, то будет так как скажет тот у кого больше прав, а прав больше всегда у РСО.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Обязательна установка датчиков давления или нет, и если нет, то кто это решает?
[/q]


Василий Кузнецов написал:
[q]
Конкретные величины контролируемых параметров определяются договором.
[/q]

Решают стороны договора. Если договорились о контроле давления, значит - обязательны. Не договорились - значит не обязательны.

PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Василий Кузнецов написал:
[q]
Решают стороны договора. Если договорились о контроле давления, значит - обязательны. Не договорились - значит не обязательны.
[/q]

А если на пришли к соглашению? РСО требует а абонент против? Это во-первых.
Во-вторых, п. 27 "Конкретные величины контролируемых параметров определяются договором" - ну и что, еще раз спрашиваю, манометр для этих целей подойдет? Этот пункт (27) к учету не относится а относится к контролю качества. Я делаю вывод что соответственно пункт 27 никак на указывает подключать к вычислителю датчики давления или нет!
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
К примеру мне РСО в техусловиях потребуют установить датчики давления, на какой из этих пунктов я должен сослаться чтобы не устанавливать датчики давления?
[/q]

Во первых давление контролирует потребитель, а не ЭСО. Если давление желает контролировать ЭСО, то пусть это делает за свой счет, на своем участке сети.
Ссылаться нужно на пункт договора в котором отсутствует контроль качества давления.
Первоисточник - договор. Сначала нужно договориться о том что учитывается, а что контролируется, а затем уже делать узел учета отталкиваясь от того, что заложено в договор.
Предположим, у потребителя имеется узел учета тепловой энергии без датчиков давления и договором контроль давления не предусмотрен.
Потребитель, желая контролировать это давление вносит изменения в договор теплоснабжения. После этого запрашивает ТУ у ЭСО на установку узла учета давления. После получения ТУ делает проект коммерческого учета давления в соответствии с Правилами учета и методикой.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Кто имеет решающий голос в вопросе ставить или нет датчики давления, потребитель или РСО?
[/q]

Потребитель, т.к. давление на узле учета контролирует потребитель, а не ЭСО.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 39 40 41 42 43 44