Olga901 написал:
[q]
этот то же с ошибкой, не открывается. Да, я просила в другом формате файл с разрещением .pfp
[/q]

Попробуйте скачанный файл переименовать, заменив расширение .pfp на .doc

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Может в .rtf формате откроется?

Прикрепленный файл (1.rtf, 248870 байт, скачан: 488 раз)
Olga901
Участник


Всего сообщений: 92
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2016
не выходит каменный цветок :frown:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Olga901 написал:
[q]
можно решение в другом формате выложить?
[/q]

В каком, другом?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Olga901 написал:
[q]
не выходит каменный цветок
[/q]

Отправил по почте на е-мэйл. Может так получится?
Vit
Долгожитель форума


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
У меня об этом сохранилось


Комментарий модератора:
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=778


Прикрепленный файл (О полотенце%, 38912 байт, скачан: 348 раз)
Skif
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 нояб. 2014
Один случай в конкретном субъекте.
С 01.16 ввели двухкомпонентный тариф. В итоге факт на подогрев ГВС в квитациях составлял 40_75% от потребленной тепловой энергии на отопление. Дело замяли и перешли к нормативным значениям, но соблазн шевелить подогревами ГВС у определенных лиц наверно остался и рано или поздно дело "разомнут".
А вообще интересно обоснование РСО, что касается ГВС. С одной стороны тепловая нагрузка по отоплению на тот или иной дом подразумевает и поддержание определенной т-ры в подвальных помещениях, в площади отапливаемых помещений та же ванная комната включена в расчеты потребления ТЭ именно отопления, и получается что, одни и те же площади участвуют в начислениях ТЭ гвс одновременно.

гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Вопрос измерения количества тепловой энергии в системах ГВС с циркуляционным трубопроводом и оплаты стоимости коммунального ресурса, несколько раз уже обсуждался на форуме, но тема по прежнему актуальна. Приведу пример решения этой задачи в ТСЖ, где проживаю (160 квартир, 2 ИТП, 1 УАКУ тепла).
В ИТП имеется коммерческий общедомовой прибор учета (КМ-5-5). Измеряет количество тепловой энергии на отопление и ГВС по независимой схеме (через теплообменник). На ГВС установлен ТСРМ-034 в следующем составе:
1. Счетчик холодной воды ВСХд-40 на трубопроводе холодной воды поступающей в теплообменник на подогрев. Измеряет объём (V , м3) холодной воды поступающей к потребителю (ПП №354 п.54) В тепловычислителе ТСРВ-034 установлено, что в архиве он регистрирует объём
2. Расходомер ЭРСВ- 420Л (Ду-32) на циркуляционном трубопроводе перед насосной группой
Gцирк, т/час
3. Термопреобразователь ВЗЛЕТ-ТПС на трубопроводе холодной воды поступающей в теплообменник на подогрев. (t хв)
4. Термопреобразователь ВЗЛЕТ-ТПС на трубопроводе горячей воды поступающей потребителям на выходе из теплообменника (t гвс)
5. Термопреобразователь ВЗЛЕТ-ТПС на трубопроводе циркуляционной воды поступающей от потребителей перед насосной группой. (t цирк)

(ПП №354 п.38) « В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.02.2015 № 129)»
Расчетные Формулы.
W подогрев = W гвс + W потерь;
W гвс = Vхв х (t гвс- t хв);
W потерь = Gцирк х (t гвс - t цирк);
Полученное количество тепловой энергии использованное на подогрев, делим на измеренный объем, и получаем стоимость 1м3 горячей воды для потребителя.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

гортоп написал:
[q]
Полученное количество тепловой энергии использованное на подогрев, делим на измеренный объем, и получаем стоимость 1м3 горячей воды для потребителя.
[/q]

Может это и правильно, но где в Правилах 354ПП сказано что так можно?
Olga901
Участник


Всего сообщений: 92
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2016
вот и мне кажется, что предложенное пользователем Гортоп приведет к тому, что мы будем в два раза переплачивать за ГВС.