Простая система диспетчеризации для ВКТ-7Нужна недорогая система, включающая обработку и анализ данных
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 12:16
123re написал: [q] Откуда вы всё это берёте, top? Онлайн всех показателей есть даже в простейшей программе ВКТ7Easy2. Сейчас запустил онлайн поминутный с распечаткой по минутам в старой версии Менеджера данных (кстати, формат gdb тоже серверный). Вчера проверил анализ нештаток, задал простейший скрипт - работает. Приборы с нештатками (и с условиями, которые можно задать какие-угодно) в общем списке выделяются значком, достаточно щёлкнуть и увидеть описание нештатки. Очень удобно можно следить за температурой, которую выдаёт ТГК.[/q]
О, я наконец понял, что вы называете "онлайном". Я был запутан вашим " выкладывание в интернет". У вас стоит связка сервер считывания+interbase или программа сама генерит файлы ? | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 12:30
123re написал: [q] Существует ли такое в природе (технология M2M): контроллер на тепловычислителе опрашивает прибор и посылает данные непосредственно в интернет (что проще, т.к. отсутствует само считывание, тогда нужна только прога для редактирования веб-страниц и создания каких угодно отчётов). Опрос тепловычислителя идёт на максимально высокой скорости, передача на скорости провайдера. Люди в этом не принимают участия (кроме выработки шаблонов отчётов, реагирования на нештатки и снятия текущих показаний в онлайн-режиме, кому нужно удостовериться, что счётчик считает, к примеру).machine-to-mashineПлюс возможность сохранять батарею питанием от контроллера.Я это не выдумал (откуда бы?), это со слов местной фирмы (или я так поня[/q]
ЧТо такое "непосредственно в интернет"? НА FTP чтоли? Что за "сферический конь в вакууме"? Если у вас есть сервер, есть работающая база данных, то запускаете у себя на сервере Web сервер, пишете WEB оболочку, запускаете домен , покупаете статический IP и вуаля. Вы разберитесь что вам надо...Что такое "онлайн"? Онлайн - это вычитка данных с периодичностью, котрую предоставляет сам вычислитель( не путать со скоростью порта) Тогда вам надо постоянно подключение. Либо модем(по вашему "контроллер") должен с какой то периодичностью сам подключаться и передавать данные к вам на сервер, где их "разберут" и загонят в базу, а скрипт уже выдаст вам аварии. Зачем вам питать от модема - возьмите БП на 3.6В. ЗЫ Таки то что у вас УЖЕ стоит - уже M2M. И это не технология. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 14:14
top написал: [q] У вас стоит связка сервер считывания+interbase или программа сама генерит файлы ?[/q]
В Менеджере данных старой версии Firebird, в новой что-то другое, ещё не разбирался. Новая пока в бета-версии. top написал: [q] О, я наконец понял, что вы называете "онлайном". [/q]
top написал: [q] Онлайн - это вычитка данных с периодичностью, котрую предоставляет сам вычислитель( не путать со скоростью порта) Тогда вам надо постоянно подключение.[/q]
Так и есть. В стандартной программе от ВКТ-5, к примеру, можно видеть экран прибора и как на нём меняются цифры. top написал: [q] Если у вас есть сервер, есть работающая база данных, то запускаете у себя на сервере Web сервер, пишете WEB оболочку, запускаете домен , покупаете статический IP и вуаля. Вы разберитесь что вам надо...[/q]
Разместить непосредственно на сайте организации, на специальной странице - нам-то зачем эти данные? Держать из-за них вечно включённый комп? top написал: [q] Зачем вам питать от модема - возьмите БП на 3.6В. [/q]
БП, предлагаемый Теплокомом, дорогой, и говорят, что не влазит) А контроллер, равнозначный модему, действительно не нужен. Это шило на мыло. | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 14:40 Сообщение отредактировано: 16 апреля 2013 14:43
123re написал: [q] Разместить непосредственно на сайте организации, на специальной странице - нам-то зачем эти данные? Держать из-за них вечно включённый комп?[/q]
Ээээ, тогда как вы вобще представляете себе WEB? Или покупать VPS/VDS или держать свой собственный сервер. В первом случае забудте про "стандартные программы". 123re написал: [q] БП, предлагаемый Теплокомом, дорогой, и говорят, что не влазит)[/q]
Эээ, т.е.теплоком единственная организация, которая производит блоки питания? [q] А контроллер, равнозначный модему, действительно не нужен. Это шило на мыло.
[/q]
Что вы хотитет этого "контроллера"? Он лишь жалязяка с программой, часть системы. Вам надо понять во что: 1) Вы испольузете CSD - т.е. голосовую связь. Т.е. вы всегда имеете доступ к прибору по определённому телефонному номеру и с гарантированной скоростью - 9600. 2) При переходе на GPRS вы не сможете напрямую обращаться к прибору(если конечно не заключать с оператором дорогой контракт на выделение подсети адресов). Инициатором соединения(т.е. клиентом) всегда будет являться модем/контроллер, у которого есть расписание выхода на связь. Вы можете держать соединение с сервером постоянно после подачи питания. Т.е. модем соединён с сервером и идёт непрерывный поток данных - так делают те, кто занимается треккерами. 3) Скорость GPRS в подавляющем большинстве случаев ниже CSD (9600). 4) Вам в любом случае надо обязательно держать включённым сервер в сеансовое время. И логично на одном и том же сервере запускать WEB сервер и сервер обработки (хотя можно и на php наварганить его). Можно найти модем , который подключается прямо к СУБД по SSL , но это небезопасно. Мы для себя сделали проще - опрос и передачу на сервер разделили...Дешевле и надёжней. Потому что непринципиально в 99% случаев моментальная реакция на аварию. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 18:11 Сообщение отредактировано: 16 апреля 2013 18:18
top написал: [q] Ээээ, тогда как вы вобще представляете себе WEB? Или покупать VPS/VDS или держать свой собственный сервер. В первом случае забудте про "стандартные программы". [/q]
А разве нельзя раз в час дописать одну строчку в таблицу на обычном сайте, к примеру, narod.ru? Передав по FTP? А то и вообще в контакт зафигачить уж такую возможность никто не будет отрицать. Стандартные программы будут не нужны. Но ведь контроллер как угодно можно настроить? Приходит команда, он переходит в режим обычного модема. Меня эта тема заинтересовала. На самом деле почасовые данные не нужны в интернете точно. Нужны нештатки, которые можно по разному сделать. С того момента, как данные размещены где-либо на сайте (а не на нашем сервере), да ещё самим контроллером, принадлежащим жильцам дома, они больше не лежат на работниках УК, их не нужно хранить (кроме отчётов), и даже на сайте они не требуют какой-то особой защиты, крипто и прочего - обычный текстовый или табличный документ с простым временным фильтром. Ведь не приписывают электрикам ЖЭКа показания электросчётчиков - квартирных или общедомовых, не важно. А по теплу требуют с управляющей компании (как будто она ответственна за перетоп или большое потребление дома, которое может быть результатом неправильно начислявшегося норматива и чего угодно). Поскольку обмен тепловычислителя с контроллером происходит на скорости 115000 и выше и по простому порту (а не по модему) - потребление энергии гораздо меньше и проблема с батарейкой снимается. Поэтому вместо обработки посуточных или почасовых данных необходимые отчёты могут считываться целиком за месяц или за нужный промежуток времени - и это займёт секунды. Проблемы с GPRS - не знаю, пока не использовали. Существует - значит, может работать. top написал: [q] Эээ, т.е.теплоком единственная организация, которая производит блоки питания? [/q]
Это не самоцель. Может, и не требуется никакого блока (вот приборы летом снимут в поверку - батарейки лучше поменять, но на данный момент все приборы нормально на связи). Пришла информация о такой возможности - причём не из одного источника. Потом оказалось, что это не совсем так) | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 18:15
top написал: [q] При переходе на GPRS вы не сможете напрямую обращаться к прибору(если конечно не заключать с оператором дорогой контракт на выделение подсети адресов). Инициатором соединения(т.е. клиентом) всегда будет являться модем/контроллер, у которого есть расписание выхода на связь. [/q]
Каким же образом работает опрос тепловычислителей ВКТ7 через GPRS-модем той же стандартной программой с той же кнопкой? странный вывод top написал: [q] Потому что непринципиально в 99% случаев моментальная реакция на аварию.[/q]
Согласен. | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 19:06
123re написал: [q] А разве нельзя раз в час дописать одну строчку в таблицу на обычном сайте, к примеру, narod.ru? Передав по FTP?А то и вообще в контакт зафигачить уж такую возможность никто не будет отрицать.[/q]
Можно. Обработать данные на контроллере, сформировать посылку, соединится с сайтом/сервером на опредёлнный порт, по определённому протоколу(FTP, GET|POST запросом, свой протокол поверх ethernet) передать обработанные данные и занести в БД или файловое хранилище. Собственно мы так и делаем :-) Только всё перенесено на VPS. 123re написал: [q] С того момента, как данные размещены где-либо на сайте (а не на нашем сервере), да ещё самим контроллером, принадлежащим жильцам дома, они больше не лежат на работниках УК, их не нужно хранить (кроме отчётов), и даже на сайте они не требуют какой-то особой защиты, крипто и прочего - обычный текстовый или табличный документ с простым временным фильтром.[/q]
Это уже проще пареной репы. 123re написал: [q] Поскольку обмен тепловычислителя с контроллером происходит на скорости 115000 и выше и по простому порту (а не по модему) - потребление энергии гораздо меньше и проблема с батарейкой снимается. Поэтому вместо обработки посуточных или почасовых данных необходимые отчёты могут считываться целиком за месяц или за нужный промежуток времени - и это займёт секунды.[/q]
Разницы в снятии суточных или часовых даннх нет. Либо каждый час снимаете данные либо каждый месяц - одинаковое число запросов , одинаковое число ответов, одно и тоже время на вычитку. ЗЫ CSD - 9600. GPRS и того меньше как правило. Скорость 115200 вы гарантированно никогда не получите! Просто из опыта. Даже на модемах класса 12 - это утопия в наших реалиях. Всё равно не понимаю причём тут батарейка? ))) | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 19:07
123re написал: [q] Каким же образом работает опрос тепловычислителей ВКТ7 через GPRS-модем той же стандартной программой с той же кнопкой? странный вывод[/q]
Вы ж по CSD работаете? По CSD дозвон на номер. Причём же тут GPRS? | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 19:35
top написал: [q] Либо каждый час снимаете данные либо каждый месяц - одинаковое число запросов , одинаковое число ответов, одно и тоже время на вычитку.
[/q]
Почасовые данные за месяц снимаются с ВКТ-7 на скорости 9600 примерно минут 50. Происходит 24х30=720 запросов + итоги. Посуточные данные за месяц снимаются тем же способом примерно за 2 минуты - 30 или 31 запрос + итоги. top написал: [q] Скорость 115200 вы гарантированно никогда не получите! [/q]
Это скорость обмена между тепловычислителем и контроллером, в котором должны будут сохраняться данные (такая же, как при считывании накопительным пультом). Дальнейшая скорость передачи данных на сайт может быть хоть 1200 - лишь бы обеспечить надёжность и точность передачи. top написал: [q] Всё равно не понимаю причём тут батарейка? ))) [/q]
Батарейка здесь вот при чём: при считывании прогой ВКТ7Изи после получения данных она на размыкает связь. А связь у нас всегда хорошая, и прибор может провисеть хоть целый день. Сейчас такое изредка встречается при опросе ТМК, тоже нужно следить. То есть нет стопроцентной надёжности, и хотя разработчики (Менеджер данных) всё время что-то совершенствуют, у них это далеко не всегда получается. Поэтому основной недостаток бесплатной программы - я не могу её РЕАЛЬНО поставить на автоопрос. Вероятность того, что я приду и увижу висящий на одном приборе горящий зелёным огонёчком модем, очень велика. Если бы прибор был сетевой (или с резервным питанием), было бы без разницы, ну запустил ещё раз. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2013 19:39
top написал: [q] Вы ж по CSD работаете? По CSD дозвон на номер. Причём же тут GPRS? [/q]
Часть модемов, установленных у нас, поддерживают и GPRS-режим. Только нужен статичный адрес симки (вместо номера). Просто нет времени попробовать, а должно работать точно так же. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0474. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0246
|