ГВС превышение норматива на подогрев воды 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   ГВС превышение норматива на подогрев воды
RSS

ГВС превышение норматива на подогрев воды

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Печать
 
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
PAlex написал
[q]
Может это и правильно, но где в Правилах 354ПП сказано что так можно?
[/q]

Ответ на вопрос в (ПП №354 п.38) « В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Olga901 написала:
[q]
вот и мне кажется, что предложенное пользователем Гортоп приведет к тому, что мы будем в два раза переплачивать за ГВС.
[/q]

Много или мало платить за предоставленную услугу, это другой вопрос. Здесь рассматривали вопрос как правильно рассчитать размер платы за предоставленную коммунальную услугу по горячему водоснабжению. ТСЖ купил у РСО холодную воду и тепловую энергию и получил товар в виде горячей воды и предоставил потребителю. Жители могут оплатить за ГВС по показаниям квартирных счетчиков умноженному на тариф тепловой энергии РСО. Но тогда у ТСЖ возникает вопрос, с какой статьи возмещать расходы связанные с потерями в трубопроводах, полотенцесушителями. Можно эти расходы оплатить с статьи "Ремонт и содержание жилья". Но тогда собственники будут жить в "помойке" и развалинах.
Olga901
Участник


Всего сообщений: 92
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2016

гортоп написал:
[q]
Много или мало платить за предоставленную услугу, это другой вопрос. Здесь рассматривали вопрос как правильно рассчитать размер платы за предоставленную коммунальную услугу по горячему водоснабжению. ТСЖ купил у РСО холодную воду и тепловую энергию и получил товар в виде горячей воды и предоставил потребителю. Жители могут оплатить за ГВС по показаниям квартирных счетчиков умноженному на тариф тепловой энергии РСО. Но тогда у ТСЖ возникает вопрос, с какой статьи возмещать расходы связанные с потерями в трубопроводах, полотенцесушителями. Можно эти расходы оплатить с статьи "Ремонт и содержание жилья". Но тогда собственники будут жить в "помойке" и развалинах.
[/q]

я так понимаю это спорно. Так как при расчете тарифа за отопление уже учтено то, что за счет стояков ГВС будут обогреваться и сантехпомещения и общие помещения в том числе. Да, у нас сейчас ситуация такая, что пока еще УК (у нас не ТСЖ) несет само расходы по оплате ГВС котельной в сумме, превыщающей выставленную по квартирным счетчикам жителям.
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Olga901 написала:
[q]
при расчете тарифа за отопление уже учтено то, что за счет стояков ГВС будут обогреваться и сантехпомещения и общие помещения в том числе.
[/q]

Здесь вы ошибаетесь. Нагрузка на полотенцесушители в циркуляционных системах заложена в нагрузке на ГВС. В проектах она как правило выделяется отдельно. (например: нагрузка на ГВС 0,245Гкал/час, в том числе на полотенцесушители 0,008 Гкал/час). В системах без циркуляции, она действительно закладывается в нагрузку системы отопления. Но тогда и другое качество услуги. Я раньше жил в доме 1990 года постройки. Полотенцесушители работали только в зимнее время, когда было отопление. Дом 3-х подъездный. Мой третий, девятый этаж. Теплоузел находился под первым. Вставал в 5ч40мин. Чтобы побриться сливал воду 10-15минут, а платить приходилось как за горячую.
При расчете норматива на ГВС действительно учитывается наличие полотенцесушителей и изолированных или нет стояков.
Olga901
Участник


Всего сообщений: 92
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2016
как обывателю отличить систему ГВС с циркуляцией или без?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

гортоп написал:
[q]
Ответ на вопрос в (ПП №354 п.38) « В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
[/q]


Ответ в прил.2 в п.26. В формулах используется измерение только объема индивидуального потребления ГВС, а все остальное берется в виде нормативов.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

гортоп написал:
[q]
Но тогда у ТСЖ возникает вопрос, с какой статьи возмещать расходы связанные с потерями в трубопроводах, полотенцесушителями.
[/q]

У меня вопрос, а по какой статье у ТСЖ появятся потери в полотенцесушителях, если РСО обязано предъявлять к оплате только то, что начислено по ПП-354 (см. формулу п.26 прил. 2)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Olga901 написал:
[q]
УК (у нас не ТСЖ) несет само расходы по оплате ГВС котельной в сумме, превыщающей выставленную по квартирным счетчикам жителям.
[/q]

УК сама ничего не потребляет, ничего не покупает, а потому и нести какие либо расходы ни по коммунальным платежам, ни за ресурс не может (если только сама не является владельцем нежилого помещения в составе МКД).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Olga901 написал:
[q]
как обывателю отличить систему ГВС с циркуляцией или без?
[/q]

Если даже ночью, открыл кран, а вода сразу бежит горячая - то циркуляционная.
Если бывает даже днем, открыл кран, а вода холодная и нужно пропускать - тупиковая.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

гортоп написал:
[q]
PAlex написал

[q]

Может это и правильно, но где в Правилах 354ПП сказано что так можно?
[/q]



Ответ на вопрос в (ПП №354 п.38) « В случае установления двухкомпонентных тарифов на горячую воду размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению рассчитывается исходя из суммы стоимости компонента на холодную воду, предназначенную для подогрева в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, и стоимости компонента на тепловую энергию, используемую на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.
[/q]


Я не спрашивал из чего (стоимости каких компонентов) складывается плата за горячую воду, о чем и говорит п.38! Я спрашивал о том, как рассчитывается каждый из этих компонентов (формулу), а именно тепловая энергия!

Вы написали:

гортоп написал:
[q]
Расчетные Формулы.
W подогрев = W гвс + W потерь;
W гвс = Vхв х (t гвс- t хв);
W потерь = Gцирк х (t гвс - t цирк);
Полученное количество тепловой энергии использованное на подогрев, делим на измеренный объем, и получаем стоимость 1м3 горячей воды для потребителя.

[/q]

Я спросил где в Правилах о предоставлении коммунальных услуг №354ПП это сказано!? Все формулы в приложении №2 правил 354. Какой из них соответствует Ваш расчет? Ну к примеру приедет к Вам в гости ГЖИ и задаст этот вопрос. Номер какой Вы скажете? В противном случае руководству ТСЖ печально будет.
Проблема в том, что не можем мы сами изобретать формулы, а должны применять предусмотренные правилами и не важно, нравятся они нам или нет, считаем ли мы их неправильными.
Приборы можно наставить как угодно и какие угодно. Но если в расчетных формулах нет показаний такого прибора, то он будет просто для красоты ну или для статистики, анализа.

У меня боле 100 домов где стоят счетчики воды на ответвлении холодной воды на водоподгреватель после ОДПУ по ХВ. Теоретически я могу знать сколько воды нагрели с достаточной точностью. Вот только стоят они теперь для красоты. Некуда подставлять их показания (формула 11, 11.1 и 11.2). Не участвуют они в расчетных формулах при такой системе.