Уважаемые коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Представьте такую ситуацию. Начало отопительного сезона. Потребитель приглашает представителя отдела сбыта ЭСО для оформления повторного допуска узла учета в эксплуатацию. Должен ли потребитель предоставить:
- принципиальную схему теплового пункта;
- проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающей организацией;
- паспорта на приборы узла учета;
- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя.

А что делать если у потребителя нет, допустим, проекта на узел учета, предположим – потерял и т.д., а может его и не было никогда? Но узел учета ранее был допущен в эксплуатацию и повторно допускался неоднократно. Как бы вы действовали в такой ситуации? Может мой вопрос покажется вам смешным, но сделайте скидку на мой небольшой опыт работы в сфере сбыта.
Уемов Владимир
Участник


Всего сообщений: 26
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 июня 2008
Уважаемая Марина.

До начала следующего отопительного сезона рекомендую проект восстановить, а для утеряных паспортов сделать дубликаты.

Проект Вам сделает любая фирма, спецализирующаяся на установке узлов учета, ессно за денежку.
Если утеряны все паспорта, то комплект приборов нужно снять и отвезти в фирму-изготовитель (ближайшее представительство). Там сделают дубликаты и заодним внеочередную поверку, опять же за денежку.

Представитель ЭСО, возможно, примет узел учета без проекта, но не без паспортов!
Aндрей Чигинев
Долгожитель форума


Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1055
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 мар. 2008
По поводу утерянных паспортов на приборы - согласен с Владимиром.
А вот по вопросу восстановления утерянного проекта - мы (ЭСО) предлагаем в таком случае абоненту заполнить паспорт на узел учета (форму разработали сами) и зарегистрировать его у нас. Это получается и дешевле и быстрее. В этом случае проект при повторном допуске не требуем, но требуем этот паспорт. Может быть и у вас ЭСО согласится на подобный компромисс.
Сибиряк
Почетный участник


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 170
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 мар. 2008

Марина написал:
[q]

А что делать если у потребителя нет, допустим, проекта на узел учета, предположим – потерял и т.д., а может его и не было никогда? Но узел учета ранее был допущен в эксплуатацию и повторно допускался неоднократно. Как бы вы действовали в такой ситуации? Может мой вопрос покажется вам смешным, но сделайте скидку на мой небольшой опыт работы в сфере сбыта.
[/q]

Если не было никогда - однозначно не допускать по основанию п.7.1 Правил учёта. Если он просто утерян, но достоверно известно, что он существовал (у Вас должны остаться его следы, т.к. при согласовании ему должен присваиваться определённый регистрационный номер и делается запись в журнале регистрации), можно конечно пойти навстречу такому разгильдяю, и в виде исключения допустить его УУ с одновременным предписанием о восстановлении проекта. И помните, то, что он допускался ранее не аргумент для принятия решения о его очередном допуске. Если имеется нарушение Правил учёта - узел учёта в эксплуатацию не допускается (п.7.3).
Кстати, очень рекомендую завести архив, в котором хранить вторые экземпляры проектов, или хотя бы их согласуемую часть. Бывает крайне полезным.


Андрей Чигинев написал:
[q]

По поводу утерянных паспортов на приборы - согласен с Владимиром.
А вот по вопросу восстановления утерянного проекта - мы (ЭСО) предлагаем в таком случае абоненту заполнить паспорт на узел учета (форму разработали сами) и зарегистрировать его у нас. Это получается и дешевле и быстрее. В этом случае проект при повторном допуске не требуем, но требуем этот паспорт. Может быть и у вас ЭСО согласится на подобный компромисс.
[/q]


Конечно, можно и так. Однако моё мнение - не фиг потакать разгильдяйству. Тем более Ваша доброта может оказать таким потребителям медвежью услугу.
Вспоминаю похожий случай. ЭСО делала подобные поблажки своим потребителям. И согласования проектов не требовала, и наличие их вместе с паспортами на СИ жёстко не контролировала, мол есть свидетельства о поверке - и ладно. Прошло некоторое время, и в ЭСО полностью сменилось руководство, которые заменили больше половины исполнителей. И новые руководители поставили жёстко задачу - увеличить доходы от продажи тепловой энергии, в частности навести порядок в учёте тепла, потребляемого потребителями. В результате первой же осенью больше половины УУ не были допущены в эксплуатацию как не соответствующие требованиям Правил учёта, со всеми вытекающими для потребителей последствиями.
Репин Сергей
Долгожитель форума


Всего сообщений: 284
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2008
Проекты и паспорта узлов учета,- это как и для человека:
1. Есть паспорт,- есть человек (узел учета).
2. Нет паспорта,- нет человека (узла учета).
Логика многих ЭСО (ТСО) примерно такова. И против этого "не попрешь".
В славном граде Сургуте, например, пару лет назад пришлось по аналогичному требованию местных ГТС "нарисовать" заново проекты на узлы учета, допущенные еще 5-7 лет назад и успешно эксплуатируемые на протяжении всего этого срока. А без этого повторный допуск не проходил.
Нами все было сделано и согласовано. Бумага все вытерпела. И мы тоже.
А узлы учета допущены и ныне "работают".
Так что, Марина, не одна Вы сталкиваетесь с подобной проблемой. Вывод один: Автокад в на ПК, два- три вечера трудов и проекты готовы.
Желаю удачи!
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

Репин Сергей написал:
[q]
Автокад в на ПК, два- три вечера трудов и проекты готовы.
[/q]

Ну, Марине, как представителю сбыта, трудиться не надо, а вот владельцам УУ придется.

---
С уважением, Александр Сафонов
Сибиряк
Почетный участник


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 170
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 мар. 2008

Александр Сафонов написал:
[q]


Ну, Марине, как представителю сбыта, трудиться не надо, а вот владельцам УУ придется.
[/q]

Да и владельцам согласно п.1.9 Правил учёта самим трудиться не придётся - только бабульки специализированным организациям платить :)
А вот представителям сбыта как раз попотеть придётся, согласовывая этот новодел.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

BaBay написал:
[q]
представителям сбыта как раз попотеть придётся
[/q]

Честно скажу, ни разу не видел инспектора ТСО вспотевшего от приёмки УУ :biggrin:
Да и проблем особых не видно (из моего далека) - если сам УУ в порядке, а загвоздка только в "бумагах", то и "бумаги" эти рисуются по факту. чего уж там согласовывать.
А вот если УУ с проблемами - то тогда да, тогда может и потеть придется.

---
С уважением, Александр Сафонов
Panarin M
Начинающий


Откуда: г. Калуга
Всего сообщений: 39
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 апр. 2009

Александр Сафонов написал:
[q]

Честно скажу, ни разу не видел инспектора ТСО вспотевшего от приёмки УУ :biggrin:
[/q]


ТОЧНО :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:



BaBay написал:
[q]
Да и владельцам согласно п.1.9 Правил учёта самим трудиться не придётся - только бабульки специализированным организациям платить :)
[/q]


В тех же правилах есть пунктик где и потребитель должен вести журнальчик и снимать данные каждые сутки в одно и тоже время.



Марина написал:
[q]
Уважаемые коллеги!
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Представьте такую ситуацию. Начало отопительного сезона. Потребитель приглашает представителя отдела сбыта ЭСО для оформления повторного допуска узла учета в эксплуатацию. Должен ли потребитель предоставить:
- принципиальную схему теплового пункта;
- проект на узел учета, согласованный с энергоснабжающей организацией;
- паспорта на приборы узла учета;
- документы о поверке приборов узла учета с действующим клеймом госповерителя.
[/q]


Марина, вы немного упустили.
- Договор с обслуживающей организациеей
- копию лицензии обслуживающей организации

Или

- Приказ о назначении ответственного лица
- Удостоверение о допуске к обслуживанию, а если теплоноситель превышает 130 гр, то 2 группа допуска.

И это еще не все, по моему я еще упусти журнал учета.

---
Никакая теория, программа или политика не могут сделать предприятие успешным; это могут сделать только люди. Акио Морита, SONY
Дмитрий Репин
Почетный участник
революции 1917 года
Дмитрий Репин
Откуда: Сургут ХМАО-Югра
Всего сообщений: 128
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 мар. 2008
Вот так обстоят дела в Сургуте:

http://surgutgts.ru/index.php?...&Itemid=10

(см. "регламент допуска")

---
Не бывает безвыходных ситуаций, бывают бездарные люди.(с)