Где правильно устанавливать УУТЭ на ж/домах на системе ЦО

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Urich23
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 авг. 2011
Добрый день! Прошу проконсультировать по такому вопросу: возьмем элеваторный узел отопления (ЭУ) в ж/доме и установим УУТЭ до ЭУ и сразу после ЭУ. Я понимаю, что Т и G будут различные, а вот по Гкал показания совпадут или нет. Если не будут совпадать - почему?
Спасибо!
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Если расходомер и датчик температуры (подача, Т1) установлены с ОДНОЙ стороны элеватора - показания совпадут.
Если с разных - нет.

Объяснение: суть работы элеватора - увеличение количества теплоносителя в системе отопления (после элеватора) за счет подмеса "обратки" и, соответственно, сниение температуры воды в системе отопления.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
;) Urich23. Решил в нескольких местах задать свой вопрос. Основной характеристикой элеватора является коэффициент смешения.
uр = (Gп-Gc)/Gc или uр = (t1рас - t3рас)/(t3рас - t2рас).
Во сколько раз увеличится расход воды в отопительной системе, во столько же раз уменьшится разность температур. Поэтому показания теплосчетчика до и после элеватора будут отличаться только на величину тепловых потерь в элеваторе. Однако по "Правилам..." УУТЭ надо ставить как можно ближе к границе балансовой принадлежности. Да и потери в элеваторе - потери абонента, и никуда от них не деться, только уменьшать.
Urich23
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 авг. 2011
Решил в нескольких местах задать свой вопрос...
Одна голова хорошо - а много лучше :)))
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Вопрос по установке УУТЭ до и после ЭУ
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0430. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0270


     


IntB Beige Style © Fisana