Откуда: г.Боровичи Всего сообщений: 5 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 июня 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 июня 2012 7:46
Установили теплосчетчики на отопление в составе ВКТ-7 и 2 ПРЭМ-ов на двух объектах(школа и детский сад). После 5 месяцев эксплуатации показания расхода на школе на подаче стали значительно меньше чем на обратке( погрешность превысила 4%) .На детском саде ситуация наоборот - стал показывать утечку , при этом утечек, слива, и других потерь нет. Сняли расходомеры – на внутренней повехности поверхности расходомеров темно-оранжевый слой отложений, вскрыли магнитомеханические фильтры ФМФ – на магнитном сердечнике много железистых частиц. Очистили поверхность расходомеров водой и тряпочкой, почистили фильтры. Собрали, включили – получили снижение погрешности между показаниями расходомеров, но погрешность все равно не укладывается в допустимые 2 %. Может неудалось очистить контакты от отложений? Какими специальными средствами можно чистить контакты ПРЭМа? Что делать? |