Сброс показаний Multical 66 CDE 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Kamstrup »   Сброс показаний Multical 66 CDE
RSS

Сброс показаний Multical 66 CDE

Сброс показаний Multical 66 CDE

<<Назад  Вперед>>Печать
 
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
После замены элнмента питания надо обнулить время нароботки.
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Отпустите невыпадающие винты по бокам вычислителя. Поднимите верхнюю половинку вычислителя над основанием (отключится питание). Дождитесь, когда в левом верхнем углу вместо перемещающейся в трех положениях точки появятся 3 неподвижные. Верните верхнюю часть на место при нажатой левой кнопке. Дождитесь, когда точка придет в движение (индикатор активности процессора), отпустите кнопку, закрутите винты.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Пробывал, поднимаешь крышку - гаснет всякая индикация (неподвижных точек не наблюдается ),
ставиш на место с нажатой левой кнопкой появляется индикация 00000000, нажимаешь кнопки всё по старому, показания остаются прежними. Вычислитель Multical 66E
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Все понятно, разрядилась батарейка резервного питания LS14250 находящаяся на плате под пломбой. Выход- либо смириться (на работу не влияет), либо в сервис. И не лишним было бы проверить токи потребления.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Спасибо батарейки поменял, время сбросил, ток потребления нормальный, просто элементы питания 2000 года.(обошлись без сервиса :tongue: ). теперь в поверку.